здравствуйте.
согласно снипу два ввода водопровода рассчитываются на 100%-ный пропуск воды(хоз-быт + пожар.)

жилое здание, 16 этажей, по подвалу у меня кольцо(хоз-быт + пожар.). На какой процент от этого расхода его считать. Одни говорят 100%, другие 70 и 50

в нормативной лит-ре нигде не нашел

Помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.2.2014, 22:48
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(amdhammer @ 7.2.2014, 15:16) *
здравствуйте.
согласно снипу два ввода водопровода рассчитываются на 100%-ный пропуск воды(хоз-быт + пожар.)

жилое здание, 16 этажей, по подвалу у меня кольцо(хоз-быт + пожар.). На какой процент от этого расхода его считать. Одни говорят 100%, другие 70 и 50

в нормативной лит-ре нигде не нашел

Помогите пожалуйста

при двух вводах каждый рассчитывается на 100% расход

выключение участков внутренней сети при расчёте не требуется п.5.5.2 СП30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 21.3.2014, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(amdhammer @ 7.2.2014, 15:16) *
здравствуйте.
согласно снипу два ввода водопровода рассчитываются на 100%-ный пропуск воды(хоз-быт + пожар.)

жилое здание, 16 этажей, по подвалу у меня кольцо(хоз-быт + пожар.). На какой процент от этого расхода его считать. Одни говорят 100%, другие 70 и 50

в нормативной лит-ре нигде не нашел

Помогите пожалуйста

100%. каждое полукольцо должно обеспечивать расход питьевой и пожарный в полном объеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 21.3.2014, 20:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Господа, я может чего забыл, но дайте плиз ссылочку, где написано,что именно х/п на 100% расхода? Я всегда думал 70%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 25.3.2014, 14:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Никитос @ 21.3.2014, 21:43) *
Господа, я может чего забыл, но дайте плиз ссылочку, где написано,что именно х/п на 100% расхода? Я всегда думал 70%.

СП 30.13330.2012
5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.

При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100%-ный расход воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных