> Полное давление вентилятора
kira106
сообщение 17.2.2014, 19:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2014
Пользователь №: 218679



Всем привет.
Дано: приточная установка, в ее составе радиальный вентилятор, нагнетающий воздухопровод, всасывающего воздухопровода нет, т.е. вентилятор забирает воздух из помещения.
Вопрос как измерить полное давление вентилятора с помощью микроманометра?!
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Skaramush
сообщение 17.2.2014, 19:21
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Секунду. Приточная установка? Что есть до вентилятора - фильтр, нагреватель, клапан?

Ещё вопрос.

Задачка домашней работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kira106
сообщение 17.2.2014, 20:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2014
Пользователь №: 218679



Почти угадал. Лабораторный стенд smile.gif. До вентилятора ничего нет абсолютно. Голый фланец торчит, воздуховод к нему не присоединен. После вентилятора воздуховод идет вертикально 2 метра, затем отвод 90 и еще 3-4 метра по горизонтали...
В учебной литературе не могу найти методику измерения полного давления вентилятора для этого конкретного случая((

P.S. может и не приточная правильно назвать, вентиляция не моя стихия, вот и мучаюсь. Сильно не бейте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2014, 21:35
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В Вашем случае измеряйте полное давление на стороне нагнетания. Оно - Ваше искомое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kira106
сообщение 18.2.2014, 9:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2014
Пользователь №: 218679



а не нужно из него вычитать давление внутри помещения?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2014, 9:33
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



huh.gif ohmy.gif А зачем? Чтобы заведомо отрицательную величину получить и удивляться?

Вот приведение к нормальным условиям выполнить надо.

Вообще, откройте и изучите документ из приложения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____12.3.018_79__________________________________.pdf ( 236,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.2.2014, 11:56
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



http://inf-remont.ru/ventilation/ven73/

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2014, 12:48
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Егор, речь о том, что в ДАННОМ случае у вентилятора нет сети на всасывающей стороне.

Кстати, за такие точки замеров, приводимые как иллюстрация, я бы руки и голову отвернул.

Могу пояснить. Информация, в первую очередь, воспринимается зрительно. Отсутствие линий разрыва на воздуховоде означает, что точки замеров размещены НЕПОСРЕДСТВЕННО у местных сопротивлений, в зонах возмущения потока. И это приведено в качестве "как надо".
Можно сколько угодно далее или по ссылке писать о необходимых расстояниях, но картинка уже отложилась.

Сообщение отредактировал Skaramush - 18.2.2014, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kira106
сообщение 18.2.2014, 13:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2014
Пользователь №: 218679



Согласен картинка откладывается лучше чем просто текст.
А что ты имел ввиду под: приведение к нормальным условиям выполнить надо?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2014, 18:28
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Учесть температуру и атмосферное давление. И выполнить пересчёт результатов замеров, приведя к нормальным условиям. В ГОСТе всё есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных