Идивидуальный тепловой пункт, Выбор оборудования |
|
|
|
31.3.2014, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(webs @ 30.3.2014, 8:21)  Отвечу - местная котельная, у неё три потребителя на тепловой сети, третий мой - он в конце. Два отключили (по тем или иным причинам - допустим отказались они от поставок тепла с неё - свои котельные сделали), -соотвественно перпад на конечной точке стал не 6,0 м, а допустим 26,0 м. Нужен регулятор перпада давления на вводе в ИТП в таком случае? Вот именно. Начитаются фантазий Пыркова на тему... Эти фантазии - уже каменый век. Про авторитет клапана тут упомянули. Все правильно, линейность имеет значение, если регулировать по линейному изменению положения штока клапана. Но сейчас на рынке имеются свободно-программируемы контроллеры, в которые закладывают фактические характеристики РТ и вопрос о регулировании расхода решается без проблем. Напрасно игнорируете рекомендации участников форума по РПД. Основное назначение РПД - ограничение избыточного расхода на РТ при переменном расходе на ввод, все остальное(от Пыркова) - бред, поскольку на практике в конкретном ИТП из предлагаемых рядов типоразмеров невозможно подобрать клапан обеспечивающий линейное изменение расхода при линейном перемещении штока. Да этого и не требуется. Тут Вы говорите допустим перепад 26,0 м, а почему не 26 ати. Этот параметр прописывается в ТУ и к фантазиям отношения не имеет. Пыркова читать можно только специалистам, имеющим определнный опыт практической работы с объектами, поскольку его авторский труд - основан на достигнутом им уровне знаний и представляет его видение существующих теоретических трудов других авторов, в целях продвижения на рынок продукта западных фирм типа Данфосс. И представляет замануху для лохов. Похоже и Вы повелись на этот развод. "Его пример - другим наука"
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Напрасно игнорируете рекомендации участников форума по РПД. Ну-ка ну-ка, кого я там проигнорировал  ? Выскажете своё обоснованное мнение, когда надо ставить РПД, а когда не надо его ставить. Почему при перепаде 6 м.вод.ст. его ставить не надо? Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Но сейчас на рынке имеются свободно-программируемы контроллеры, в которые закладывают фактические характеристики РТ и вопрос о регулировании расхода решается без проблем. Скиньте ссылку. Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Вот именно. Начитаются фантазий Пыркова на тему... Эти фантазии - уже каменый век. Ваших книг я не читал, Пыркова читал, судить не буду....Не суди судим не будешь  . Выпустите Вы, обязательно прочту. Сейчас с такой литературой "напряжение". Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Тут Вы говорите допустим перепад 26,0 м, а почему не 26 ати. Этот параметр прописывается в ТУ и к фантазиям отношения не имеет. Тех. условия разные бывают, на заборе тоже многое что пишут, - только не всегда этому верить стоит. Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Пыркова читать можно только специалистам, имеющим определнный опыт практической работы с объектами, поскольку его авторский труд - основан на достигнутом им уровне знаний и представляет его видение существующих теоретических трудов других авторов, в целях продвижения на рынок продукта западных фирм типа Данфосс. И представляет замануху для лохов. Похоже и Вы повелись на этот развод. "Его пример - другим наука" На счёт сложности это Вы зря, в предисловии сказано, что она рассчитана даже на студентов Вузов, 4 курс не более. Да и сложного для понимания там ничего нет, просто читать надо вдумчиво только и всего. На счёт Данфоса: "Тот кто кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Данфос это спонсор книги, поэтому и примеры разобраны с применением этого оборудования. Если был бы Clorius, Samson или АДЛ, то была бы их арматура в примерах. Вся регулирующая арматура похожа, только кто-то делает её лучше кто-то хуже, у кого-то цены выше (например за бренд), у кого-то ниже. Название бренда на физику процесса не влияет. Не хотите читать Пыркова (с привязкой на Данфос) читайте Ганса Рооса, там нет привязок к брендам (но эта книга реально не простая).
Сообщение отредактировал webs - 31.3.2014, 10:16
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Господин webs! Вместо того, чтобы писать жалобы, полистали бы форум, вопрос про целесообразность РПД обсуждался не раз. И еще, хотелось бы, чтобы Вы понимали, что здесь Вам никто ничем не обязан, и нужные ссылки можете поискать сами - пользователи участвуют в диалогах лишь по желанию. К тому же, если вести диалог в таком ключе как делаете это Вы, то вряд ли получится полезный разговор
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(webs @ 31.3.2014, 11:09)  Ну-ка ну-ка, кого я там проигнорировал  ? Выскажете своё обоснованное мнение, когда надо ставить РПД, а когда не надо его ставить. Почему при перепаде 6 м.вод.ст. его ставить не надо? Скиньте ссылку. Ваших книг я не читал, Пыркова читал, судить не буду....Не суди судим не будешь  . Выпустите Вы, обязательно прочту. Сейчас с такой литературой "напряжение". Тех. условия разные бывают, на заборе тоже многое что пишут, - только не всегда этому верить стоит. На счёт сложности это Вы зря, в предисловии сказано, что она рассчитана даже на студентов Вузов, 4 курс не более. Да и сложного для понимания там ничего нет, просто читать надо вдумчиво только и всего. На счёт Данфоса: "Тот кто кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Данфос это спонсор книги, поэтому и примеры разобраны с применением этого оборудования. Если был бы Clorius, Samson или АДЛ, то была бы их арматура в примерах. Вся регулирующая арматура похожа, только кто-то делает её лучше кто-то хуже, у кого-то цены выше (например за бренд), у кого-то ниже. Название бренда на физику процесса не влияет. Не хотите читать Пыркова (с привязкой на Данфос) читайте Ганса Рооса, там нет привязок к брендам (но эта книга реально не простая). Посчитайте гидравлическое сопротивлние первичного контура с учетом выбранного оборудования и Вам станет все ясно. По второму вопросу ссылку скинул Вам в личку. Труды Пыркова читал и свое мнение ему высказал на этом форуме лет 5 назад. Если интересно, то найдете и поймете суть. Соглашусь с Вами: - "кто платит, тот и заказывает музыку".
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Gemini @ 31.3.2014, 11:27)  К тому же, если вести диалог в таком ключе как делаете это Вы, то вряд ли получится полезный разговор В каком таком ключе  ? А кого ещё призывать к регулированию поведения кроме как Вас, если тебе хамят  ?
Сообщение отредактировал webs - 31.3.2014, 10:34
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(webs @ 28.3.2014, 16:15)  в целях экономии денежных средств Насчёт денежных средств. С количеством фильтров - явный перебор... ...А грязевика нет почему-то.
Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2014, 10:45
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Gemini @ 31.3.2014, 11:27)  Господин webs! полистали бы форум, вопрос про целесообразность РПД обсуждался не раз. И еще, хотелось бы, чтобы Вы понимали, что здесь Вам никто ничем не обязан, и нужные ссылки можете поискать сами - пользователи участвуют в диалогах лишь по желанию. Глупо оспаривать тот факт, что здесь никто никому не обязан, всё по желанию. Не сомневаюсь, что вопрос РПД обсуждался не раз, но время очень очень ограничено, - а тем в этом форуме более 3500...Пока дочитаешься...Все говорят что обсуждалась тема, хоть бы кто-ть скинул ссылку. Цитата(tiptop @ 31.3.2014, 11:43)  Насчёт денежных средств. С количеством фильтров - явный перебор... ...А грязевика нет почему-то. Не стал ставить грязевик. На счёт фильтров - у каждого эксперта своё видение проектирования и понимание норм, делаешь не так как правильно а так чтобы снять замечания. Потом уже в рабочей документации дорабатываешь под свою ответственность.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Как бы я дополнил схему: 1) На вводе добывил бы грязевик СП 41-101-95 п.4,36 2) На обратном тр-де на выходе вместо фильтра установил бы грязевик. В нашем регионе это обязательное требование теплосетей, т.к. заполнение системы из обратного тр-да, а оттуда может приплыть всякая "бяка". 3) Предохранительные клапана до/после насоса по сути дублируют друг друга. 4) Из обратных клапанов - я бы оставил только тот, что на перемычке СП 41-101-95 п.4,58. 5) Присоединение системы ГВС непонятно. У вас четырехтрубка или открытая система? 6) Спускников ИМХО, многовато. Или это штуцеры для манометров? Если да, то неплохо бы ввести разные обозначения для штуцеров и спускников
Сообщение отредактировал Swift - 1.4.2014, 10:29
|
|
|
|
|
1.4.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Swift @ 1.4.2014, 8:48)  5) Присоединение системы ГВС непонятно. У вас четырехтрубка или открытая система? Два ТО в параллель. Видимо из-за малого напора на ввод.
|
|
|
|