> Холодопроизводительность канального сплита, при пониженном расходе воздуха
Dio_Rock
сообщение 6.2.2014, 6:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Здравствуйте!
Помогите разобраться с таким вопросом. Как изменится холодопроизводительность канального сплита при повышенном сопротивлении сети и соответственно пониженном(относительно номинальных значений) расходе воздуха. Некоторые говорят, что в этом случае холодопроиводит-ть не изменится, только уменьшится температура выходящего воздуха. Тогда возникает вопрос: а разве не уменьшится перегрев фреона в испарителе? Тогда по логике компрессор должен понизить обороты(если он инверторный), чтобы фреон в испарителе успевал выкепеть и перегреться, но в этом случае холодопроизводительность вроде бы уменьшается(т.к. уменьшается расход хладоагента в контуре).

Сообщение отредактировал Dio_Rock - 6.2.2014, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 6.2.2014, 8:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



при работе на холод уменьшиться, на тепло-(если это не инвертор) увеличится давление газа на нагнетании...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.2.2014, 9:34
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Как изменится холодопроизводительность канального сплита при повышенном сопротивлении сети и соответственно пониженном(относительно номинальных значений) расходе воздуха?..
да, всё так и есть, вплоть до запрета эксплуатации из-за опасности выхода из строя и снятия с гарантии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 6.2.2014, 13:01
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Это страшилка для начинающих. Применив ТРВ с уравнительной линией, гарантия не пострадает. ККБ тоже. Только увлекаться этим не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.2.2014, 21:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ТС не указал марку сплита. Скорее всего, там капиллярка вместо ТРВ (это не ККБ).
Присоединяюсь к LordN.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.2.2014, 23:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Ludvig @ 6.2.2014, 14:01) *
.. гарантия не пострадает. ККБ тоже. Только увлекаться этим не надо.

а я бы снял гарантию... пусть там хоть ЭРВ. Компрессор-то все равно молотит как заводной, не зальёшь так перегреешь, он же герметик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 7.2.2014, 0:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Всё зависит от бренда. Есть не убиваемые агрегаты, которым разве что нассать в трассы надо. А так буду разгружать инвертора и прикрывать электронные дросселя. И пох что испарител гавном забит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.2.2014, 6:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



2/3 постов как всегда - догадки. Кто сказал, что этот сплит с инвертором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 7.2.2014, 7:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



В данном случае имется ввиду сплит MHI FDUM-VF - инверторный.
Опыта реальной(натурной) работы со сплитами(да и с любым другим оборудованием) не имею, поэтому к сожалению из постов более опытных коллег так и не понял почему там все может выйти из строя...... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 7.2.2014, 7:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Выйти из строя может компрессор из-за неисправности "слишком слабый испаритель".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 7.2.2014, 7:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(azamet @ 7.2.2014, 11:29) *
Выйти из строя может компрессор из-за неисправности "слишком слабый испаритель".

Слишком слабый - это когда фреон не успевает выкипать и перегреваться? А если ТРВ настроен на постоянный перегрев, то разве он не может прикрыться и замедлить проход фреона через испаритель, чтобы тот успевал выкипеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 7.2.2014, 7:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30934
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 7.2.2014, 8:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



У вас немного другая ситуация, у вас компрессор инверторный. У вас будет как RusBuka написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 7.2.2014, 8:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Насколько сопротивление сети уплыло от желаемого? 100Па спасет ситуацию? Если да, то на плате канальника можно пощелкать щелкунчиками и получить желаемый результат, желательно со знанием дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.2.2014, 22:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Этот инвертор неубиваемый.
Артур правильно сказал. Только нассать в трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных