Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная в коттедже, Господа проектировщики ОВ!
Styx
сообщение 21.9.2005, 16:47
Сообщение #31


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Да. Если помещение не соответсвует нормам, то следует отказ от газификации до устранения этих несоответствий (переноса топочной в другое помещение и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 21.9.2005, 16:50
Сообщение #32





Guest Forum






Мдяяя......подвал пропал .... Остается Еще кухня (озираясь на жену) Двигайся Родная Ставим котел на кухню smile.gif)) tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 21.9.2005, 17:56
Сообщение #33


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да ладно, настенник можно поставить он места много не займет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.9.2005, 19:20
Сообщение #34


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Mag @ Sep 21 2005, 14:46 )
У меня котедж 170 кв.м + ну теплые полы и там все остально и того реально где то нужен котел 36 кВт.

Простите, но либо у Вас дом из картона, либо ставить его собрались в Оймяконе. Для средней полосы и нормально построенного дома в 170 кв. котел 24 кВт, как правило, за глаза. Посему, вешайте настенник на кухню и не мучайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 22.9.2005, 8:50
Сообщение #35


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Наверное в коттедже парочка ванн-джакузи без собственного подогрева. Да,если не сталкивались с реализцией двух контуров (о. + тп.) от настенника, могут возникнуть затруднения, хотя решается все просто. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 22.9.2005, 10:42
Сообщение #36





Guest Forum






Просто Дом построен в один пеноблок и пока не утеплен снаружи Отсюда и потери. Плюс если учесть все рекомендации что я вычитал в инете по мощности примерно так и выходит. А в доме 1 душевая кабина + по 1 раковине в 2 ваннах + во второй ванне большая угловая ванна + мойка на кухне + теплые толы (для комфорта) в прихожей (Для отопления в Кухне) + Для комфорта в Обоих ванных комнатах. Ни у набегает соответственно. Да плюс еще запас по мощности Вот и выходит что надо котел в промежутке между 24 и 33 кВт А как раз самые мощные (ну в теперешней ситуации настенники) Сюда как раз подходят.

По 2 конурам
Счас сижу и изучаю инструкции от настенников. Получается или Вода (проточным способом) или отпление. А нет таких что б и то и то вместе могли греть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 22.9.2005, 10:50
Сообщение #37


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Цитата(Mag @ Sep 22 2005, 11:42 )
Получается или Вода (проточным способом) или отпление. А нет таких что б и то и то вместе могли греть ?

Нет.По крайней мере мне не известны. Всегда "или-или". Есть правда настенники с бойлером внутри, там типа запас горячей воды есть, но все равно при включении контура ГВС идет переключение на нагрев поступающей в бойлер холодной воды.
В принципе никто никогда не страдал от такого "или-или".Системы отопления и теплого пола инерционные, поэтому при нормальной конструкции стены (представленные лучше утеплить,ессесно wink.gif ) при использовании ГВС особого дискомфорта не ощущается.
Вот больше интересно, как Вы две системы отопления на один насос посадите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 22.9.2005, 10:53
Сообщение #38





Guest Forum






В Смысле ? Как 2 системы на 1 насос ?
Вы про теплые полы и радиаторы отопления ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 22.9.2005, 11:00
Сообщение #39


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Именно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 22.9.2005, 11:02
Сообщение #40





Guest Forum






Для любой квартиры идеальным решением будет двухконтурный котел "EUROLINE"-ZW 23АE, который, несмотря на компактность, способен обогревать помещение площадью до 200 кв. м и выдавать до 13 л горячей воды в минуту. Более мощный котел "EUROSTAR"- ZWE 24-3MFА способен обогревать помещение до 240 кв. м и одновременное обеспечивать четыре точки отбора воды

Взято с "http://www.superkolonka.ru/cgi-bin/SK/index.cgi?IDT=1&IDS=000487&IDF=10"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 22.9.2005, 11:07
Сообщение #41


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Не-не-не. 4 ОДНОВРЕМЕННО работающие точки водоразбора (на практике практически не выполнимо). Т.е опять или-или
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 22.9.2005, 11:09
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Styx @ Sep 22 2005, 12:00 )
Именно.

Я в Аших понятиях не силен как Вы что тут называете.
Но я Думаю если воспользоваться Вот Этой концепцией
"http://teplosim.narod.ru/doc/otoplenie2.htm" Проблем не Будет.
С Учетом того что Сам я занимаюсь Автоматизиацией технологических процессов я Думаю что с Задачей регулирования своего котеджа я справлюсь. Ну я имею ввиду Управление кольцами. Возьму за Базу Какой нибудь из контролеров TAC. Там все зависимости прописаны уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 22.9.2005, 11:15
Сообщение #43


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Верное решение. Первичое кольцо - насос котла, вторичные кольца - 2 отдельных насоса на отопление и теплый пол. Регулируйте как хотите. Единственное обратите внимание на расстояние между патрубками вторичных колец - 3-4 диаметра подводящего трубопровода Для пущей красоты насосы лучше спрятать в какой-нибудь кухонный шкаф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 22.9.2005, 11:18
Сообщение #44





Guest Forum






Угу, Угу (согласно кивает) Читал .. Спасибо что напомнили smile.gif)
Да вот тоже думаю Жена в Кухню не Пускает говорит иди ты со своими трубами и ящиками в Ванну на 1 Этаже smile.gif) Вот там и буду ютится smile.gif) Огромное спасибо за помощь smile.gif) Буду пока дальше рисовать да изучать литературу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 22.9.2005, 11:21
Сообщение #45





Guest Forum






А Аппарат наверно вот Этот Возьму
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ EUROMAXX ZWC 24-1MFA / ZWC 28-1MFA
или вот Этот
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EUROMAXX ZWC 24-1MFK / ZWC 28-1MFK

Там Электроника .. а сней то уж я справлюсь smile.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 22.9.2005, 20:37
Сообщение #46


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Mag @ Sep 22 2005, 12:18 )
Угу, Угу (согласно кивает) Читал .. Спасибо что напомнили smile.gif)
Да вот тоже думаю Жена в Кухню не Пускает говорит иди ты со своими трубами и ящиками в Ванну на 1 Этаже smile.gif) Вот там и буду ютится smile.gif) Огромное спасибо за помощь smile.gif) Буду пока дальше рисовать да изучать литературу.

в ваннах нельзя устанавливать газовое оборудование, только на кухне!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 23.9.2005, 8:37
Сообщение #47





Guest Forum






А как же вот
http://www.junkers.ru/images/produkte/popu..._mfa_milieu.jpg
Картинка Даже есть
и есть еще примеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 27.9.2005, 16:29
Сообщение #48


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
Это пункт из СНиП 42-01-2002."ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ".
Согласно этого пункта Вам в ванной ничего не подключат unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 27.9.2005, 17:42
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Украина ДБН В.2.5-20-2001

6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо¬кольных этажах зданий.

А все єти картинки рекламные взяты за бугром... в нас СОВСЕМ не указ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 28.9.2005, 11:17
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Ford-M @ Sep 27 2005, 17:52 )
clap.gif Уважаемый Аффтар !! Коллега !! ...))
Поражает и удивляет Ваше желание "поуправлять" котлами для подогрева воды и отопления...)) Неужели они без Вас : не справятся ?!!? ...)) Но "порывы" души и дум - прекрасны : что нам какая-то иностранная электроника и автоматика...???...)) Удачи в делах и установке !!...))

Простите мне Ваше Высказывание не понятно. Я ГОВОРЮ ПО РУССКИ !!!!! spam.gif

Это раз
Во вторых внимательно читайте Темы и Вообще о чем идет разговор.
Как мне понимается мой вопрос Любой котел а именно тот что выбрал я Может автоматически поддерживать температуру в 1 кольце Именно на Это настроена его автоматика на температуру Теплоносителя и управления циркуляционным насосом и т.д. (но по 1 кольцу теплоносителя и гор.водоснабж.). А как следует из концепции построения ситемы будут еще 2 Кольца а кто будет управлять насосами и трхходовыми кранами на них ?
Вот Чуствуется что настоящие спецы Которым я премного благодарен за оказанную помощь (низкий поклон) Понимают что и куда я собираюсь пристроить а Ваш Сарказм я по моему не уместен.

Не находите ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 28.9.2005, 11:19
Сообщение #51





Guest Forum






Блин ...Засада какая то с Этим местом прям ... ну лана кухня так кухня sad.gif( Хотя Очень жаль.

А можно еще один вопрос а ? И насколько я понял из прочитанных материалов Даже без все равно котел с принудительной вытяжкой и подачей воздуха или нет да ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 28.9.2005, 13:20
Сообщение #52


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Я прошу прощения,но скрыт для меня смысл вопроса последнего blink.gif
Если вопрос в том,какой котел использовать - с принудительным или естественным дымоудалением, то здесь все определяется архитектурно-конструкторскими решениями, т.е. если есть дымоход нормальный и вытяжка - ставим с естественным думоудалением, если нет - смотрим,чтобы все расстояния от выпуска дымохода котла с принудительным дымоудалением до окон и дверей соответствовали нормативным требованиям и ставим такой котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mag_*
сообщение 28.9.2005, 16:10
Сообщение #53





Guest Forum






Простите что не истолковал. Просто к примеру чешский производитель Proterm (сори если не точно указал название фирмы) Пишит в своих инструкциях к отопительному оборудованию что котлы с принудительным дымоудалением можно устанавливать в Ванных комнатах а котлы с обычным забором воздуха из помещения нельзя. Вот По Этому и переспросил smile.gif Но судя по нашим законам нам просто газ туда не подведут в любом случае да ? Даже если мы используем котел с принудительным дымоудалением и забором воздуха на горение с улицы. sad.gif

Всему вмной наши законы да ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 28.9.2005, 22:43
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Всему вмной наши законы да ?


ничего плохого не вижу... на кой котёл в ванну пихать??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 29.9.2005, 13:16
Сообщение #55


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Цитата(Mag @ Sep 28 2005, 17:10 )
Всему виной наши законы да ?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maximator_*
сообщение 1.9.2006, 18:59
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата
Для любой квартиры идеальным решением будет двухконтурный котел "EUROLINE"-ZW 23АE, который, несмотря на компактность, способен обогревать помещение площадью до 200 кв. м и выдавать до 13 л горячей воды в минуту. Более мощный котел "EUROSTAR"- ZWE 24-3MFА способен обогревать помещение до 240 кв. м и одновременное обеспечивать четыре точки отбора воды


Вопрос: производительность котла для ГВС 11,3 л/мин при дельта T 30 гр, площадь квартиры 80 м при этом теплые полы будут в кухне (12м), ванне и туалете (на одной петле). Все это (кухня-ванна-туалет) находится рядом. Неужели не хватит одного насоса? Котел Ferroli Domina F 24E. Очень не хочется бездумно отдаваться в руки ушлых "специалистов" которые, естественно, бедут говорить про необходимость второго насоса. А так ли он необходим при такой (небольшой в общем то) площади? Спасибо заранее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_H2Oprokladchik_*
сообщение 17.12.2007, 14:05
Сообщение #57





Guest Forum






Помогите с расчетом бойлера. По моим расчетам на 7 потребителей горячей воды (при их одновременном потреблении в течении 30 мин) требуется 2 бойлера по 750 литров каждый при присоединенной мощности 15 кВт. Моего заказчика это не устраивает. Он предлагает бойлер на 200 литров(без расчета). Подскажите. А все-таки 50 кВт. не много?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 17.12.2007, 14:16
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



у вас 7 ванных комнат в коттедже?
по моим наблюдениям, летом когда отключают горячую воду - бойлер на 80 л уходит, если мыться одному где-то минут 20-30.
ну соотв. можно посчитать. а 1500 л. это черезчур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_H2Oprokladchik_*
сообщение 17.12.2007, 14:42
Сообщение #59





Guest Forum






Я расчитал объем бойлера по каталогу "VIESSMANN" где берется по максимуму 7 водоразборных точек горячего водопотребления включаются одновременно на 30 минут изходя из этого получился такой результат . Немогли бы вы мне помочь с подбором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2007, 15:17
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Бойлер от котла или ТС?
Если от котла, то какой котёл? мощность на отопление?
А то кинули утку и ждёте кто клюнет dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных