Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет суточных и годовых расходов на водосток здания, Тема для обсуждения.
dwgdraft
сообщение 14.2.2014, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295



Добрый День.

Столкнулся с проектированием водостока здания.

Вопрос в определении расчетных расходов:

- Секундные расходы - тут все как бы понятно пп 8.6.9. СП30.

- Часовые расходы - предполагаю, что просто перевести секундный расход в часы. с учетом продолжительности дождя 20 и 5 минут соответственно.

Основные проблемы далее:

- Суточный и годовые расходы - предполагаю пользоваться СНИП 23-01-99, умножая суточное и годовое количество осадков на площадь.

Нужно ли в данном случае использовать какие либо дополнительные поправочные коэффициенты типа Zmid и т.п.

Подскажите как считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.2.2014, 21:42
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(dwgdraft @ 14.2.2014, 16:40) *
Добрый День.

Столкнулся с проектированием водостока здания.

Вопрос в определении расчетных расходов:

- Секундные расходы - тут все как бы понятно пп 8.6.9. СП30.

- Часовые расходы - предполагаю, что просто перевести секундный расход в часы. с учетом продолжительности дождя 20 и 5 минут соответственно.

Основные проблемы далее:

- Суточный и годовые расходы - предполагаю пользоваться СНИП 23-01-99, умножая суточное и годовое количество осадков на площадь.

Нужно ли в данном случае использовать какие либо дополнительные поправочные коэффициенты типа Zmid и т.п.

Подскажите как считать?

для водостока считается только л/с по СНиП или СП (аналог НИИ Водгео (рекомендации))
суточные - по методике НИИ Водгео (рекомендациям), либо по СП32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dwgdraft
сообщение 15.2.2014, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295



Эх, все гениальное просто. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dwgdraft
сообщение 15.2.2014, 13:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295



Хотя поспешил:

Правильно ли я понял , что для расчета суточных расходов нужно использовать формулу:

W=10*h*K*F

h - по климатологии определяем суточный слой осадков в теплый период года.

К - средний коэффициент осадков для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэфициент стока для разного вида поверхности по табл 14)....

Так как у нас кровля то я просто беру К=0,95 по таблице 14.

F - площадь .

Правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.2.2014, 13:49
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(dwgdraft @ 15.2.2014, 14:39) *
Хотя поспешил:

Правильно ли я понял , что для расчета суточных расходов нужно использовать формулу:

W=10*h*K*F

h - по климатологии определяем суточный слой осадков в теплый период года.

К - средний коэффициент осадков для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэфициент стока для разного вида поверхности по табл 14)....

Так как у нас кровля то я просто беру К=0,95 по таблице 14.

F - площадь .

Правильно ли это?

да, по этой и для кровли 0,95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2014, 13:51
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dwgdraft @ 15.2.2014, 14:39) *
Правильно ли это?

Секундные - для расчета сети.
А зачем Вам суточные и годовые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dwgdraft
сообщение 15.2.2014, 14:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295



Суточные в баланс водопотребления и водоотведения по зданию.

А годовые сам не знаю, хотелка заказчика. Могу только предполагать. В поселке запроектирована общесплавная канализация, отдельной ливневой нет. Наверно для очистных нужно... самому интересно узнаю отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2014, 14:47
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dwgdraft @ 15.2.2014, 15:36) *
Суточные в баланс водопотребления и водоотведения по зданию.

А годовые сам не знаю

Вы должны понимать, что тут можно посчитать по разному, в зависимости от задачи. В расчете участвуют вероятности, цифры могут сильно различаться год от года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dwgdraft
сообщение 17.2.2014, 10:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295



Для 5 курса МГСУ прошу пояснить подробнее... Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasseler
сообщение 7.5.2014, 6:40
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.9.2009
Из: UFA
Пользователь №: 38161



Цитата(dwgdraft @ 15.2.2014, 15:39) *
Хотя поспешил:

Правильно ли я понял , что для расчета суточных расходов нужно использовать формулу:

W=10*h*K*F

h - по климатологии определяем суточный слой осадков в теплый период года.

К - средний коэффициент осадков для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэфициент стока для разного вида поверхности по табл 14)....

Так как у нас кровля то я просто беру К=0,95 по таблице 14.

F - площадь .

Правильно ли это?


andrey R, а правильно ли принимать h как суточный максимум из той же климотологии и так определить суточный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных