> Зонт на выбросе системы дымоудаления
Nike
сообщение 17.2.2014, 13:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, разрешается ли сейчас устанавливать зонт на выброс систем дымоудаления? В СП 7.13130.2013 запретов вроде нет.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 17.2.2014, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Да. В новых нормах запрет на установку зонтов нигде не прописан.