> Кухня (зонты) + огнезащита?
4TONN
сообщение 12.2.2014, 15:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



Коллеги, добрый день.
Возникла задача. Есть кухонные помещения.
В них установлены фритюрницы, печи, коптильни.
Над зонтом фритюрницы установлена система подавления пожара при возгорании.

Вопрос в следующем. Как вы считаете, требуется ли покрывать огнезащитой воздуховоды от зонтов?
Клиент зарубежный, и у них, все воздуховоды от зонтов покрывают EI120.
В российских нормах данного требования не видел.
Технолог ,сказал, что делайте по нашим нормам. Но у меня сомнения.

Следующий вопрос про воздуховоды. Понятно что нержавейка в данном случае лучший вариант. Но вопрос в деньгах.
Если поставить оцинковку, критично ли это?

И последний вопрос по способу соединения- сварка или же нипель/фланец? Понятно, что сварка намного лучше, нет шероховатостей, где будет скапливаться жир. Но при монтаже это более трудоемко.

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.2.2014, 9:16
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ничего не нужно по защите
оцинковка на нипелях кругляк, прямоуг на фланцах, денежка рулит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.2.2014, 7:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
На похожем объекте воздуховоды от мангала делали в огнезащите, вентилятор ставили, который выдерживает высокие температуры, также ставили искрогаситель.

Насколько знаю, во фритюрнице не используется открытый огонь?

По факту, температура воздуха от мангала на углях до жироулавливателя зонта - где-то +40 С, поскольку дым смешивается с воздухом и его температура существенно снижается.

Также установили лючки для прочистки воздуховодов (хотя они не имеют предела огнезащиты). Огнезащита была лишняя, но представители заказчика просто подстраховались. Она была бы нужна, если бы попадали транзитом в помещения с противопожарной преградой.

Делайте оцинковкой, ничего страшного не произойдет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 93,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  3.jpg ( 71,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 15.2.2014, 17:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Зонты из нержавейки. Воздуховоды из оцинковки на ниппеле / фланце. Вентилятор улитка или специальный кухонный. Если нет транзита огнезащита не требуется. Хотя если заказчик хочет обмотайте феристилом и делов то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 12:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных