Уважаемые коллеги!
Суть вопроса состоит в том: Можно ли объединить удалённый контроль за работой тепловычислителя ВКТ-7 и контроль за работой Автоматического теплового пункта. Нужно практическое решение данного вопроса с оборудованием:
1. Тепловычислитель ВКТ - 7-03, контролер ТРМ-132М
2. Тепловычислитель ВКТ- 7-03, контролер от Samson
3. Тепловычислитель ВКТ- 7-03, контролер от Данфосс ECL.
Если есть решения на других контролерах - буду рад.
Желательно практику.
Мне нужна диспетчеризация два в одном с возможностью составления и распечатки архивов.

Сообщение отредактировал Крестьянин - 9.2.2014, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 12.2.2014, 7:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



канал связи какой предполагаете использовать?
самый простой вариант - через орс сервер
у вкт он бесплатный, у ecl и трм тоже,
ставите двухпортовый преобразователь 485/eth и настраиваете,
можно в вкт сразу поставить плату eth,
ecl если 310 то тоже идет с eth на борту,
обратите внимание что ecl 100/110 диспетчеризации не поддается

Сообщение отредактировал All_Ex81 - 12.2.2014, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 12.2.2014, 17:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Спасибо большое. Если можно поподробнее про преобразователь и плату в ВКТ. У Теплокома есть такое оборудование?
Где можно взять этот сервер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 13.2.2014, 8:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Крестьянин @ 12.2.2014, 17:09) *
Спасибо большое. Если можно поподробнее про преобразователь и плату в ВКТ. У Теплокома есть такое оборудование?
Где можно взять этот сервер?


Модуль Ethernet ВКТ-7: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/teplovich/
Сетевой блок питания ВКТ-7: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/teplovich/ (это чтоб при передачи данных батарейка за полчаса не померла)
орс сервер вкт: http://www.teplocom.spb.ru/upload/iblock/2...up_opc_vkt7.exe
программа для настройки eth вкт: http://www.teplocom.spb.ru/upload/iblock/350/EthCfg.rar
обратите вниание что плата eth для вкт запитывается отдельно от блока питания 10в

если у ecl нет ethernet на борту поставьте преобразователь типа такого: http://insat.ru/prices/info.php?pid=4225&a...CFQH4cgod3GAAug
(подойдет и для трм)
для трм подойдет любой орс modbus например: http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=6944 (бесплатный на 32 точки) либо родной овеновский
у ecl есть свой орс, гугл в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 13.2.2014, 11:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Огромное спасибо за информацию.
Вы не могли бы скинуть картинку работы всей системы. Т.е. вид предоставляемого часового и суточного контроля на дисплее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 13.2.2014, 11:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Крестьянин @ 13.2.2014, 12:27) *
Огромное спасибо за информацию.
Вы не могли бы скинуть картинку работы всей системы. Т.е. вид предоставляемого часового и суточного контроля на дисплее.


опять гугл в помощь, мнемосхем и скада систем существует очень большое количество,
про себя могу только сказать что такая система: вкт+ecl+еще куча всего работает более чем на 200 объектов в течении нескольких лет практически без сбоев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 16.2.2014, 10:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Ещё раз благодарю за помощь.
Подскажите пожалуйста ещё один момент:
К какому специалисту обратиться по настройке данной системы (я имею ввиду настройку работы сервера и оборудования к нему). Средний программист сможет это сделать, или нужен какой - то особый специалист.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 16.2.2014, 14:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Вы маленько путаете понятия, есть программисты компьютерные, есть асушники, все зависит от специализации, могу предложить свои услуги за определенную оплату rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных