Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция складского коплекса 0,5 или 1 -как быть?
Гость_Herz_*
сообщение 20.11.2006, 11:22
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемы коллеги, есть такая проблема. Имеется складской комплекс 12 метров в высоту. Кратность воздухообмена 1 крат брат нужно по старому СНИП на складские здания. При это кубатура получается из-за большой высоты здания большая. Как быть –есть ли возмность уменьшить кратностью. Если есть то чем обосновать,нужен пункт нормативного документа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 20.11.2006, 11:38
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



поиск гоняли?
вот вариант на ключевое слово склад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаLинка
сообщение 20.11.2006, 12:02
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466



Цитата
При это кубатура получается из-за большой высоты здания большая.

Кубатура должна получаться при высоте 6 м, а это уже в 2 раза меньше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Herz_*
сообщение 20.11.2006, 12:18
Сообщение #4





Guest Forum






---Кубатура должна получаться при высоте 6 м---
НА КАКАОМ ОСНОВАНИИ-ответ не по существу-с таким же успехом я могу ответить,а почему не 8м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_asa151_*
сообщение 20.11.2006, 12:22
Сообщение #5





Guest Forum






-Кубатура должна получаться при высоте 6 м-
А где пункт нормативного документа-так же я могу сказать--Кубатура должна получаться при высоте 8 м или 5м-мне так кажется -так делают все-НЕУБЕДИТЕЛЬНО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 20.11.2006, 16:10
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(asa151 @ Nov 20 2006, 12:22 )
...А где пункт нормативного документа...

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)

4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.

В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 20.11.2006, 16:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



СНиП 2.11.01-85* СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.11.2006, 16:37
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Litvinov @ Nov 20 2006, 16:10 )
Цитата(asa151 @ Nov 20 2006, 12:22 )
...А где пункт нормативного документа...

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)

4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.

В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Складские здания с точки зрения норм это не производственные здания.
И приведенные выще пункты на них не действуют - так как отдельный СНиП на складские здания есть.

Добавлено - 16:38
Цитата(shorty @ Nov 20 2006, 16:17 )
СНиП 2.11.01-85* СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.

Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 20.11.2006, 16:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



Цитата
Vano пишет:

Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.



Я знаю. Но в новом СНиПе ро вентиляцию не сказано ни слова.

Аргументируйте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.11.2006, 16:58
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(shorty @ Nov 20 2006, 16:48 )
Цитата

Vano пишет:

Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.



Я знаю. Но в новом СНиПе ро вентиляцию не сказано ни слова.

Аргументируйте, пожалуйста.

сюда
а что тут аргументировать
вот обсуждение почитайте все на ваше и технолога усмотрение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.11.2006, 20:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



СНиП 2.11.01-85* отменен ?
А какой вместо него? Это для РФ? А для Украины старый никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 20.11.2006, 20:40
Сообщение #12


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Vano @ Nov 20 2006, 16:37 )
Складские здания с точки зрения норм это не производственные здания.
И приведенные выще пункты на них не действуют - так как ...

Что-то я заработался к концу дня :wacko:

Замечание справедливое (весьма важное),
ибо не_льзя путать юрисдикцию норм!!!
(нормативный э(и)мпиратив, понимаешь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Herz_*
сообщение 20.11.2006, 21:46
Сообщение #13





Guest Forum






Господа проектиовщики-спасибо за помощь.Но цитируем

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)

4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.

В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный [SIZE=7]дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.[/SIZE]

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м
.


Может я неправ -но тут написано про дисбаланс
Но никакой связи с кратностью воздухообмена в производственных помещениях я невижу.Кратность может быть 2 приток и 3 вытяжка или 1 приток и 2 вытяжки,опять же условие выполняется.
Как быть-вопрос открыт.
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.11.2006, 10:48
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Причем дисбаланс и тем более для производственных помещений - у Вас же склад.
Читайте приведенную мною ссылку и закрывайте вопрос.
Хотите спать спокойно и не о чем не думать берите 1 крат.
Готовы отстаивать свое решение в СЭС и экспертизе считайте воздухообмен по людям, или еслиесть вредностьи то по ним. Или вводите свою кратность - какую считаете нужной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Herz_*
сообщение 21.11.2006, 11:49
Сообщение #15





Guest Forum






Большое спасибо Vano.Придерживаюсь вашего мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных