> Правильная ли схема ИТП, Разгорелась у нас дискуссия по поводу вот этой схемы ИТП
JAROMIR
сообщение 28.1.2014, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964



Разгорелась у нас дискуссия по поводу вот этой схемы ИТП Прикрепленный файл  ___.dwg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148
предоставленной заказчиком Что на ваш взгляд тут не верно? будет ли она работать? не повырывает ли какую арматуру? ну и ваше мнение в целом. проект не мой я просто разместил объяву))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.1.2014, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Принципиально схема корректна. Вопрос только к месту установки предохранительного клапана отопления и и автоматике (по моему ECL210 не контролирует параметры давления)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JAROMIR
сообщение 28.1.2014, 13:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964



Цитата(Ernestas @ 28.1.2014, 16:33) *
Принципиально схема корректна. Вопрос только к месту установки предохранительного клапана отопления и и автоматике (по моему ECL210 не контролирует параметры давления)

вот по прегранду у меня тоже вопрос...на кой он аще нужен? что бы в случае чего не поразрывало краны потребителей?
ПОтом вопрос по поводу трехходовых кранов на вводе в ИТП до запорной арматуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 28.1.2014, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Я не очень понимаю почему в системе отопление где статика всего 1 атм. давить 4 атм, почему расширительный бак отсекается от системы запорной арматурой, и почему циркуляционный насос системы отопления подобран тютелька в тютельку (ну то есть вообще вплоть с точностью до тысячных) где запас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.1.2014, 18:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Что-то лукавите про дискуссию о вырывании арматуры.
Бросается в глаза:
1. Расчет на график 150/80 - это вера в построение коммунизма. Считайте по факту в данном районе подключения. Если в действительности "все не так, как на самом деле" переделать много придется.
2. Что за новация присоединять теплообменники через балансировочники. Убрал бы без сожаления, как и манометры на ветвях подачи, где будет одно и то же давление.
3. Теплообменник ГВС нужно считать на летний режим и регулирующую арматуру соответственно, а не на температурный график отопительного сезона.
4. Насосы циркуляционные маловаты - используйте UPS40-120/
5. Насос на рециркуляцию выбирайте из специализированных для ГВС
6. Если нет бака-аккумулятора на ГВС нужно для регулирования ставить быстрый привод клапана, АМV20 таковым не является.
7. Бак мембранный - без запорной арматуры конечно. Лучше току врезки отсечь от СО, чтобы можно было бак обслуживать без слива системы.
Остальное мелочи ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных