Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Алгоритм вкл./выкл. насосов, без ПЧ
abzal91
сообщение 7.2.2014, 13:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114573



Здравствуйте. Может ли кто-нибудь поделиться проверенным методом вкл./выкл. двух или трех насосов.
Без ПЧ. Есть два уровня давления. p1 - давление включения насосов. p2 - давление выключения насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 7.2.2014, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Поскольку я по другому не умею, поставил бы контроллер, датчик давления 4...20 мА на контроллер, контроллер управляет насосами (тчк) Но может и подешевше кто-то знает как сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 7.2.2014, 15:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



А в чем проблема? Ставите реле давления (к примеру шнайдер серии nautilus с двумя уставками) или два реле, или электроконтактный манометр. Впослед им ключик "вкл/выкл" и управляете контактором. Если двигатель мощный не лишней будет схема запуска звезда/треугольник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 7.2.2014, 15:45
Сообщение #4





Guest Forum






Ага сейчас насоветуете. А потом выяснится что это насосы по 132 кВт. Тогда вместе и посмеемся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
abzal91
сообщение 7.2.2014, 16:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114573



Нет, я в смысле того что, когда включать второй и третий насос если первый не может поднять давление до p2.
в смысле, через сколько секунд или вроде того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 7.2.2014, 16:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483




можно вручную. Сидит оператор и включает/выключает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 7.2.2014, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(wild @ 7.2.2014, 18:45) *
Ага сейчас насоветуете. А потом выяснится что это насосы по 132 кВт. Тогда вместе и посмеемся.


Да же если и 132кВт. Магистральные насосы на НПС доходят до 1500кВт и ничего, пускают напрямую, причем как АД так и СД, лишь бы сеть выдержала. Еще лет 10 назад ПЧ на насоных в нашей по крайней мере стране можно было пересчитать по пальцам, и ничего как то обходились.

Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 7.2.2014, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 7.2.2014, 16:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(abzal91 @ 7.2.2014, 19:11) *
Нет, я в смысле того что, когда включать второй и третий насос если первый не может поднять давление до p2.
в смысле, через сколько секунд или вроде того.


Можно применить ПЛК LOGO! или аналог. По цене он будет чуть дороже реле времени. Алгоритм написать на нем легко, есть примеры и мануал на русском языке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.2.2014, 16:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Если насосов Два, то проще сделать логику прямо на двух реле давления, одно настроить на работу ОДНОГО насоса, а другое, с более низкой уставкой - на включение второго (дополнение к первому). Но, такая схема не дает чередования, поэтому применение Прогр Реле предпочтительно. ПР на 24 В с AI, на который вешаем датчик давления через резистор (получаем 2-10В) и организуем цикл "давление в норме?-нет - включить первый насос, затем если оно еще не в норме - второй... и т.д. Ну и чередование с резервированием прикрутить, учет рабочего времени, индикацию обслуживания и т.п...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 7.2.2014, 18:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Готового дешевого прибора выполняющим такой алгоритм нет. Проще всего реализовать на ПР110. К нему подключаем ЭКМ, установленный на выходе из установки, а также датчик для защиты от сухого хода, установленного на входе. Алгоритм следующий. Запускается насос 1. Если спустя заданное время контакт низкого давления не разомкнулся, то подключается следующий по очереди насос. Если давление стало в норме, то так и работают. Если после этого снова замкнулся контакт низкого давления на заданное время, или после подключения 2-го не разомкнулся спустя заданное время, то включаем третий насоc. Если давление поднялось выше заданного, замкнулся контакт высокого давления на заданное время, отключить последний из очереди насос. И так пока не останется необходимое число насосов. При размыкании датчика сухого хода все остановить все. Еще можно предусмотреть входы контроля исправности насосов по давлению или перепада давления, если насос получил команду на работу, а он не создал давление или перепад, то он неисправен- выдаем аварию. Запускаем следующий. Предусматртваем вход сброса аварии кнопкой. Также предусматриваем смену ведущего насоса через определенное время. Мы делали такой алгоритм на пр, только работало до двух из трех насосов, один в резерве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.2.2014, 18:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Есть готовый, но насколько он дешевый, не берусь судить:
РАУТ-Автоматик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
centauritto
сообщение 9.2.2014, 2:46
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218969



Цитата(LUCHNICK @ 7.2.2014, 17:03) *
Если давление поднялось выше заданного, замкнулся контакт высокого давления на заданное время, отключить последний из очереди насос.
Лучше первый, для равномерности износа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 10.2.2014, 11:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Так даже лучше. Подобный принцип мы реализовывали в насосной станции с управленим насосами через УПП от ПЛК 73.А если за заданное время насос работал один, то поменять ведущий по времени наработки. Но на ПР реализовывали так, как описано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных