котел КС ТГЖ 50а не греет |
|
|
|
31.1.2014, 21:48
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Доброго времени суток! Не греет котел!!! горелка газовая инжекционная, до этого котел год работал на д/т расход 4,3 м3, т1=41, т2=46, Тух=223, коэф. избытка воздуха 4,8; КПД=64% заявленный кпд 90% что может быть? кто сталкивался с таким котлом? паспорт прилагаю.
|
|
|
|
|
1.2.2014, 11:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Pассвет @ 31.1.2014, 22:48)  коэф. избытка воздуха 4,8 ...И ещё: кто сталкивался с такой горелкой?  Там дымосос работает?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2014, 11:28
|
|
|
|
|
1.2.2014, 20:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Цитата(tiptop @ 1.2.2014, 11:27)  ...И ещё: кто сталкивался с такой горелкой?  Там дымосос работает? Совсем не смешно. Ребята, по делу помогите советом, кто знаком с этим котлом.
|
|
|
|
|
1.2.2014, 20:50
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
шильдика нет на горелке, примерно такая...
|
|
|
|
|
1.2.2014, 23:42
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Ржунимагу! не греет потому что давление газа....
|
|
|
|
|
2.2.2014, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 23:42)  Ржунимагу! не греет потому что давление газа.... Опять вода и опять не по делу, не внимательно читаем ветку. Либо человек не в теме. цель этого вопроса-услышать комментарии человека, который знаком именно с этим котлом, Завтра буду звонить на завод изготовитель.
|
|
|
|
|
2.2.2014, 13:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Pассвет @ 31.1.2014, 22:48)  коэф. избытка воздуха 4,8 А дымоход сделан с разрывом или нет? В какой точке брали уходящие газы для анализа?
i_101.png ( 3,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
|
|
|
|
|
2.2.2014, 17:43
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Меня на объект пригласили в пятницу вечером часов в 18.00. до этого с такими котлами не сталкивался. попросил паспорт-отказали. мельком глянул, ПРОСВЕРЛИЛСЯ, замер сделал и призадумался. при условии, что у нас идут не хилые присосы, почему Т=223??? присос должен посадить уходящие... Да и котел не в номинале по расходу газа и обратка почти 40. Тяга 41 Па. Одни вопросы. Вот и хочется узнать, а на самом деле как? к чему стремиться? Мысль Вашу про тягоприрыватель понятна, его нет. Люки смотровые, зольник все это в наличии. 71 % от номинала по расходу газа. 30% роли не сыграют+ у них нет такой возможности, с присоединительном давлением газа они ограничены, общая сеть, своего шкафа нет. если только в котельной свой буфер создавать, но это уже другой вопрос. для наглядности
Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 17:42
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 21,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
_____.jpg ( 5,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0
|
|
|
|
|
2.2.2014, 19:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Pассвет @ 2.2.2014, 18:43)  при условии, что у нас идут не хилые присосы, почему Т=223??? У меня такое бывало пару раз. Потом понял, что в обоих случаях причиной было неплотное соединение зонда и рукоятки.
|
|
|
|
|
2.2.2014, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Pассвет @ 2.2.2014, 17:43)  Тяга 41 Па. Многовато для газа. Для котлов подобного типа разряжение должно составлять 20 Па. И только у СарЗЭМа этот показатель до 40 Па, но практически это чрезмерно. Специфический запах в котельной присутсвует?
|
|
|
|
|
2.2.2014, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
А котел после работы на д/т при переходе на газ чистили? Может там сажей забиты или горелка или теплообменные поверхности
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 2.2.2014, 21:35
|
|
|
|
|
2.2.2014, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Цитата(tiptop @ 2.2.2014, 19:43)  У меня такое бывало пару раз. Потом понял, что в обоих случаях причиной было неплотное соединение зонда и рукоятки. возможно, но маловероятно. Цитата(Начальник котельной @ 2.2.2014, 21:15)  Многовато для газа. Для котлов подобного типа разряжение должно составлять 20 Па. И только у СарЗЭМа этот показатель до 40 Па, но практически это чрезмерно.
Специфический запах в котельной присутсвует? не только, навскидку-котлы RS в паспорте до 40 Па. мне тоже тяга не нравится, буду настаивать на установке шибера. СО=10 ppm Цитата(LUCHNICK @ 2.2.2014, 21:30)  А котел после работы на д/т при переходе на газ чистили? Может там сажей забиты или горелка или теплообменные поверхности неа, им этот вопрос тоже задал,говорят не чистили, завтра скину горелку, гляну топку.
Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 22:22
|
|
|
|
|
2.2.2014, 22:16
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Интересно все это читать. Упустил из виду Тух=223. Элементарно нет теплосъема. Извините, что вмешался, помешал обсуждению.
|
|
|
|
|
2.2.2014, 22:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Pассвет @ 2.2.2014, 23:15)  мне тоже тяга не нравится, буду настаивать на установке шибера. Лучше не делать этого. "40 Па" - несущественное завышение. Если котёл газоплотный, то нет необходимости перекрывать дымоход. Так будет безопаснее. А расход воздуха достаточно регулировать в одном месте - у горелки.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2014, 22:26
|
|
|
|
|
2.2.2014, 22:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Цитата(Ludvig @ 2.2.2014, 22:16)  Интересно все это читать. Упустил из виду Тух=223. Элементарно нет теплосъема. Извините, что вмешался, помешал обсуждению. завтра будет понятнее. обязательно отпишусь
Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 22:32
|
|
|
|
|
4.2.2014, 17:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Доброго времени суток. Позвонил на завод, услышал следующие характеристики в номинале. расход 6 м3/ч КПД 89% Уходящие в районе 200, избыток 1,4-1,6, Вскрыл топку почистил котел от сажи. Так как я у же ранее сообщал, что сеть газа центральная, и на момент первичных измерений давление газа после счетчика р=0,9 кПа(температура уличного воздуха(-29), сегодня р=1,8 (Тул=(-11). Что бы и что стало: Расход газа=4,3-6,0; Уходящие 223-260; избыток воздуха 4,8-3,6, нагрев (Т1=41, Т2=46), (Т1=50, Т2=59) КПД 64-70,1 %. Тяга 41-44. Со специалистом завода беседовал о д/т, порекомендовал,глянуть состояние топки и турбулизаторов, которые установлены в верхней части котла(верхняя дверца), только вот их НЕ БЫЛО, говорит должны лежать внутри котла, и там я их не нашел. Горелку ставили не совсем квалифицированные рабочие, болты горелки вбиты молотком, а эти турбулизаторы вполне возможно просто выбросили. Вывод КПД и чрезмерные избытки-отсутствие турбулизаторов в конвективной части котла. Заказываем.
Сообщение отредактировал Pассвет - 4.2.2014, 17:18
Прикрепленные файлы
3.jpg ( 937,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
4.jpg ( 1,16 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4
2.jpg ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5
1.jpg ( 1,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
4.2.2014, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Турбулизаторы нужны, очень сильно снижают температуру. Пока придут попробуйте регулировать шибером. Лишним он никогда не будет. 220 градусов не очень уж высокая температура,
|
|
|
|
|
4.2.2014, 17:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
Движений пока никаких делать не будем, ждем заказ.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Турбулизаторы хороши в жаровых трубах которых я в вашем котле не увидел.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 18:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 4.2.2014, 19:03)  Турбулизаторы хороши в жаровых трубах Лучше всего турбулизаторы проявляют себя в дымогарных трубах.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Точно. Оговорился.
|
|
|
|
|
5.2.2014, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Добавлю. При снижении избытка воздуха температура на выходе падает, как правило.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.2.2014, 17:48
|
|
|
|
|
5.2.2014, 18:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 5.2.2014, 18:48)  При снижении избытка воздуха температура на выходе падает, как правило. Наверное, это зависит от того, в каком интервале изменяется коэфф-т избытка воздуха: от 1,05 до 1,2 или от 2 до 3 ?
|
|
|
|
|
5.2.2014, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Пусть уменьшит и поглядим.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895

|
установил турбулизаторы. 6 м3/ч, Тух=200,избытки=1,41, КПД=90,3 Т1=62,Т2=74. Тяга=36 Па. Всем спасибо за диалог =)
Сообщение отредактировал Pассвет - 18.2.2014, 17:14
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 810,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
2.jpg ( 702,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
18.2.2014, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Чистить химией теплообменник, кпд улетит за 100%.
|
|
|
|
|
5.9.2016, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360

|
доброго время суток, прошу прощения, но если тема еще актуальна, подскажите, а как эти турбулизаторы вставляются и возможно ли установка аналогичных в котел КС (марку точно не знаю) выпуска 80-х годов, может быть самому изготовить, а?
|
|
|
|
|
9.9.2016, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360

|
Да-а-а-а, видимо никого это больше не интересует, все установили новые котлы и счастливы.... что ж извините за беспокойство. ну может кто нибудь все таки что посоветует?
|
|
|
|
|
9.9.2016, 19:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(DVNALEKS @ 5.9.2016, 14:22)  возможно ли установка аналогичных в котел КС (марку точно не знаю) выпуска 80-х годов, может быть самому изготовить, а? У нас в одном котле у турбулизаторов, изготовленных из полос (нержавейка + обычная сталь), отгорели поперечины-ограничители:
________________________________.jpg ( 124 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5 Для ремонта я тогда предложил использовать пруток (“круг”) диаметром 9 мм из стали 12Х18Н10Т:
_________________________.png ( 6,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
10.9.2016, 0:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Вместо витой полосы можно попробовать использовать какой-нибудь подходящий по размерам монтажный профиль:
Profil__L__________________________________.jpg ( 29,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1...Только немного помять его кувалдой.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|