Расчет системы водоснабжения |
|
|
|
31.1.2014, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213175

|
Здравствуйте, хочу спросить по воде. Нарисовал участок сети с ХВ и ГВ, присоединил кран с параметрами L=0.2 л/с и dP=160кПа, установил давление на входе, и ограничение по скорости потока, при расчете сети диаметры подбирает, скорости, dP , полное давление, которое уменьшается, все норм, а вот на последнем участке перед краном, все время ставит одну и ту же скорость и расход (ну в пинципе понятно, так как dP указаны тока для этого расхода) и почему то, увеличивает полное давление, а на самом кране, при клике на него, указывает это увеличенное давление и показывает какие то проценты (диапазон указывается в настройках системы "нижний предел %" и "верхний передел %", они могут быть до 100% и более100%, как поставишь) не могу понять что это за проценты получаются? это он считает увеличение/уменьшение от номинального расхода? и почему полное давление на участке перед краном при расчете всегда увеличивается? Спасибо
Сообщение отредактировал frv - 31.1.2014, 9:21
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 7)
|
31.1.2014, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (frv @ 31.1.2014, 10:20)  Здравствуйте, хочу спросить по воде. Нарисовал участок сети с ХВ и ГВ, присоединил кран с параметрами L=0.2 л/с и dP=160кПа, установил давление на входе, и ограничение по скорости потока, при расчете сети диаметры подбирает, скорости, dP , полное давление, которое уменьшается, все норм, а вот на последнем участке перед краном, все время ставит одну и ту же скорость и расход (ну в пинципе понятно, так как dP указаны тока для этого расхода) и почему то, увеличивает полное давление, а на самом кране, при клике на него, указывает это увеличенное давление и показывает какие то проценты (диапазон указывается в настройках системы "нижний предел %" и "верхний передел %", они могут быть до 100% и более100%, как поставишь) не могу понять что это за проценты получаются? это он считает увеличение/уменьшение от номинального расхода? и почему полное давление на участке перед краном при расчете всегда увеличивается? Спасибо Эти проценты определяют допустимый диапазон расходов в приборе. Если расход находится в этом диапазоне, то предупреждений нет. Т.е. мы задаем давление на входе в систему (располагаемый напор), знаем номинальные значения расхода на приборах. Далее MagiCAD рассчитывает фактические значения и вычисляет отклонения от них. Если мы поставим регулирующий клапан (редуктор), то MagiCAD сбалансирует систему сам. При расчете водоснабжения также важны высоты (система открытая).
|
|
|
|
|
31.1.2014, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213175

|
Спасибо, поставил клапаны, стало около 100% везде, а как учитывать высоту, это задается в "пределах потери давления"? нам на лекции по ТГВ сказали, что для крана достаточно 2-х метров перепада
Сообщение отредактировал frv - 31.1.2014, 9:56
|
|
|
|
|
31.1.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (frv @ 31.1.2014, 10:53)  Спасибо, поставил клапаны, стало около 100% везде, а как учитывать высоту, это задается в "пределах потери давления"? нам на лекции по ТГВ сказали, что для крана достаточно 2-х метров перепада Высота учитывается как столб жидкости от входа в системы (открытый конец трубопровода) до присоединения прибора. Рассчитывается на основании фактических отметок высот. Для крана, для обеспечения требуемого расхода воды, нужно обеспечить соответственное давление. Так что, в этом случае, 2 метра это 0.2 атм перед краном, что при его сопротивлении может обеспечить заданный расход. Если кран устанавливается определенной модели, уже известной, то берется фактическое значение потерь давления.
|
|
|
|
|
31.1.2014, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213175

|
Большое спасибо за ответ, буду постоянно сюда наведываться
|
|
|
|
|
11.3.2014, 15:42
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
кто нибудь знает в Magic есть водорозетка с расходом 0,4 л/с?
|
|
|
|
|
11.3.2014, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269

|
Как вариант, самому в свойствах задать требуемый расход. А зачем Вам водорозетку вставлять с расходом?
|
|
|
|
|
12.3.2014, 9:13
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
в свойствах не меняется, как для чего, чтобы гидравлику считать)
|
|
|
|
|
  |