|
  |
Воздухораспределение в конференцзале |
|
|
|
6.2.2014, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Доброго времени, коллеги. Вопрос, наверное и простенький для кого-то. Раньше с такими помещениями не сталкивался (больше по прому), и вот хочу сделать всё по-науке. Короче, есть актовый зал на 150 человек с трибункой и призидиумом. Посчитаны приток-вытяжка. Загвоздка в воздухраспределении и выборе диффузоров - как это более грамотно сделать Помещение 25х9 и высотой 5 м, кассетниками снимаются теплоизбытки, приточно-вытяжная система с нагревом зимой и охлаждением летом. Я тут принцип набросал... А вот какой воздухраспределитель подобрать? Первоначально на приток планировал что-то типа Квадры системэйра или ДП от Вентса.
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 6.2.2014, 17:03
Прикрепленные файлы
zal.JPG ( 33,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
|
|
|
|
|
6.2.2014, 17:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1. Зачем Вам вытяжка вдоль зала? 2. Высота пять метров. Насчёт низкоскоростных ВР установленных внизу, у пола для подачи непосредственно в РЗ не думали? При показанном варианте работа летом (при охлаждённом воздухе) ещё с натяжкой понятна, а как зимой?
Сделайте заполнение зала, если сверху, с расчётом струй на достижение допустимой скорости про подходе к РЗ, разместите ПВР над людьми по всей площади. Удаление - за спинами, в один ряд поперёк зала. Но если есть возможность, подумайте о низкоскоростных ВР внизу и вытесняющем варианте.
|
|
|
|
|
6.2.2014, 17:39
|
Мое название статуса
Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282

|
Как вариант с двух боков приточные короба проложить и торцевыми решетками в рабочую зону подавать. А вытяжку собирать по всей площади действительно лишнее.
|
|
|
|
|
6.2.2014, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Весь потолок планируется зашить, а об опускании воздуховодов к полу вообще не может быть и речи. 5 метров это от пола до перекрытия, по-факту будет немногим больше 4-х.
Скарамуш, если я вас правильно понял - всю вытяжку выполнить в конце зала, на приток увеличить количество воздухраспределителей и равномерно распределить их по всему залу. Но не возникнут-ли сквозняки при выятжке с одного места? И какие ВР лучше подходят для таких помещений?
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 6.2.2014, 18:22
|
|
|
|
|
6.2.2014, 18:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нет, не возникнут. Посчитав на скорость приточные ВР получите движение воздуха в зале "от лица к затылку", без дискомфорта и с максимально возможным затоплением зала. Проверьте, обязательно, скорости и температуры для зимы и лета.
|
|
|
|
|
6.2.2014, 18:39
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Какая воздухопроизводительность кассетников и приточки?
|
|
|
|
|
7.2.2014, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Кассетники - маквеевские MCK, максимальный расход воздуха 1650 м3/ч. На вентиляции приток=вытяжка=5400 м3/ч на весь зал.
|
|
|
|
|
7.2.2014, 11:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Значит, кассетники вмешаются в воздухораспределение. Посмотрите совместную работу в части скоростей в РЗ.
|
|
|
|
|
7.2.2014, 11:30
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Skaramush @ 7.2.2014, 8:13)  Значит, кассетники вмешаются в воздухораспределение. Посмотрите совместную работу в части скоростей в РЗ. "Кто нам мешает, тот нам поможет" Я иногда ставлю приток в зоне потока кассетников, в расчете что кассетникм подхватят струи притока и доставят в РЗ, и кроме того способствует хорошему смешению(наружного в-ха с рециркуляцией). Но при условии что притока меньше чем рециркуляции. Как относитесь к такой идеи Эдуард?
|
|
|
|
|
7.2.2014, 12:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вполне положительно, так как это осмысленное решение. Кстати, "вмешаются" и "помешают" совсем не одно и то же.
Обычно, при верхнем распределении и высоком помещении проблема состоит в том, чтобы доставить воздух до РЗ. Противодействием является именно плотное размещение людей и конвективный подпор. Был зал, в котором опробовался вариант установки потолочных вентиляторов. Высота помещения была от 4,5 до 6 метров, вариант вполне сработал и работает до сих пор.
|
|
|
|
|
7.2.2014, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Хорошо, а какие диффузоры больше подходят для притока? На вытяжку понятно, можно просто решётки.
|
|
|
|
|
7.2.2014, 15:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос убойный Смотря по задаче. И по финансовым возможностям заказчика тоже. Однозначно не подходят Вам в конкретном случае те, что дадут короткую струю с направлением близким к горизонтали. Фиксированные вихревые, к примеру, для меньших высот.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|