День добрый уважаемые специалисты!

Помогите пожалуйста разобраться в вопросе:
- Существует ли норматив (лимит) тепловой мощности оборудования, а соответственно и расчетной производительности кондиционера к объему помещения серверной (да в принципе и др. помещения). (Допустим на 1 м3 объема помещения должно приходиться не более 500 Вт потребляемой мощности оборудования). Т.к. значительное наращивание количества оборудования и как следствие мощности кондиционера приводит к увеличению кратности воздухообмена, а следовательно и к периодическим резким перепадам температуры.
- Так же вопрос, какова рекомендуемая кратность воздухообмена кондиционирования для серверных и для других помещений, в какой НТД указано?

Для нас эта проблема на сегодняшний день крайне актуальна, поскольку наши системные администраторы постоянно добавляют сервера, а на поставленный мною выше изложенный вопрос у них так же нет ответа. Обосновать просто тем, что помещение не "резиновое" конечно я не могу, нужна четкая ссылка на НТД.
Существуют технические требования СН512-78, но там этот вопрос так же не затронут. Или Требования к серверному помещению (TIA-569), где как то тоже не конкретно:
•размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
•минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 м2.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.1.2014, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



если Ваша задача снять теплоизбытки в помещении, то выполняйте ее и не надо искать способов не делать это. Иначе могут найти другого исполнителя. Да, и не путайте воздухообмен со снятием теплоизбытков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 31.1.2014, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Я нормативов, ограничивающих мощность или теплоизбытки на кв. метр от оборудования в серверной не встречал.
Однако просто так наращивать мощности ваши сисадмины не должны, т.к. действующая СКВ у вас должна быть рассчитана под существующие тепловыделения. Если они хотят добавить сервера, то должны это с кондиционерщиками согласовать - есть ли у существующей СКВ запас по мощности, будут ли соблюдаться требования по резервированию? Если нет, то тогда дооснащать серверную кондеями, и пока не дооснастите, сервера не пихать.
А ограничения... если только по габаритам. Если шкафы-прецизионники, то нужно не забывать, что у них зона для их обслуживания (спереди, сбоков, сзади) должна быть учтена в занимаемой ими площади. Да и к настенным, потолочным, кассетным тоже подступиться надо для ТО. Нельзя их шкафами-серверами заставлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных