> расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды, О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя
baxi
сообщение 14.2.2014, 17:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59876



Здравствуйте, уважаемые!

Столкнулись с проблемой. В новом постановлении от 18 ноября 2013 г. № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" в требованиях к содержанию проекта УУТ стоят пунктики:

и) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;
к) для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблицу суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;

Помогите, пожалуйста! как это можно посчитать? Энергоснабжающие организации уже требуют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 15.2.2014, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Пункт: и) - Это расход в системах отопления и ГВС, считается, исходя из графика работы тепловых сетей и проектной тепловой нагрузки здания;
Пункт: к) - Эта информация должна быть в приложениях к договору на теплоснабжение. Если нет - то считается, так: берётся норма потребления тепла за каждый месяц в Гкал/м2 умножается на отапливаемую площадь жилого дома - это месячный расход, но а суточный - простая математика. Нормы потребления за каждый месяц для вашего региона узнаете в Энергоснабжающей организации. Эти расчёты для жилых домов. Для других объектов, берётся часовая тепловая нагрузка в Гкал/ч умножается на 24 ч - суточный расход, на 30 или 31 месячный расход. Повторюсь, что эта инфа должна быть в приложениях к договору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxi
сообщение 16.2.2014, 7:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59876



[quote name='Крестьянин' date='15.2.2014, 22:10' post='988875']
Пункт: и) - Это расход в системах отопления и ГВС, считается, исходя из графика работы тепловых сетей и проектной тепловой нагрузки здания;


Большое спасибо за ответ! по пункту К) я с Вами не согласна в одном: должна быть методика. тут нельзя фантазировать! сколько людей - столько и мнений!... так же, как по пункту И)... Вполне понятно, что расход на отопление по часам суток постоянен. совсем другое дело с нагрузкой ГВС, особенно, что касается жилых зданий. Ночью, например, будут часы с нулевым расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 16.2.2014, 9:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Вам для чего эти расчёты нужны - для того, чтобы в периоды (не дай Бог), когда выходит из строя прибор учёта, Энергоснабжающая организация могла выставить счёт. Поэтому все договорные нагрузки и расчёты идут в Приложениях к договору. Первый раз слышу, что это требуют в проекте. Если Вам нужны методики, то они прописаны в Строительных нормах - ищите. В ночное время (особенно в многоквартирном доме) расход ГВС не будет нулевой, так как у разных людей - разный жизненный цикл. Одни спят днём, другие ночью, одни приходят с работы в 18 ч., другие в 2 часа ночи. Поэтому никто никогда не принимает такое понятие как нулевой расход в системе ГВС. Есть такие понятия как максимальный и минимальный расходы. В основном всегда расчёты ведутся по максимальному расходу и в периоды когда выведен прибор учёта - расчёт будет вестись по максимальному расходу (для юр.лиц)., т.е. по договорным нагрузкам и расходам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
posohovem
сообщение 16.2.2014, 12:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.2.2014
Пользователь №: 223801



Помогите пожалуйста определиться. В проекте на трубопроводе отопления указана маркировка ДУ 20х2. В спецификации к этому проекту указана труба металлопластиковая Ф 20х2. Какую металлопластиковую трубу необходимо приобрести для производства монтажных работ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.2.2014, 12:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



posohovem, прекратите плодить вопросы как щука на нересте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxi
сообщение 16.2.2014, 17:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59876



Цитата(Крестьянин @ 16.2.2014, 10:59) *
Вам для чего эти расчёты нужны - для того, чтобы в периоды (не дай Бог), когда выходит из строя прибор учёта, Энергоснабжающая организация могла выставить счёт. Поэтому все договорные нагрузки и расчёты идут в Приложениях к договору. Первый раз слышу, что это требуют в проекте. Если Вам нужны методики, то они прописаны в Строительных нормах - ищите. В ночное время (особенно в многоквартирном доме) расход ГВС не будет нулевой, так как у разных людей - разный жизненный цикл. Одни спят днём, другие ночью, одни приходят с работы в 18 ч., другие в 2 часа ночи. Поэтому никто никогда не принимает такое понятие как нулевой расход в системе ГВС. Есть такие понятия как максимальный и минимальный расходы. В основном всегда расчёты ведутся по максимальному расходу и в периоды когда выведен прибор учёта - расчёт будет вестись по максимальному расходу (для юр.лиц)., т.е. по договорным нагрузкам и расходам.



Мне нужны расходы ПО ЧАСАМ СУТОК по требованию нового нормативного документа. А когда выходит из строя прибор - расчет ведется по договорным нагрузкам, т.е. максимальным как Вы верно заметили. Совершенно понятно, что методика в строительных нормах. В том и вопрос, что в каких!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.2.2014, 19:44
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ernestas @ 16.2.2014, 12:57) *
posohovem, прекратите плодить вопросы как щука на нересте
laugh.gif щука икру мечет, полезным делом занята.


Цитата(baxi @ 16.2.2014, 17:50) *
Мне нужны расходы ПО ЧАСАМ СУТОК по требованию нового нормативного документа. А когда выходит из строя прибор - расчет ведется по договорным нагрузкам, т.е. максимальным как Вы верно заметили. Совершенно понятно, что методика в строительных нормах. В том и вопрос, что в каких!
По часам суток расход может менять только автоматика, видимо оттуда рога этого странного требования. Разбиваете суточную нагрузку, выкидываете 15% (что-то около бани, из парктического опыта) из дня и все дела, никто же не спрашивает откуда эта блажь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skilfulrostov
сообщение 4.3.2015, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595



Добрый день, подскажите как считается расход теплоносителя по часам в зимний и летний период? Как выглядит формула, какой норматив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 22.4.2015, 13:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Вопрос таки актуальный. Что писать в ответе на замечание по этому пункту "и)"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.4.2015, 15:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(skilfulrostov @ 4.3.2015, 20:30) *
Добрый день, подскажите как считается расход теплоносителя по часам в зимний и летний период? Как выглядит формула, какой норматив?

Периоды бывают отопительный и межотопительный. Межотопителный это ГВС. В отопительный меняется т-ра теплоносителя, расход практически постоянный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 22.4.2015, 16:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(posohovem @ 16.2.2014, 13:52) *
Помогите пожалуйста определиться. В проекте на трубопроводе отопления указана маркировка ДУ 20х2. В спецификации к этому проекту указана труба металлопластиковая Ф 20х2. Какую металлопластиковую трубу необходимо приобрести для производства монтажных работ?

ДУ 20х2 - Это бред... Диаметр условный - "безразмерная величина, приближенно равная внутреннему диаметру трубопровода в миллиметрах...", посему проектировщику надо бы определиться... Либо там не Ду, а DN, либо таки ДУ 20, а это уже труба где-то так 25 наружного диаметра...
Навскидку попробуйте по мощности посмотреть... На трубе 20х2 должно "висеть" не более 6 кВт приборов по их мощности, на 20-й - не более 12 кВт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 23.4.2015, 22:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



До нас такое еще не дошло, слава Богу.
Попробуйте непосредственно в теплосетях разузнать, пример проекта попросите, методику расчета, нормальные человеческие отношения всегда в силе, если совсем приспичило шололадку купите, коробочку чая)).
А как разузнаете, вбиваете данные в ексель и понеслось дело приприжку по кочкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 24.4.2015, 4:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Лыткин @ 22.4.2015, 20:25) *
1.Периоды бывают отопительный и межотопительный. Межотопителный это ГВС.
2..В отопительный меняется т-ра теплоносителя, расход практически постоянный.


1. Так то оно так, но.
2. Тут несколько сложнее. Отопительный период можно разбить еще на три периода. Первый - так называемый "переходный", когда температура подачи выше требуемой для отопления, но опускать её ниже нельзя из-за ГВС (+70°С). Второй - расчетный, когда температура подачи соответствует температурному графику. Третий - "пиковый", в это время, у нас по крайней мере точно, идет недогрев подачи.
Так вот, если у вас элеватор, расход всегда постоянный( при условии постоянства пьезометра). А народ в первый период - открывает форточки, во второй живет более-менее нормально, в третий - включает эл.обогреватели.
А если у вас автоматический тепловой узел, то расход может быть и нулевым в первый период, во второй - соответствует расчетному, в третий - увеличивается для покрытия недогрева( у меня доходило до 2,5 раз).
baxi, Вы же делаете проект, поставьте расчетные расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.4.2015, 8:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(awlan @ 24.4.2015, 4:45) *
1. Так то оно так, но.
2. Тут несколько сложнее. Отопительный период можно разбить еще на три периода. Первый - так называемый "переходный", когда температура подачи выше требуемой для отопления, но опускать её ниже нельзя из-за ГВС (+70°С). Второй - расчетный, когда температура подачи соответствует температурному графику. Третий - "пиковый", в это время, у нас по крайней мере точно, идет недогрев подачи.
Так вот, если у вас элеватор, расход всегда постоянный( при условии постоянства пьезометра). А народ в первый период - открывает форточки, во второй живет более-менее нормально, в третий - включает эл.обогреватели.
А если у вас автоматический тепловой узел, то расход может быть и нулевым в первый период, во второй - соответствует расчетному, в третий - увеличивается для покрытия недогрева( у меня доходило до 2,5 раз).
baxi, Вы же делаете проект, поставьте расчетные расходы.

Читайте букварь, там всё это описано за 100 лет до Вашего рождения (точка "перелома", т-рные графики и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
me4en1y
сообщение 4.5.2015, 13:32
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 266782



Добрый день!
Делаю техпроекты на узлы учета тепловой энергии.
Столкнулся в прошлом году с таким же вопросм. Своими силами решил рассчитать таблицы, поскольку у Заказчика не было на руках договора на теплоснабжение и приложения к ним, откуда по идее и можно было взять эти данные.
Прилагаю расчетку, откуда в техпроект портировал таблицы.
Температурный график 130/70
Удачи!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.xls ( 59,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1473
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eduard_Severalya...
сообщение 5.5.2015, 13:24
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489



Есть вот такой пример расчета. Формула для расчета относительной нагрузки потребления (Qо) имеет место быть. А вот формулы для расчетов Т1, Т2, Т11, Т21 мой мозг никак не смог понять. Может быть получится у вас. Удачи.

Сообщение отредактировал Eduard_Severalyans - 5.5.2015, 13:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1517
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eduard_Severalya...
сообщение 5.5.2015, 13:41
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489



Да. Вот продолжение расчета.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________2.jpg ( 978,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 962
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anamy
сообщение 9.12.2016, 6:52
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.12.2016
Пользователь №: 311079



Всем доброго времени суток! Поднял эту тему, потому что не могу понять, что от меня требует ЭСО, согласно Правил п. 40 ЭСО обязаны указать график подачи теплоносителя согласно температуры наружного воздуха, но в техусловиях такие данные отсутствуют, а значит нужно основываться на эмпирических, а точней выдуманных данных, потому что у каждого ЭСО свой температурный график, а подписанный главами МО строго охраняется, получается, что весь суточный расход, требуемый инспекторами ЭСО, просто туфта, как и большинство требований к проекту УУТЭ.

И еще не могу понять, почему от проекта требуют схему Теплового пункта, если он отсутствует, а кроме УУТЭ в лучшем случае гребенка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных