Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замечания экспертизы, Прошу помощи специалистов
alvic
сообщение 30.1.2014, 7:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



Доброго времени суток!
Проект замены котельного оборудования. Устанавливаем три жаротрубника. Линию регулирования с фильтрами и клапанами комплектует поставщик горелки. На сколько я понял, линия довольно стандартная (сам не имею опыта проектирования газоснабжения, но видел уже работающие котельные точно с такими линиями). Схемку прикладываю. Замечания следующие:
1. Не представлен документ о совместимости котлов и горелок, отсутствует характеристика горелок, параметры работы (ГОСТ 21.609-83).
2. Проектом не обеспечено выполнение требований п. 5.98 и п. 2.4.1 ПБ 12-529-03 части установки ПЗК.
3. Дополнить проектную документацию данными обследования действующего газопровода на предмет возможности присоединения к нему проектируемого, наличие на вводе внутри помещения котельной электромагнитного клапана и с наружной стороны здания котельной изолирующего соединения и его состояние, наличие системы контроля загазованности (ПБ 12-529-03).

По 1-му: совместимость горелки определил производитель котла. Эксперт говорит - проси гарантийное письмо. Насколько он прав в своём требовании?
По 2-му: подскажите как (понимаю, что в схеме обвязки всё это выполнено, но...) правильно отбиться, доказать что всё правильно?
По 3-му: вообще в тупике. какое обследование? перевод котельной на газ был осуществлён в 2002 году, всё достаточно новое (по крайней мере внешне очень даже). Чем обусловлено такое требование и в каком объёме нужно проводить обследование? Электромагнитного клапана на вводе в здании нет и не было, там простая ручная арматура. Изолирующего соединения тоже нет. Влезать исправлять ошибки старого проекта очень не хочется... Систему контроля загазованности мы предусматриваем в нашем проекте.
Очень прошу поделиться дельным советом, как отделаться малой кровью...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 228,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvic
сообщение 30.1.2014, 8:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



Добавлю фото действующего ввода в здание. Есть там внутри фланцевое соединение, может это и есть требуемое "изолирующее"? Там же видна арматура.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCF0285.JPG ( 4,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  DSCF0335.JPG ( 3,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_6356.JPG ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 30.1.2014, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(alvic @ 30.1.2014, 9:07) *
Добавлю фото действующего ввода в здание. Есть там внутри фланцевое соединение, может это и есть требуемое "изолирующее"? Там же видна арматура.


Изолирующее фланцевое соединение должно располагаться с наружи. То, что у вас на фото похоже на межфланцевый термозапорный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvic
сообщение 30.1.2014, 8:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



Цитата(99887766 @ 30.1.2014, 9:38) *
Изолирующее фланцевое соединение должно располагаться с наружи. То, что у вас на фото похоже на межфланцевый термозапорный клапан.

Да, Вы правы. Нашёл ещё схемку этого всего. Там КТЗ 001-300. Это обстоятельство может как-нибудь помочь с вопросами эксперта?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_6344.JPG ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.1.2014, 9:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



О КТЗ (новое).

Цитата(Лыткин @ 30.1.2014, 10:31) *
О КТЗ (новое).

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ППБ 01-03
Москва 2003

84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.
Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются в зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются также в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvic
сообщение 30.1.2014, 9:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



Цитата(Лыткин @ 30.1.2014, 10:33) *
О КТЗ (новое).

Спасибо огромное! По поводу электромагнитных клапанов теперь понятно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 30.1.2014, 10:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



ППБ 01-03 утратил силу в связи с изданием Приказа МЧС России от 31.05.2012г. №306.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 30.1.2014, 10:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(alvic @ 30.1.2014, 8:54) *
Электромагнитного клапана на вводе в здании нет и не было, там простая ручная арматура. Изолирующего соединения тоже нет. Влезать исправлять ошибки старого проекта очень не хочется... Систему контроля загазованности мы предусматриваем в нашем проекте.


А придется исправлять. Иначе не получите положительного заключения экспертизы. Нужно предусмотреть в проекте отключающее устройство на вводе, изолирующее фланцевое соединение, электромагнитный клапан, соединенный с системой КЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvic
сообщение 30.1.2014, 12:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



В Приказе МЧС России от 31.05.2012г. №306, точнее в новых правилах, уже ни слова нет о термочувствительных клапанах или же об электромагнитных клапанах. В требованиях СНиП 42-01-2002 и в ПБ 12-529-03 тоже нет ничего об этом. Тогда откуда берётся требование по оснащению всем этим хозяйством? Может оно и не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvic
сообщение 30.1.2014, 12:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



СНиП 2.04.08-87
4.75.* При электрохимической защите газопроводов следует предусматривать изолирующие фланцевые соединения (ИФС):
на входе и выходе газопровода из земли и ГРП, на вводе газопроводов в здания, где возможен электрический контакт газопровода с землей через металлические конструкции здания и инженерные сети, на вводе газопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;
для секционирования газопроводов;
для электрической изоляции отдельных участков газопровода от остального газопровода.
Если сопротивление растеканию контура заземления ГРП или подземных резервуаров СУГ составляет более 50 м, ИФС на газопроводах допускается не устанавливать.


В новом документе, заменяющем вышеуказанный СНиП, уже никаких требований нет. Но вопрос вот в чём: если ИФС сейчас не предусмотрен по факту, может ли это означать, что при создании того проекта были какие-либо причины не ставить их? Ведь возможно такое?

Сообщение отредактировал alvic - 30.1.2014, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных