> Использование резервуаров не по назначению
sever_89
сообщение 14.2.2014, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96304



Дамы и господа прошу помочь в решении одного вопроса.

Идет строительство объекта и подрядчик просит отдать ему РВС-1000 предназначенный для противопожарного запаса воды (и воды на тех. нужды (присутстви еуглеводородов недопустимо)) для использования данного резервуара в качестве временного хранилища под диз.топливо. Меня уверяют в том что после всех мероприятий подрядчик сможет отчистить данный резервуар от всех шламов и прочего и что данный резервуар в последствии можно будет использовать по назначению. При этом еще и без нанесения внутреннего покрытия.
При общении со специалистами по резервуарам выяснил что пропарить данный объем невозможно апоследующая пескоструйная обработка все равно до конца не очищает внутреннюю поверхность. С учетом всего я котегорически против данных мероприятий но требуют мотивированный ответ - чем мотивировать отказ, кроме как "если будет плохо купите новую за свой счет" не знаю.
Может я заблуждаюсь, есть кто сталкивался с подобным или как мотивировать отказ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 18.2.2014, 17:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(sever_89 @ 14.2.2014, 14:50) *
Дамы и господа прошу помочь в решении одного вопроса.

Идет строительство объекта и подрядчик просит отдать ему РВС-1000 предназначенный для противопожарного запаса воды (и воды на тех. нужды (присутстви еуглеводородов недопустимо)) для использования данного резервуара в качестве временного хранилища под диз.топливо. Меня уверяют в том что после всех мероприятий подрядчик сможет отчистить данный резервуар от всех шламов и прочего и что данный резервуар в последствии можно будет использовать по назначению. При этом еще и без нанесения внутреннего покрытия.
При общении со специалистами по резервуарам выяснил что пропарить данный объем невозможно апоследующая пескоструйная обработка все равно до конца не очищает внутреннюю поверхность. С учетом всего я котегорически против данных мероприятий но требуют мотивированный ответ - чем мотивировать отказ, кроме как "если будет плохо купите новую за свой счет" не знаю.
Может я заблуждаюсь, есть кто сталкивался с подобным или как мотивировать отказ?!


Вы владелец резервуаров? Зачем Вам обосновывать отказ в передаче оборудования, находящегося у Вас на балансе, еще кому-то? Не хотите и все тут. Если Ваш работодатель настаивает на этом, тут можно заявить, что конструкция резервуара для воды не соответствует требованиями ПБ 03-605-03 (или как там сейчас заменивший документ называется) и СНиП 2.11.03-93 (противопожарные разрывы не те, обвалования нет). Да и нельзя противопожарный резервуар под другие цели занимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sever_89
сообщение 4.3.2014, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96304



Цитата(T-rex @ 18.2.2014, 18:32) *
Вы владелец резервуаров? Зачем Вам обосновывать отказ в передаче оборудования, находящегося у Вас на балансе, еще кому-то? Не хотите и все тут. Если Ваш работодатель настаивает на этом, тут можно заявить, что конструкция резервуара для воды не соответствует требованиями ПБ 03-605-03 (или как там сейчас заменивший документ называется) и СНиП 2.11.03-93 (противопожарные разрывы не те, обвалования нет). Да и нельзя противопожарный резервуар под другие цели занимать


Владелец организация на которую работаю. Меня же начальство грузит мотивировано ответить согласно нормам! спасибо за ПБшки - вроде отстали.
Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных