Treverdsen
сообщение 5.2.2014, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Коллеги!

Необходима помощь в расчетах тепловыделений от пресс форм, цикл работы с температурными данными которых известен. К каким документам ссылаться для произведения расчетов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 5.2.2014, 14:52
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Treverdsen @ 5.2.2014, 11:01) *
Коллеги!

Необходима помощь в расчетах тепловыделений от пресс форм, цикл работы с температурными данными которых известен. К каким документам ссылаться для произведения расчетов?

Что льете в прессформы? В каком количестве?
Сколько времени и до какой температуры охлаждается?
Ну в общем подробнее надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 5.2.2014, 21:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Подробнее пока неизвестно. Есть данные что, к примеру, один из пресс-форм имеет следующий цикл работы:

Тип формы JB110

Температура формы перед впрыском, C⁰ 30

Шаг 1 температура, С° 60

Время выдержки на шаге 1, мин 20

Шаг 2 температура, С° 90

Время выдержки на шаге 2, мин 20

Шаг 3 температура, С° 120

Время выдержки на шаге 3, мин 90

Охлаждение, С° 20

Вот, собственно, и все данные которыми располагаю. О других данных понятия не имею, нужны или нет.



















Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 6.2.2014, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Цитата(Treverdsen @ 5.2.2014, 18:01) *
Коллеги!

Необходима помощь в расчетах тепловыделений от пресс форм

Документ не подскажу, но хорошо помню, что в институте (советском) при проектировании редукторов учебник рекомендовал использовать коэфф. теплоотдачи k = 7 ккал/(м2*час*град) при естественной конвекции и 15 ккал/(м2*час*град) при обдуве. Этот коэфф. надо помножить на наружную поверхность прессформы, разность температур прессформы и воздуха и длительность процесса. Учебник гласил, что результаты достаточны для практического применения (конструирования)
Более точные методы связаны с использованием критериальных уравнений (на основе критерия Грастгофа для естественной конвекции и Рейнольдса для вынужденной), не уверен, что Вам это нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 6.2.2014, 23:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 0:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных