Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приточная вентиляция, Совместимость управляющего модуля. вентилятора и нагревателя
устим акимыч
сообщение 29.1.2014, 14:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221513



Здравствуйте.По проекту на приточную вентиляцию пришел модуль управляющий SCM300/15, КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР RK 600*350E1 И НАГРЕВАТЕЛЬ PBER 500*300/12 380B. СОВМЕСТИМО ЛИ ЭТО? ВЕНТИЛЯТОР 1900Вт, а управляющий модуль если я понял для трехсотватных вентиляторов. И соответствует ли вентилятор и нагреватель друг другу? Я добыл такую формулу: P=Q*0.36*T(P-мощность вентилятора.Q-расход воздуха вентилятора м3, Т-температура нагрева)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 29.1.2014, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(устим акимыч @ 29.1.2014, 15:45) *
Здравствуйте.По проекту на приточную вентиляцию пришел модуль управляющий SCM300/15, КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР RK 600*350E1 И НАГРЕВАТЕЛЬ PBER 500*300/12 380B. СОВМЕСТИМО ЛИ ЭТО?

Этот вопрос, вообще-то автору проекта задавать надо.

Цитата(устим акимыч @ 29.1.2014, 15:45) *
ВЕНТИЛЯТОР 1900Вт, а управляющий модуль если я понял для трехсотватных вентиляторов.

Да. Для этого вентилятора и калорифера вам ACM/E соответствующий нужен, если, конечно, это всё должно стоять в одной системе.

Цитата(устим акимыч @ 29.1.2014, 15:45) *
И соответствует ли вентилятор и нагреватель друг другу? Я добыл такую формулу: P=Q*0.36*T(P-мощность вентилятора.Q-расход воздуха вентилятора м3, Т-температура нагрева)

Зависит от системы в целом.
Если вентилятор приточки должен подавать воздух с температурой +20 гр.С, расходом 750 м3/ч и полным напором около 480-600 Па, то соответствует.
Формула не совсем верная - не Т, а dT - разница температур воздуха на входе и выходе калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
устим акимыч
сообщение 29.1.2014, 17:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221513



Расход вентилятора 3950м3/ч, на улице сейчас -21градус,в помещении надо поддержать20 градусов,значит dt=41гр P=3950*0.36*41=58302вт Вентилятор получается слишком мощный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 29.1.2014, 17:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(устим акимыч @ 29.1.2014, 18:04) *
Расход вентилятора 3950м3/ч,

Это данные проекта? Тогда скажите, пожалуйста, на какую потерю напора подбирался вентилятор (в проекте должна быть таблица с этими данными).

Цитата(устим акимыч @ 29.1.2014, 18:04) *
на улице сейчас -21градус,в помещении надо поддержать20 градусов,значит dt=41гр P=3950*0.36*41=58302вт

Это требуемая нагрузка на калорифер в данный момент при таком расходе при условии подачи уличного воздуха сразу в калорифер.
Вообще уличную температуру при подборе калорифера берут или в зависимости от географического места расположения объекта строительства - например, для Москвы это -28 гр.С, или, если система с использованием тепла вытяжного воздуха, то по результатам расчёта рекуператора.
У вас простая приточка? Воздух к калориферу идёт сразу с улицы?

Цитата(устим акимыч @ 29.1.2014, 18:04) *
Вентилятор получается слишком мощный?

Зависит от назначения обслуживаемых системой помещений и сопротивления сети воздуховодов.

Сообщение отредактировал aas3 - 29.1.2014, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
устим акимыч
сообщение 29.1.2014, 19:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221513



приточка обычная. приточка работает,жалуются на холодный поток,данные на оборудование взял с коммерческого предложения у хозяина.Вентилятор на минимальной скорости.Я имею ввиду несоответствие вентилятора и калорифера, ведь по формуле нагреватель должен быть на порядок мощнее.Доступ до оборудования очень тяжелый.Решил сначала выяснить причину теоретически с вашей помощью.До исполнителей монтажа не достучаться.
(да и модуль управления помоему не соответствует данному оборудованию) Спасибо

Сообщение отредактировал устим акимыч - 29.1.2014, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 29.1.2014, 20:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(устим акимыч @ 29.1.2014, 20:05) *
приточка обычная. приточка работает,жалуются на холодный поток,данные на оборудование взял с коммерческого предложения у хозяина.Вентилятор на минимальной скорости.Я имею ввиду несоответствие вентилятора и калорифера, ведь по формуле нагреватель должен быть на порядок мощнее.Доступ до оборудования очень тяжелый.Решил сначала выяснить причину теоретически с вашей помощью.До исполнителей монтажа не достучаться.
(да и модуль управления помоему не соответствует данному оборудованию) Спасибо

Понятно.
Указанный расход, скорее всего, реальности не соответствует - в ком. предложениях могут и максимальный расход указать без учёта потерь, так что этот расчёт очень приблизительный.
Замеряли ли температуру приточного воздуха с решетки, откуда холодный поток (пусть и на минимальной скорости вентилятора после хотя бы 5 минут работы), и уличную в тот же период времени? Крайне желательно знать - можно в итоге более-менее точно вычислить недостающие параметры и подобрать необходимое.
Или понять, в каких пределах можно эксплуатировать существующее.
Также желательно знать, какой лимит по электрической можности был выделен под нужды вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных