> Обвязка чиллера
Alex_77
сообщение 28.1.2014, 11:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Коллеги, подскажите, какую функцию выполняет балансировочный клапан между подачей и обраткой (выделен красным кругом)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.pdf ( 15,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  111.pdf ( 15,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.1.2014, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



это у автора спрашивать надо, впрочем, если судить о схеме по месту расположения фильтра, то кажется автор не особо задумывался таких мелочах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 28.1.2014, 12:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Нет связи с автором, а что не так с местом расположения фильтра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 28.1.2014, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Alex_77 @ 28.1.2014, 13:29) *
..., а что не так с местом расположения фильтра?


Он должен стоять перед чиллером, чтобы защищать его теплообменник, а не после.
На этой схеме надо развернуть на 180 градусов фильтр и насосы, тогда будет нормально. Мне кажется, это чисто графическая ошибка (главное, чтобы она не перетекла в железо).

ПС. хотя, если смотреть по рисунку "накопительного бака", может и не графическая... dry.gif

Сообщение отредактировал Akela - 28.1.2014, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.1.2014, 13:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Видел в реале такие схемы, расщитано всё на гликоль, моем систему через байпас, потом перекрываем его и погнали через ТО.
В начале сам приофигел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.1.2014, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



балансировочник на промывочном байпасе - это святое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 28.1.2014, 15:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



ок, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.1.2014, 15:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Мне вполне хватало банальной заслонки. И перед ТО парочки. Ну и после фильтра, этого хватает что бы промыть. Иногда служба эксплуатации пару недель страдает чистя фильтры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 29.1.2014, 10:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



а причем здесь гликоль? Чиллер с выносным конденсатором же. Логика подсказывает, что контур водяной)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 29.1.2014, 10:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(@лексашка @ 29.1.2014, 11:01) *
а причем здесь гликоль? Чиллер с выносным конденсатором же. Логика подсказывает, что контур водяной)


Может просто готовит раствор с отрицательной температурой. Для технологии например. Или для искусственного катка например.


Автору:
У чиллера точно встроенного гидромодуля нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных