Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> проблемы с монтажом венткоробов
Negoro
сообщение 13.2.2014, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223571



Доброго времени суток, необходима консультация по поводу монтажных работ по вентсистеме.
проблема в следующем:
подрядчик при монтаже коробов естественной вытяжной системы жилого здания заливает места прохождения венткоробов через перекрытия бетоном, причём в места заливки попадают и фланцы стыков коробов.
подскажите пожалуйста ссылки на нормативные документы, которые запрещают такие действия.... если конечно таковые есть.
спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Егор
сообщение 14.2.2014, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата("СНиП 41-01-2003 Отопление @ вентиляция и кондиционирование")
4.1 В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические решения, обеспечивающие:
д) ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

данное решение не обеспечивает ремонтопригодность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Negoro
сообщение 18.2.2014, 9:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223571



спасибо, но этого не достаточно, так как подрядчик утверждает что смысла в соблюдении этого пункта нет потому, что короба вёравно зашиваются в шахте и вскрыть их будет практически невозможно.
расстраивает то что в места перекрытий(под заливку бетоном) попадают фланцы соединений, и есть мнение что из за жёсткого примыкания бетона к стенкам коробов последние деформируются/повредятся в процессе эксплуатации - нарушится герметичность, кроме того могут образоваться щели по которым , в случае пожара будут распростроняться продукты горения да и огонь тоже.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 18.2.2014, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



В СНиП III-28-75, который предок нынешних СП73.13330.2012, дествительно были

п.3.5 Разборные соединения трубопроводов и воздуховодов, а также арматкра, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.
При открытой прокладке они не должны располагаться в толще стен, перегородок, перекрытий и других конструкциях здания.
п.3.6. При скрытой прокладке трубопроводов во всех местах расположения разъемных соединений, арматуры. ревизий и прочисток должны устраиваться люки, обеспечивающие доступ для осмотра и обслуживания.

Потом даже такая формулировка потерялась. Хотя на вашем месте я бы тоже попытался оспорить такой монтаж.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 18.2.2014, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JAROMIR
сообщение 19.2.2014, 6:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964



монтаж изначально не правильный...не рекомендуется соединения устраивать в стене... да и самим монтировать не удобно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных