Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> крепление канализации (пластик) к перекрытию техподполья, как решается на практике?
пользователь
сообщение 31.1.2014, 6:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Объект- детский сад. Магистральный трубопровод полипроп. канализации 110 мм крепится к перекрытию подвала. В низших точках опускается до 500 мм от потолка.
Требуется подробная спецификация материалов. В обычной практике приняла бы типовые подвесы по какой-нибудь серии. Но заказчик требует перечень конкретных материалов с производителями и артикулами.
А серии и впрямь писаны в 80-х годах прошлого века. Наверняка сейчас на практике как-то этот вопрос решается более прогрессивно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 31.1.2014, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Анкер, хомут и шпилька резьбовая. Достаточно просто, надёжно и удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 31.1.2014, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



т.е. одна шпилька длиной 500 мм достаточно жестко держит? тогда какой тощины советуете шпильку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 31.1.2014, 12:02
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



шпилька по размеру крепления хомута.
для хомута на 110 - это М10 (гайка, анкер, шпилька) шпильку пишите оцинкованную.
шпилька продается длиной 1000 мм.
Вам же надо уклон соблюдать? Вот шпилька и подрезается до нужной длины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 31.1.2014, 12:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Вязальная проволока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 31.1.2014, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных