Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расширительный бак в котельной до насос...., как установить. методика . на что ссылаться
слава1984
сообщение 27.1.2014, 10:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.10.2010
Из: калуга
Пользователь №: 77540



помогите разобраться. надо установить бак расширительный до котла. если расчет по этой теме.

статическое давление постоянно изменяется с водовода в котельные. хотелось чтоб выровнить его мембранным баком.

как правильно это сделать. давление максимальное 4 кгс/см^2. как подобрать. надо ли данные по системе. объем.

котельные мини можно сказать . на мощность 2 гкал/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 27.1.2014, 10:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(слава1984 @ 27.1.2014, 14:26) *
помогите разобраться. надо установить бак расширительный до котла. если расчет по этой теме.

статическое давление постоянно изменяется с водовода в котельные. хотелось чтоб выровнить его мембранным баком.

как правильно это сделать. давление максимальное 4 кгс/см^2. как подобрать. надо ли данные по системе. объем.

котельные мини можно сказать . на мощность 2 гкал/час.

Меняется, это скачки при включении насоса на доли секунды? Или меняется за достаточно длительные периоды?
Если второе, то мембранный бак не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 27.1.2014, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(слава1984 @ 27.1.2014, 10:26) *
помогите разобраться. надо установить бак расширительный до котла. если расчет по этой теме.

статическое давление постоянно изменяется с водовода в котельные. хотелось чтоб выровнить его мембранным баком.

как правильно это сделать. давление максимальное 4 кгс/см^2. как подобрать. надо ли данные по системе. объем.

котельные мини можно сказать . на мощность 2 гкал/час.

Если давление скачет в водопроводе, то на подпитку можно поставить регулирующий клапан, настроить его чуть выше минимально допустимого давления в системе отопления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.1.2014, 11:05
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(слава1984 @ 27.1.2014, 11:26) *
помогите разобраться. надо установить бак расширительный до котла. если расчет по этой теме.

статическое давление постоянно изменяется с водовода в котельные. хотелось чтоб выровнить его мембранным баком.

как правильно это сделать. давление максимальное 4 кгс/см^2. как подобрать. надо ли данные по системе. объем.

котельные мини можно сказать . на мощность 2 гкал/час.

Да, мембранные баки подбираются в зависимости от того, какой разбег давлений допустИм в вашей системе (начальное давление, статика холодной системы, и максимальное рабочее, когда откроется предохранительный клапан и выбросит часть теплоносителя), и конечно от объёма системы.
Формула выглядит так:

Vр.б.=е*Vсист./(1-Pi/Pt)?
где Vр.б. - искомый объем бака;
Vсист. - объем системы;
е - коэффициент расширения воды в заданном температурном диапазоне;
P - давления до и после нагревания системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
слава1984
сообщение 27.1.2014, 11:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.10.2010
Из: калуга
Пользователь №: 77540



Цитата(Машинист @ 27.1.2014, 20:05) *
Да, мембранные баки подбираются в зависимости от того, какой разбег давлений допустИм в вашей системе (начальное давление, статика холодной системы, и максимальное рабочее, когда откроется предохранительный клапан и выбросит часть теплоносителя), и конечно от объёма системы.
Формула выглядит так:

Vр.б.=е*Vсист./(1-Pi/Pt)?
где Vр.б. - искомый объем бака;
Vсист. - объем системы;
е - коэффициент расширения воды в заданном температурном диапазоне;
P - давления до и после нагревания системы.






давление до и после. до котла и после
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.1.2014, 13:50
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(слава1984 @ 27.1.2014, 12:54) *
давление до и после. до котла и после

Нет.
Вы закачали теплоноситель в систему, с некоторой температурой забортной воды, предположим - 10 градусов цельсия. Это температура "ДО".
Установили статическое давление, известным вам способом; включили сетевой насос, пошла циркуляция.
Включили котел, и вышли на режимные температуры подачи и обратки. По графику. Теплоноситель при этом расширился и давление возросло - так вот, это давление "После".
Чтобы не сбрасывать каждый раз теплоноситель через ПК при нагревании (а он стоит денег, будь то хим. подготовленная вода, или антифриз), и потом не закачивать его по новой в систему при охлаждении - как раз и ставятся расширительные баки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 27.1.2014, 18:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(слава1984 @ 27.1.2014, 10:26) *
помогите разобраться.
котельные мини можно сказать . на мощность 2 гкал/час.

Нихрена себе "мини"!!!

Сообщение отредактировал Начальник котельной - 27.1.2014, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
слава1984
сообщение 28.1.2014, 9:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.10.2010
Из: калуга
Пользователь №: 77540



Цитата(Машинист @ 27.1.2014, 20:05) *
Да, мембранные баки подбираются в зависимости от того, какой разбег давлений допустИм в вашей системе (начальное давление, статика холодной системы, и максимальное рабочее, когда откроется предохранительный клапан и выбросит часть теплоносителя), и конечно от объёма системы.
Формула выглядит так:

Vр.б.=е*Vсист./(1-Pi/Pt)?
где Vр.б. - искомый объем бака;
Vсист. - объем системы;
е - коэффициент расширения воды в заданном температурном диапазоне;
P - давления до и после нагревания системы.

интерестно как грамотно посчитать объем системы.... есть котельная мощность 1,2 гкал/час.
нагрузка три пяти этажных дома ... я считал нагрузку 0,85 гкал/час.


я взял примерно что 15 литров равно 1 квт (киловат). где то тут писали.... 0,85 гкал примерно 988 киловат. 15 лит *988=14820 литров.
(объем системы)

(Р пред) предварительное давления взял (давление газа в газовой камере пустого расширительного бака)
предварительное давления подбирается равным статическому давлению в системе.
во введению системы в эксплуатацию давление газа в баке компенсируется статическое давление столба жидкости в результате чего мембранный бак находится в равновесии при этом бак еще незаполнен. 1,5 бар. ( до бака) редукционником до 1,5 сделать...

максимальное давление р (мах) в котельной 4 бар. это давление максимальное в системе для потребителей.

коэфициент расширения (К расш) выбрал что Тмах = 90 градус .Цельс. Тмин = 70 град. Цельс. вычислил (Тмах+Тмин)/2 = 80 град.Цельс.

выбираем по таблице прироста объема 80 град.Цельс = 2,89......

объем расширения = объем х К расш = 14820*2,89 = 42830 литров.


дальше нашел коэффициент заполнение бака (коэф эффективности) К зап = ( (Р мах+1) - (Р предв+1))/Р мах + 1 =0,58

Нашел объем бака = (1,25*42829)/0,58 = 53537 лит .. но такое не может быть. помогите разобраться... мож методика есть...






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.1.2014, 9:32
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(слава1984 @ 28.1.2014, 10:12) *
интерестно как грамотно посчитать объем системы.... есть котельная мощность 1,2 гкал/час.
нагрузка три пяти этажных дома ... я считал нагрузку 0,85 гкал/час.


я взял примерно что 15 литров равно 1 квт (киловат). где то тут писали.... 0,85 гкал примерно 988 киловат. 15 лит *988=14820 литров.
(объем системы)

(Р пред) предварительное давления взял (давление газа в газовой камере пустого расширительного бака)
предварительное давления подбирается равным статическому давлению в системе.
во введению системы в эксплуатацию давление газа в баке компенсируется статическое давление столба жидкости в результате чего мембранный бак находится в равновесии при этом бак еще незаполнен. 1,5 бар. ( до бака) редукционником до 1,5 сделать...

максимальное давление р (мах) в котельной 4 бар. это давление максимальное в системе для потребителей.

коэфициент расширения (К расш) выбрал что Тмах = 90 градус .Цельс. Тмин = 70 град. Цельс. вычислил (Тмах+Тмин)/2 = 80 град.Цельс.

выбираем по таблице прироста объема 80 град.Цельс = 2,89......

объем расширения = объем х К расш = 14820*2,89 = 42830 литров.


дальше нашел коэффициент заполнение бака (коэф эффективности) К зап = ( (Р мах+1) - (Р предв+1))/Р мах + 1 =0,58

Нашел объем бака = (1,25*42829)/0,58 = 53537 лит .. но такое не может быть. помогите разобраться... мож методика есть...

Всё правильно сделали, только с коэффициентом объема расширения ошиблись на два порядка.
Физически-то подумайте, разве вода расширяется при нагревании на 20 градусов в три раза?! Ведь нет. ДелИте на сто, и будете ближе к истине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
слава1984
сообщение 28.1.2014, 10:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.10.2010
Из: калуга
Пользователь №: 77540



Цитата(Машинист @ 28.1.2014, 18:32) *
Всё правильно сделали, только с коэффициентом объема расширения ошиблись на два порядка.
Физически-то подумайте, разве вода расширяется при нагревании на 20 градусов в три раза?! Ведь нет. ДелИте на сто, и будете ближе к истине.



коэффициент расширения (К расш) при 100 град.Цельс равно 4,34

объем расширения 14820 * 4*34 = 64318 литров

и сам объем расширителя = (1,25*64318)/058 = 138618 лиров. и где такой найти расширитель . подскажите. есть типоразмеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 28.1.2014, 11:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(слава1984 @ 28.1.2014, 10:17) *
коэффициент расширения (К расш) при 100 град.Цельс равно 4,34

Вам же уже говорили - степень потеряли... 4.34*10 в минус 4-й степени - как-то так... То есть объем расширительного бака будет в 10000 раз поменьше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A~NT~Y
сообщение 28.1.2014, 11:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112912



Коэффициент расширения дан в процентах, чтобы перевести в доли, нужно поделить на 100

итого объем бака получится 1386 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.1.2014, 11:09
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(слава1984 @ 28.1.2014, 11:17) *
коэффициент расширения (К расш) при 100 град.Цельс равно 4,34

объем расширения 14820 * 4*34 = 64318 литров

и сам объем расширителя = (1,25*64318)/058 = 138618 лиров. и где такой найти расширитель . подскажите. есть типоразмеры.

Еще раз, для камчатки. Последний.
В банку воду наливаем. Холодную. 5 градусов. Трехлитровую. До половины. Черточку снаружи по уровню ставим.
Нагреваем до кипения. Ставим вторую черточку. Если увидим разницу уровней. Разница между черточками - расширение.

138618 литров - это объем двух с лишним железнодорожных цистерн.
а у вас должно получиться что-то около 450 литров при ваших расчетах.
хотя и объем системы взят от балды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
слава1984
сообщение 29.1.2014, 0:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.10.2010
Из: калуга
Пользователь №: 77540



Цитата(Машинист @ 28.1.2014, 20:09) *
Еще раз, для камчатки. Последний.
В банку воду наливаем. Холодную. 5 градусов. Трехлитровую. До половины. Черточку снаружи по уровню ставим.
Нагреваем до кипения. Ставим вторую черточку. Если увидим разницу уровней. Разница между черточками - расширение.

138618 литров - это объем двух с лишним железнодорожных цистерн.
а у вас должно получиться что-то около 450 литров при ваших расчетах.
хотя и объем системы взят от балды.




Бак расширительный мембранный.
Синтетическая бутиловая резина (BUTYL).
Диапазон (-10 +100)
Наиболее долговечна, но менее эластична, чем NATURAL
Объем расширительного бака (РАСЧЕТ 1)
(Бак на обратке)

Vб = V*E/D
Vб – объем бака
V – суммарный объем системы V1 T1 1 V2 T2 2 T1=10 T2=80
E – коэфф. объемного расширения воды (0,03); Е=V/V1 = /2 = 0,03 (1080)
D – эффективность мембранного бака
V•W*15л/кВт
W – мощность системы (кВт)
D = (Pmax – P0)/ (Pmax +1)
Pmax – максимальное рабочее давление в системе (на обратке) (Pmax = 3.5бар)
P0- давление зарядки мембранного бака (P0 = 2,0 бар) – не меньше гидростатического
давления в точке присоединения!

Пример:

W = 1000 кВт
Pmax = 3.5 бар
P0 = 2,0 бар
E = 0,03
V=1000*15 = 15000л = 15м3
D = (3.5 – 2)/ (3.5 +1) = 0,333
Vб = 15*0,03/0,333 = 1,35 (м3) (см. Табл.1)

Таблица1 к РАСЧЕТУ 1
V=15м3; Е=0,03


Приблизительный расчет (РАСЧЕТ 2)
Коэффициент заполнения водой расширитель)ного бака (k).

Полный объем расширения: Vр = V*E/(1- P0/ Pmax) •1.05 м3
Объем бака: Vб = Vр/k = 1.05/0,33 = 3.2


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.______.rar ( 16,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 29.1.2014, 6:04
Сообщение #15





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



слава1984
Попробуйте этой программой посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 29.8.2014, 9:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



В каких рекомендациях или в какой нормативной документации регламентируется место установки расширительного бака по схеме котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.9.2014, 11:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(dronovigor @ 29.8.2014, 10:59) *
В каких рекомендациях или в какой нормативной документации регламентируется место установки расширительного бака по схеме котельной?

В стародавние времена, когда расширительные баки были открытыми, они ставились в самой верхней точке СО. Потом, бережливые немцы, придумали закрытые баки (мембранные). Которые можно ставить где хочешь, но чем больше давление, тем бак дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 10.9.2014, 8:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Добрый день , а есть ли необходимость в расширительном баке если в итп имеется предохранительный клапан для сброса давления и автоматическая линия подпитки

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 10.9.2014, 8:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(oberon @ 10.9.2014, 10:34) *
Добрый день , а есть ли необходимость в расширительном баке если в итп имеется предохранительный клапан для сброса давления и автоматическая линия подпитки Спасибо


Стесняюсь спросить. А в чем, по Вашему мнению, предназначение расширительного бака (РБ)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.9.2014, 9:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Программа расчета баков ф. Reflex

http://russland.reflex.de/uslugi/proektiro...-po/reflex-pro/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 10.9.2014, 10:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Цитата(baniffaciy @ 10.9.2014, 9:52) *
Стесняюсь спросить. А в чем, по Вашему мнению, предназначение расширительного бака (РБ)?


Вопрос в том возможно ли обойтись без установки бака,т.к. места нет в помещении ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2014, 10:21
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(oberon @ 10.9.2014, 9:34) *
Добрый день , а есть ли необходимость в расширительном баке если в итп имеется предохранительный клапан для сброса давления и автоматическая линия подпитки

Вода для подпитки - обратная сетевая?

Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2014, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 10.9.2014, 10:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(oberon @ 10.9.2014, 12:08) *
Вопрос в том возможно ли обойтись без установки бака,т.к. места нет в помещении ИТП


Вопрос в том как Вы планируете компенсировать расширение воды - сбросом через ПК и потом подпиткой все время выливать/наливать теплоноситель из/в системы/му?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.9.2014, 10:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цель установки мембранного расширительного бака одна, экономия подпиточной воды. Т.к. при повышении т-ры теплоносителя он сбрасывается через ПК в дренаж, при уменьшении т-ры падает давление и регулятор подпитывает систему. При автоматическом поддержании температурного графика (погодное регулирование) сброс теплоносителя происходит очень редко.

Сообщение отредактировал Лыткин - 10.9.2014, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 10.9.2014, 11:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 12:35) *
Цель установки мембранного расширительного бака одна, экономия подпиточной воды....


Правда!? А мне казалось, что МБР предназначен для компенсации температурного расширения теплоносителя.

Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 12:35) *
Т.к. при повышении т-ры теплоносителя он сбрасывается через ПК в дренаж, при уменьшении т-ры падает давление и регулятор подпитывает систему. При автоматическом поддержании температурного графика (погодное регулирование) сброс теплоносителя происходит очень редко.


Т.е. Вы хотите сказать что выливать т/носитель из системы в дренаж, а потом его доливать в систему из подпитки - это грамотное инженерное решение?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.9.2014, 11:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(baniffaciy @ 10.9.2014, 12:31) *
Правда!? А мне казалось, что МБР предназначен для компенсации температурного расширения теплоносителя.



Т.е. Вы хотите сказать что выливать т/носитель из системы в дренаж, а потом его доливать в систему из подпитки - это грамотное инженерное решение?

А сразу две цитаты между собой связать "слабо"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2014, 12:01
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(baniffaciy @ 10.9.2014, 12:31) *
грамотное инженерное решение?

Если уж на то пошло...

Правильное решение - оптимальное. Надо взвешивать многочисленные "за" и "против".

"Лишь бы поставить" - это не инженерный подход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.9.2014, 13:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
В каких рекомендациях или в какой нормативной документации регламентируется место установки расширительного бака по схеме котельной?

....

В стародавние времена, когда расширительные баки были открытыми, они ставились в самой верхней точке СО. Потом, бережливые немцы, придумали закрытые баки (мембранные). Которые можно ставить где хочешь, но чем больше давление, тем бак дороже.


Место установки расширительного бака зависит от его конструкции и назначения. Открытый конечно должен устанавливаться "на высоте". Важнее куда врезается труба от расширительного бака. И для открытого РБ это совсем не обязательно "верхняя точка СО". Скорее наоборот, чаще всего это точка на всасе сетевых насосов.
Вот это никакими рекомендациями не диктуется, а исключительно гидравликой системы.

В учебниках по отоплению это рассматривается подробно. В "Отоплении" Богословского и Сканави вопрос размещения РБ описан на 26 страницах, с рассмотрением всех вариантов - и для одного здания, и для котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных