Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автономная СО-давления в подающем и обратном трубопроводе, Какие давления в подающем тр-де и в обратке при автономной СО?
marysiy
сообщение 27.1.2014, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте!Прошу помочь разобраться, вся в сомнениях..Электрокотел готовит теплофик 90-70 град, стоит в тепловом пункте АБК, там же гребенка и от нее ветка на улицу к СО (системе отопления) проходной, а также на калорифер системы вентиляции АБК. Вопрос в подборе циркуляционного и подпиточного насосов. Рассуждаю так: циркуляционный насос ставлю один на всех (и на СО и на СВ),напор циркуляционного - потери в СО и СВ (выберу сначала самую длинную ветку, посчитаю, а для сравнения потерь - самую нехорошую в плане гидравлического сопротивления, затем выберу худший вариант), а напор подпиточного равен статическому давлению (самая высокая точка - это калорифер-он на чердаке, высота от котла 5 м, прибавлю запас 5 м, итого 10 м напор подпиточного). И вот что поставило в тупик - расставляю приборы КИП на гребенке и не могу понять - в обратке у меня будет давление 10 м , а в подающем сколько? Может я неправильно рассуждаю?Заранее спасибо всем добрым людям...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 27.1.2014, 18:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(marysiy @ 27.1.2014, 14:50) *
И вот что поставило в тупик - расставляю приборы КИП на гребенке и не могу понять - в обратке у меня будет давление 10 м , а в подающем сколько? Может я неправильно рассуждаю?Заранее спасибо всем добрым людям...

Это статическое давление будет 10м. Насос подбирается по сопротивлению системы отопления. А оно может быть и 20, и 10, и 5, и 2 метра.
А эти 10 метров нужно учитывать для параметра "подпор насоса", который обязательно указан в инструкции и его задача - предотвратить кавитацию в улитке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2014, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зачем подпиточный насос? Вы из колодца воду будете в систему закачивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 28.1.2014, 7:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Закачивать будем из бака..Все ж не пойму: ЦИТИРУЮ из СП124.13330.2012 Тепловые сети - п.8.14 ...напор подпиточных насосов должен определяться из условия поддержания статического давления". Я и поддерживаю, т.е закачала в систему 10 м. в.ст и держу этим насосом, он при понижении давления в системе будет компенсировать утечки..Циркуляционный я подобрала на компенсацию гидравлических потерь в системе (они составляют 6 м. вод. ст.) С насосами все в порядке...Я просто не пойму, манометр на подающей линии какое давление будет показывать? В обратке то видимо манометр покажет 10 м. в. ст.? Я запуталась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 28.1.2014, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если подпиточный будет работать постоянно, то при включении циркуляционного насоса на обратке будет 10 м, а на подаче (после насоса) 10 м + напор насоса (точнее - сопротивление системы отопления и трубопроводов от насоса до гребенки при данном расходе), а на гребенке будет 10 + напор насоса - потери от насоса до гребенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 28.1.2014, 13:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Спасибо большое за ответ. Подпиточный насос не работает постоянно, он закачал в системы объем воды, обеспечил статический напор, потом думаю остановят его и будут включать по мере падения давления в обратке. Наверное так....А еще интересно, если на коллекторе три ответвления (на систему отопления АБК, на систему вентиляции АБК и на систему отопления небольшого здания КПП,оно находится недалеко от АБК), у нас все тот же электрокотел, на практике все эти системы будут лучше работать, если для каждой из веток поставить свой циркуляционный насос или можно один на всех, подобрав его напор на самый худший вариант? И если подобрать для каждой ветки свой насосик, не будут ли они антагонистами?Гребенка то одна....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 29.1.2014, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Лучше конечно один насос с расходом по сумме расходов всех веток + 10% (как минимум). Напор подбирать по самому худшему (читай с самым большим сопротивлением контура) контуру + потери внутри ИТП. На каждую ветку лучше поставить балансировочный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.1.2014, 9:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(marysiy @ 28.1.2014, 14:27) *
Спасибо большое за ответ. Подпиточный насос не работает постоянно, он закачал в системы объем воды, обеспечил статический напор, потом думаю остановят его и будут включать по мере падения давления в обратке. Наверное так....А еще интересно, если на коллекторе три ответвления (на систему отопления АБК, на систему вентиляции АБК и на систему отопления небольшого здания КПП,оно находится недалеко от АБК), у нас все тот же электрокотел, на практике все эти системы будут лучше работать, если для каждой из веток поставить свой циркуляционный насос или можно один на всех, подобрав его напор на самый худший вариант? И если подобрать для каждой ветки свой насосик, не будут ли они антагонистами?Гребенка то одна....

Если теплоснабжение из общего коллектора, то нужно помнить, что на отопление т-ра регулируется по температурному графику, на вентиляцию желательно подавать максимальную т-ру теплоносителя (регулировка мощности количеством воздуха), на ГВС, вообще, постоянная т-ра и зимой и летом!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 30.1.2014, 10:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Все понятно. Всем спасибо огромное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных