> перевод индивидуальных ВНС к централизованным
amdhammer
сообщение 14.2.2014, 8:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222788



Доброе утро...

У нас предстоит совещание на тему "Усовершенствование проектирования".

Одним из пунктом является - возможность перехода от индивидуальных ВНС к централизованным. Проектируем кварталы с 12-17-этажными домами.

Кто и что по этому поводу думает??

Плюсы и минусы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amdhammer
сообщение 14.2.2014, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222788



и как я понимаю централизованная это стоит на тер-ии квартала здание НС. В которой расположены насосы хоз-питьевые и пожарные.

На несколько домов можно подобрать 1 комплект насосов хоз-питья из расчета: расход- сумма потребителей; напор - до удаленной точки со всеми потерями.
и также 1 комплект насосов пожарных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.2.2014, 9:01
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



технико-экономическое сравнение вариантов...

для микрорайона выгоднее отдельную общую НС...дешевле, проще в эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amdhammer
сообщение 14.2.2014, 9:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222788



а комплектация? на каждый дом свои насосы? или все же установки с 3-4 насосами на хоз-питье и такая же установка на пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.2.2014, 10:11
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(amdhammer @ 14.2.2014, 10:19) *
а комплектация? на каждый дом свои насосы? или все же установки с 3-4 насосами на хоз-питье и такая же установка на пожар?

на каждый дом свои насосы - ни в коем случае
группа насосная на питьё и группа на пожар...на общий расход для всех домов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.2.2014, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вы читаете то, что пишете в названии темы? Неохота что-либо отвечать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amdhammer
сообщение 14.2.2014, 11:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222788



Цитата(Skorpion @ 14.2.2014, 12:04) *
Вы читаете то, что пишете в названии темы? Неохота что-либо отвечать


у всех бывают опечатки, особенно с той клавиатурой, которая стоит на моем столе(((

Цитата(Водяной @ 14.2.2014, 11:11) *
на каждый дом свои насосы - ни в коем случае
группа насосная на питьё и группа на пожар...на общий расход для всех домов



получается, что на квартал из 4-5 домов достаточно будет блочной насосной хоз-питьевой к примеру из 3 рабочих и одного резервного или 2 рабочих и одного резервного, естественно с учетом правильного подбора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.2.2014, 13:11
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(amdhammer @ 14.2.2014, 12:52) *
получается, что на квартал из 4-5 домов достаточно будет блочной насосной хоз-питьевой к примеру из 3 рабочих и одного резервного или 2 рабочих и одного резервного, естественно с учетом правильного подбора

достаточно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amdhammer
сообщение 14.2.2014, 14:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222788



Цитата(Водяной @ 14.2.2014, 14:11) *



А можно еще вопрос не совсем по теме?

В новой карточке технических решений пришло такое "требование" - Повысительные насосные установки систем пожаротушения и хозяйственно-питьевого водопровода выполнить раздельными.

Получается 2 ввода(в здании более 12 ПК), счетчик с обводной(для пропуска пожарного расхода), на которой расположена электрозадвижка.
далее идут насосы хоз-питьевые для бытовых нужд и пожарные ТОЛЬКО для тушения пожара.

все напорные от насосов подают в кольцо объединенное. На чердаке также стояки В2 и В1 кольцуем.

Вопрос. Правильно ли я разобрался? "Требование" в карточке означает, что пожарные насосы качают только пожарный расход???

Сообщение отредактировал amdhammer - 14.2.2014, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.2.2014, 22:23
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(amdhammer @ 14.2.2014, 15:39) *
А можно еще вопрос не совсем по теме?

В новой карточке технических решений пришло такое "требование" - Повысительные насосные установки систем пожаротушения и хозяйственно-питьевого водопровода выполнить раздельными.

Получается 2 ввода(в здании более 12 ПК), счетчик с обводной(для пропуска пожарного расхода), на которой расположена электрозадвижка.
далее идут насосы хоз-питьевые для бытовых нужд и пожарные ТОЛЬКО для тушения пожара.

все напорные от насосов подают в кольцо объединенное. На чердаке также стояки В2 и В1 кольцуем.

Вопрос. Правильно ли я разобрался? "Требование" в карточке означает, что пожарные насосы качают только пожарный расход???

раздельными, значит отдельно от хозпитья....т.е. варианта два
1) пожарные насосы качают пожарный расход, одновременно с ними качают питьевой расход насосы хозпитья - обычно, если напоры близки
2) при пожаре качают только пожарные с расходом питьё+пожар - обычно, если напоры питья и пожара разные

уточняйте, либо просто принимайте одну из двух схем...на своё усмотрение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amdhammer
сообщение 18.2.2014, 9:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222788



вернусь ко своим баранам... Общая НС на квартал.

А каким образом пройти балансировку?? или как это обозвать?? чтобы в дома приходило необходимый расход и напор??
просто регуляторы везде понаставить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.2.2014, 9:33
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(amdhammer @ 18.2.2014, 10:01) *
вернусь ко своим баранам... Общая НС на квартал.

А каким образом пройти балансировку?? или как это обозвать?? чтобы в дома приходило необходимый расход и напор??
просто регуляторы везде понаставить???

зачем её делать? если у диктующего прибора ближнего к НС дома менее 45м свободный излив, то ничего не надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amdhammer
сообщение 18.2.2014, 9:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222788



Цитата(Водяной @ 18.2.2014, 10:33) *
зачем её делать? если у диктующего прибора ближнего к НС дома менее 45м свободный излив, то ничего не надо...


если гарантированный допустим 40 м, у ближайшего дома к НС, в насосной соответственно насосы и тд. разве не нужен регулятор на вводе в дом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных