Уважаемые господа.
Подскажите, сколько крат в час надо вентилировать склад хранения вино-водочной продукции ( акцизный склад)?
И в каком нормативном документе есть исчерпывающая информация на этот счет?
Разбросы везде от одного до восьми крат. Где же правильная цифра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.2.2014, 8:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
Четких нормативов нет.
Рекомендую принимать 1 крат.

Даже само Росалкогольрегулирование не может четко ответить на этот вопрос - говорит "просто должна быть вентиляция".
Водяной калорифер не ставьте - как показывает практика, эту вентиляцию включают лишь тогда, когда приходит комиссия. Ставьте лучше электрокалорифер разумной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных