> Тепловой узел, температура теплоносителя
oberon
сообщение 11.2.2014, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



добрый день
помогите разобраться пожалуйста

у меня микрорайон на собственной котельни множество домов
график котельни 90-70
по заданию требуется в каждом доме установить узел учета и регулирования
я предполагал что делать нужно через трехходовой клапан и в случае завышения обратки он делает подмес
а мне главспец пишет что после смешения нужно температуру принять 85-65 и собирать на двухходовом клапане что им лучше регулируется
рассудите
спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  new_block.dwg ( 183 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 11.2.2014, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



на диаметры прошу не обращать внимания вопрос в принципиальной схеме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.2.2014, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



1. Перепад давления на вводе какой ?
2. График системы отопления какой ?
3. Узел учета и узел регулирования это разные узлы и мешать их в кучу не стоит.
4. Подмес производится не по температуре обратки, а по температуре подачи в зависимсти от температуры наружного воздуха, т.е вашем случае трехходовой будет выполнять функцию доводчика для компенсации инерционности системы теплоснабжения при ее достаточном удалении от потребителя при совпадении графиков теплоснабжения и отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 11.2.2014, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
...график котельни 90-70...
... после смешения нужно температуру принять 85-65...
...множество домов...

5 градусов Вы потеряете в теплотрассе по пути до последних из множества домов и чего Вы там собираетесь подмешивать клапаном.
Не в курсе может для детсадов прямая в 95 С и неприемлима, а так почему бы график "котельни" не поднять до 105/70 а график дома 95/75.
Ведь в паспорте расчетнаая теплопередача прибора отопления расчитывается при тепловом напоре 70 С, Ваш напор (85+65)/2-20=55 С
Ну и чего Вы снимете с этого прибора, к тому же чай не в европейских субтропиках живете, где средняя зимняя температура кувыркается около нуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.2.2014, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Приборы отопления можно на любой график пересчитать хоть на 60/40, если место и финансы заказчика позволяют.
Другой вопрос, что ОВешники часто не задаются вопросом, какой график обеспечивает котельная в регионе в месте проектирования объекта и часто бывает, что график системы отопления 95/70 и котельная по факту 95/70 и не более, а ИТП требуют по независимой цеплять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.2.2014, 10:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(oberon @ 11.2.2014, 10:19) *
а мне главспец пишет что после смешения нужно температуру принять 85-65 и собирать на двухходовом клапане что им лучше регулируется

85-65 это если ставится теплообменник. В вашем случаи это 85-70 (обратка из системы будет непосредственно обраткой в котельную с одной и той же тем-рой)
На счет двухходового - слушайте главспеца (есть основания сомневаться в его компетентности?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 11.2.2014, 10:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
пересчитать хоть на 60/40,

пересчитать можно, но нужно ли заключать детей в стальную клетку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 11.2.2014, 12:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Цитата(Ernestas @ 11.2.2014, 11:41) *
85-65 это если ставится теплообменник. В вашем случаи это 85-70 (обратка из системы будет непосредственно обраткой в котельную с одной и той же тем-рой)
На счет двухходового - слушайте главспеца (есть основания сомневаться в его компетентности?)


спасибо за ответы, сколько людей столько мнений в принципе можно оставить схему с трехходовым и температурой такой же как дает котельная 90-70 либо принять схему с двухходовым но температурой 85-70 для того чтобы клапан работал
данфосники просто както объяснЯли что трехходовой работает по температуре обратки и если вода перегретая то осуществляет подмес в подачу а так все сливает мимо


Цитата(Евгений Буш @ 11.2.2014, 11:43) *
пересчитать можно, но нужно ли заключать детей в стальную клетку?




спасибо за мнение но речь щас не о теплоотдачи приборов отопления при разных температурных графиках
изначально вопрос в другом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 11.2.2014, 18:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Бывает что к изначалию есть смысл идти от изкончалия...
температурный график сети и внутренней СО задаются не с потолка, а исходя из определенных соображений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 11.2.2014, 19:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(oberon @ 11.2.2014, 10:19) *
добрый день
помогите разобраться пожалуйста

у меня микрорайон на собственной котельни множество домов
график котельни 90-70
по заданию требуется в каждом доме установить узел учета и регулирования
я предполагал что делать нужно через трехходовой клапан и в случае завышения обратки он делает подмес
а мне главспец пишет что после смешения нужно температуру принять 85-65 и собирать на двухходовом клапане что им лучше регулируется
рассудите
спасибо

При зависимой схеме собирать нужно на двухходовом. Так как в системе отопления должен всегда поддерживаться постоянный расход. Я имею ввиду вторичный контур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных