Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из смежных помещений, как организовать
Гость_denis777_*
сообщение 6.2.2014, 11:17
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
По одному из объектов получил предписание пожарников о необходимости дымоудаления с подвала. При чём пожелание было сделать д.у. из всего подвала.
Во вложении планировка.
Помещение 19 -комната столяра. 14,15,16-кладовые. 9-комната электрика.
Вопрос как лучше организовать д.у. в данном варианте.
Пока склоняюсь к мысле лелать д.у. из центральной кладовой. Д.у из смежных помещений будет осуществляться через двери или решётки в верхней части помещений.
Если есть ещё какие-либо варианты подскажите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 227,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 6.2.2014, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Если есть ещё какие-либо варианты подскажите.

Здесь вопрос скорее всего к архитекторам.
Нужно было планировать помещения с общим коридором и путем эвакуации, тогда бы и мороки вам было бы меньше. А так ищите выход из положения методом последовательного приближения и плотного общения с пожарным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 6.2.2014, 13:09
Сообщение #3





Guest Forum






Да архитекторы намудрили. Эксперт хочет дымоудаления из всего подвала. Я вот склоняюсь к мысле объединить все помещения вытяжными решётками сверху. Получится одна дымовая зона.
В СНиП про системы вентиляции вроде сказано что помещения одной категории которые имеют между собой отверстия 1м2 можно считать одним помещением. А делать дымоудаление только из центральной части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274