Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарный щит для котельной, Требования к размещению и комплектации
STELET
сообщение 12.2.2014, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 30.12.2004
Из: САМАРА
Пользователь №: 349



Добрый день.
Сделали рабочую документацию котельной.
Прошли пром. безопасность. Вопросов не было.

Сейчас заказчик просит разместить щит пожаротушения.

Котельная расположена на территории пром. предприятия.
Внутри котельной 2 пожарных шкафа с огнетушителями.
Категория помещения по пожарной опасности Г
площадь 300м3 мощность 4МВт
клас пожара В и Е


Нужен ли пожарный щит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 14.2.2014, 10:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



постановление №390
481. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.
Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением N 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 5.7.2016, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Утро доброе, коллеги!
Рассудите нас: в каком разделе рабочки должны быть заложены щиты с песком, лопатами и т.д. Ну т.е. первичные средства пожаротушения. Знаю, что могут генпланисты закладывать, могут строители закладывать, можем и мы, ВКшники, закладывать. Где-нибудь в нормативе это прописано?кто как делает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.7.2016, 10:01
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 8:32) *
Утро доброе, коллеги!
Рассудите нас: в каком разделе рабочки должны быть заложены щиты с песком, лопатами и т.д. Ну т.е. первичные средства пожаротушения. Знаю, что могут генпланисты закладывать, могут строители закладывать, можем и мы, ВКшники, закладывать. Где-нибудь в нормативе это прописано?кто как делает?

ВКашник это точно не закладывает. Этого требования нет и не может быть потому, что нет связи с водой и канализацией. Это отдельное оборудование, скорее в технологии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 5.7.2016, 11:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



ГИП аргументирует, что раз в ПД это пожарная безопасность, значит и в рабочке в разделе "Пожаротушение".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.7.2016, 13:00
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 11:59) *
ГИП аргументирует, что раз в ПД это пожарная безопасность, значит и в рабочке в разделе "Пожаротушение".

В рабочке разве есть раздел пожаротушения? Это стадия П.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 5.7.2016, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 9:32) *
Утро доброе, коллеги!
Рассудите нас: в каком разделе рабочки должны быть заложены щиты с песком, лопатами и т.д. Ну т.е. первичные средства пожаротушения. Знаю, что могут генпланисты закладывать, могут строители закладывать, можем и мы, ВКшники, закладывать. Где-нибудь в нормативе это прописано?кто как делает?

а почему в спецификациях вообще они должны закладываться? Это же инвентарь. Показать место размещение на генплане только. Плакаты с путями эвакуации ведь в проектных спецификациях не закладываются... Этак и метла потом заказчик захочет увидеть в спецификациях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 5.7.2016, 14:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Цитата(Водяной @ 5.7.2016, 13:00) *
В рабочке разве есть раздел пожаротушения? Это стадия П.

В ГОСТ 21.1101 табл. Б.1 прописан раздел Пожаротушение.
Никак не могу убедить ГИПа, что не в моем разделе первичные средства пожаротушения! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 5.7.2016, 14:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 15:25) *
В ГОСТ 21.1101 табл. Б.1 прописан раздел Пожаротушение.
Никак не могу убедить ГИПа, что не в моем разделе первичные средства пожаротушения! mad.gif

для убеждения нужны аргументы. главным аргументом в вашем споре - ГОСТ СПДС на оформление рабочих чертежей марки ПТ. Я что то такого ГОСТ не видел, только ОСТ 25.1241-86, но он не действует. На мой отвлеченный взгляд, под маркой ПТ оформляется автоматическое пожаротушение только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.7.2016, 14:44
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(twilightnow @ 5.7.2016, 14:25) *
В ГОСТ 21.1101 табл. Б.1 прописан раздел Пожаротушение.
Никак не могу убедить ГИПа, что не в моем разделе первичные средства пожаротушения! mad.gif

Скорее это ТХ раздел. Под щиток делают фундаменты, которые идут в КР, если отдельно от здания стоит. Сам стенд заказывается комплектом.
К примеру, мероприятия против насекомых редко идут отдельным разделом, их обычно в ТХ засовывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 5.7.2016, 14:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Спасибо!буду бороться! cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 5.7.2016, 15:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Водяной @ 5.7.2016, 15:44) *
Скорее это ТХ раздел. Под щиток делают фундаменты, которые идут в КР, если отдельно от здания стоит. Сам стенд заказывается комплектом.
К примеру, мероприятия против насекомых редко идут отдельным разделом, их обычно в ТХ засовывают.

от грызунов (дератизация) - отдельный раздел, они же более высокая ступень эволюции)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valeri_Li
сообщение 2.9.2016, 7:55
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242352



Доброго времени суток!
Прощу помощи специалистов, ситуация следующая:
имеется блочно-модульная котельная (далее по тексту БМК) газовая по п.481 Постановления правительства «О противопожарном режиме»: Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
Вопрос: внутри БМК разместить щит нет возможности. Всё очень тесно. Можно ли его разместить снаружи? Чем это аргументировать, какие нормы это устанавливают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.9.2016, 12:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Valeri_Li @ 2.9.2016, 8:55) *
Доброго времени суток!
Прощу помощи специалистов, ситуация следующая:
имеется блочно-модульная котельная (далее по тексту БМК) газовая по п.481 Постановления правительства «О противопожарном режиме»: Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
Вопрос: внутри БМК разместить щит нет возможности. Всё очень тесно. Можно ли его разместить снаружи? Чем это аргументировать, какие нормы это устанавливают?

модульное порошковое АУПТ не легче поставить? повесили под потолком "люстру с порошком" и забыли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных