fedorov_vv
сообщение 31.1.2014, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.3.2013
Пользователь №: 184627



Добрый день! Суть вопроса такова: при сдаче объекта (системы газопотребления) в эксплуатацию инспектор Ростехнадзора выкатил замечание, дословно "У ГРПШ смонтирована задвижка на фланцах не соответствующей геометрической формы" и ссылки на пункты правил - п.3.1.1, п. 3.1.4, п. 3.1.19 ПБ 12-529-03, п.70.п71 технического регламента №870 от 29.10.10. На задвижке фланцы квадратной формы, а присоединительные круглой. С интересом ждал пункты правил, на которые сошлется инспектор, но ничего конкретного (что не удивительно) я не увидел, объяснения по поводу одного размера зеркал, что на фланцах задвижки, что на присоединительных, результата не дали. Вопрос в следующем - где прописано конкретно, что фланцы должны быть одинаковой геометрической формы, может кто сталкивался с данным вопросом и его решением. Прикладываю фото задвижки по которой собственно вопрос. И еще одной задвижки - стальной - какие в этом случае я должен подобрать фланцы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 4,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 4,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 31.1.2014, 16:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Болгарку в руки и вперед!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 31.1.2014, 22:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



По конструктивному оформлению плоские приварные фланцы подразделяются на круглые и квадратные. Квадратные фланцы - более экономичны с точки зрения расхода металла, ГОСТ 12815-80 допускает применение квадратных фланцев при определённых условиях, их применение возможно только при четырёх болтовых отверстиях во фланце, т.е лишь для трубопроводов на условное давление до 2,5-40кгс/см имеющих небольшой условный проход (до 100мм). Размеры зеркал, отверстий под болты, у круглых и квадратных фланцев одинаковых Ру и Dу идентичны. Нормативных документов запрещающих совместную установку круглых и квадратных фланцев я тоже не встречал.
Поэтому считаю замечание инспектора необоснованным. Если убеждение не помогает, можно направить запрос, например, в Гипрониигаз. У меня такое прокатило, правда по другому вопросу, инспектор забрал своё замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedorov_vv
сообщение 3.2.2014, 8:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.3.2013
Пользователь №: 184627



В первом случае на чугунной задвижке именно болгарка и "отработала". Но что делать со стальной - не отпилишь же верх и низ фланца!?

positronw - спасибо за ответ. Попробую предложенный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных