> Котлы Vissmann, Какая минимальная нагрузка котлов Viessmann
Ник058
сообщение 17.2.2014, 19:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150632



Приветствую Всех, кому интересна и кто знает ответ по теме! Предлагаю обсудить тему минимально возможной или разрешенной теплопроизводительности водогрейных котлов Viessmann
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.2.2014, 21:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ник058 @ 17.2.2014, 20:29) *
Предлагаю обсудить тему минимально возможной или разрешенной теплопроизводительности водогрейных котлов Viessmann

Что тут обсуждать?
У всех котлов этой марки минимально возможная и разрешённая теплопроизводительность - нулевая (горелка выключена).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 18.2.2014, 4:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



ога и если рассматривать промышленную линейку то, если не оговоренно инструкцией к соответствующему котлу (и это у всех котлов не только висман) то 50% от номинальной мощности, не ниже. Можно настроить горелочку и пониже, но это черевато проблемами с горелкой )))))

Сообщение отредактировал Юзер Саня - 18.2.2014, 4:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2014, 5:50
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ну. а длинная линейка у "висман"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.2.2014, 7:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 18.2.2014, 6:50) *
Ну. а длинная линейка у "висман"?

Мощность котла определяется диапазоном работы горелки. Можно перестроить до 25%, но тогда снизится максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 18.2.2014, 10:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Юзер Саня @ 18.2.2014, 7:09) *
ога и если рассматривать промышленную линейку то, если не оговоренно инструкцией к соответствующему котлу (и это у всех котлов не только висман) то 50% от номинальной мощности, не ниже. Можно настроить горелочку и пониже, но это черевато проблемами с горелкой )))))

Была у нас такая проблема. На двух ходовом котле работали на мощности горелки 25% (кстати мощность была заявлена в техническом документе к котлам).
Результат- отгорели диффузоры на горелках, поскольку факел был в зоне диффузоров. При запросе и длительном разбирательстве выяснили таки что минимальная мощность для двухходовых котлов 50%..Были бы трехходовые котлы, такой хрени не получилось бы. А впредь теперь изолируем диффузоры теплоизоляцией .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2014, 12:43
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Shiling @ 18.2.2014, 11:11) *
Результат- отгорели диффузоры на горелках, поскольку факел был в зоне диффузоров.

А что за диффузоры?

Прикрепленный файл  big_diffusor_d200_3_1.jpg ( 94,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Выложите, пожалуйста, фотографии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2014, 12:57
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Нашёл!
Мне уже писАли про "diffuser"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.2.2014, 14:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Shiling @ 18.2.2014, 11:11) *
Была у нас такая проблема. На двух ходовом котле работали на мощности горелки 25% (кстати мощность была заявлена в техническом документе к котлам).
Результат- отгорели диффузоры на горелках, поскольку факел был в зоне диффузоров. При запросе и длительном разбирательстве выяснили таки что минимальная мощность для двухходовых котлов 50%..Были бы трехходовые котлы, такой хрени не получилось бы. А впредь теперь изолируем диффузоры теплоизоляцией .

Нужно было дать поболее воздуха (но без отрыва). Коэф. избытка воздуха больше, зато меньше вкл.-выкл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 18.2.2014, 15:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(tiptop @ 18.2.2014, 15:13) *
А что за диффузоры?

Прикрепленный файл  big_diffusor_d200_3_1.jpg ( 94,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Выложите, пожалуйста, фотографии.

Да, да! Это тот самый диффузор!!!Но, похоже, на него еще кроме температуры кто то воздействовал весом своей пятой точки! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 18.2.2014, 17:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



во во воздуха побольше кпд пониже!! Хотя да на низкой мощности КПД и так высокий, не значительное отклонение будет! На чибиталах кстати вообще не реально пламя оторвать из за особенностей конструкции. сколько горелок видел, такого "дифузора" ни разу не видел )))) воть ФБРПрикрепленный файл  _______1.jpg ( 713,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных