Ирина Sорокина
сообщение 10.2.2014, 15:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 223048



А кто нибудь может ответить, можно ли объединять в один продувочный газопровод продувочные газопроводы от коллектора и газопроводов к котлам?монтажники в моей фирме так делают, но я с ними постоянно ругаюсь, т.к. в нормах такого не прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 10.2.2014, 15:13
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Вы имеете в виду то, что выделено во вложении?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2500___________1.pdf ( 229,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 10.2.2014, 15:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



СП 41-101-2003
п. 6.13
"Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением
продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Sорокина
сообщение 10.2.2014, 15:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 223048



Цитата(Bujhm777 @ 10.2.2014, 16:13) *
Вы имеете в виду то, что выделено во вложении?

Да да!Именно это!А что это за чертеж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 10.2.2014, 17:17
Сообщение #5


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Это чертеж ГСВ ТКУ-2500, но по подобию выполняются все проекты и как правильно сказал Victor16, допускается объединение продувочных трубопроводов равных по давлению.

С уважение Игорь Иванович.
Автор проекта программы по подбору промышленных счетчиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных