Добрый день. Сделали рабочую документацию котельной. Прошли пром. безопасность. Вопросов не было.
Сейчас заказчик просит разместить щит пожаротушения.
Котельная расположена на территории пром. предприятия. Внутри котельной 2 пожарных шкафа с огнетушителями. Категория помещения по пожарной опасности Г площадь 300м3 мощность 4МВт клас пожара В и Е
Нужен ли пожарный щит.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693

|
постановление №390 481. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением N 5.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Утро доброе, коллеги! Рассудите нас: в каком разделе рабочки должны быть заложены щиты с песком, лопатами и т.д. Ну т.е. первичные средства пожаротушения. Знаю, что могут генпланисты закладывать, могут строители закладывать, можем и мы, ВКшники, закладывать. Где-нибудь в нормативе это прописано?кто как делает?
|
|
|
|
|
5.7.2016, 10:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 8:32)  Утро доброе, коллеги! Рассудите нас: в каком разделе рабочки должны быть заложены щиты с песком, лопатами и т.д. Ну т.е. первичные средства пожаротушения. Знаю, что могут генпланисты закладывать, могут строители закладывать, можем и мы, ВКшники, закладывать. Где-нибудь в нормативе это прописано?кто как делает? ВКашник это точно не закладывает. Этого требования нет и не может быть потому, что нет связи с водой и канализацией. Это отдельное оборудование, скорее в технологии.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
ГИП аргументирует, что раз в ПД это пожарная безопасность, значит и в рабочке в разделе "Пожаротушение".
|
|
|
|
|
5.7.2016, 13:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 11:59)  ГИП аргументирует, что раз в ПД это пожарная безопасность, значит и в рабочке в разделе "Пожаротушение". В рабочке разве есть раздел пожаротушения? Это стадия П.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 9:32)  Утро доброе, коллеги! Рассудите нас: в каком разделе рабочки должны быть заложены щиты с песком, лопатами и т.д. Ну т.е. первичные средства пожаротушения. Знаю, что могут генпланисты закладывать, могут строители закладывать, можем и мы, ВКшники, закладывать. Где-нибудь в нормативе это прописано?кто как делает? а почему в спецификациях вообще они должны закладываться? Это же инвентарь. Показать место размещение на генплане только. Плакаты с путями эвакуации ведь в проектных спецификациях не закладываются... Этак и метла потом заказчик захочет увидеть в спецификациях.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Цитата(Водяной @ 5.7.2016, 13:00)  В рабочке разве есть раздел пожаротушения? Это стадия П. В ГОСТ 21.1101 табл. Б.1 прописан раздел Пожаротушение. Никак не могу убедить ГИПа, что не в моем разделе первичные средства пожаротушения!
|
|
|
|
|
5.7.2016, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 15:25)  В ГОСТ 21.1101 табл. Б.1 прописан раздел Пожаротушение. Никак не могу убедить ГИПа, что не в моем разделе первичные средства пожаротушения!  для убеждения нужны аргументы. главным аргументом в вашем споре - ГОСТ СПДС на оформление рабочих чертежей марки ПТ. Я что то такого ГОСТ не видел, только ОСТ 25.1241-86, но он не действует. На мой отвлеченный взгляд, под маркой ПТ оформляется автоматическое пожаротушение только.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 14:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 14:25)  В ГОСТ 21.1101 табл. Б.1 прописан раздел Пожаротушение. Никак не могу убедить ГИПа, что не в моем разделе первичные средства пожаротушения!  Скорее это ТХ раздел. Под щиток делают фундаменты, которые идут в КР, если отдельно от здания стоит. Сам стенд заказывается комплектом. К примеру, мероприятия против насекомых редко идут отдельным разделом, их обычно в ТХ засовывают.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Спасибо!буду бороться!
|
|
|
|
|
5.7.2016, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Водяной @ 5.7.2016, 15:44)  Скорее это ТХ раздел. Под щиток делают фундаменты, которые идут в КР, если отдельно от здания стоит. Сам стенд заказывается комплектом. К примеру, мероприятия против насекомых редко идут отдельным разделом, их обычно в ТХ засовывают. от грызунов (дератизация) - отдельный раздел, они же более высокая ступень эволюции)
|
|
|
|
|
2.9.2016, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242352

|
Доброго времени суток! Прощу помощи специалистов, ситуация следующая: имеется блочно-модульная котельная (далее по тексту БМК) газовая по п.481 Постановления правительства «О противопожарном режиме»: Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. Вопрос: внутри БМК разместить щит нет возможности. Всё очень тесно. Можно ли его разместить снаружи? Чем это аргументировать, какие нормы это устанавливают?
|
|
|
|
|
2.9.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Valeri_Li @ 2.9.2016, 8:55)  Доброго времени суток! Прощу помощи специалистов, ситуация следующая: имеется блочно-модульная котельная (далее по тексту БМК) газовая по п.481 Постановления правительства «О противопожарном режиме»: Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. Вопрос: внутри БМК разместить щит нет возможности. Всё очень тесно. Можно ли его разместить снаружи? Чем это аргументировать, какие нормы это устанавливают? модульное порошковое АУПТ не легче поставить? повесили под потолком "люстру с порошком" и забыли
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|