|
  |
Холодоснабжение приточек, Один вопрос. |
|
|
|
18.2.2014, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
Добрый день  Скажите мне, пожалуйста, будет ли при этой схеме обеспечен постоянный (ну или почти постоянный) расход через испаритель чиллера? Исходные данные: Фреоновый чиллер на 2 МВт, с водяным охлаждением конденсатора. Потребители - множество приточек с различной нагрузкой, работающих на охлаждение только в тёплый период. Обвязка у всех одинакова, показала одну из приточек в качестве примера. В системе - вода, 7-12 град.Ц. Аккумулирующего бака нет, т.к. абсолютно нет места для его установки (понятно, что с ним было бы лучше- можно было бы систему разбить на пару контуров). Объём системы больше расчётного минимального. Насосы с частотником, 1 - рабочий, 1 - резервный. P.S. Не стала прикреплять всю схему, регуляторов в ней больше нет.
_________Model.pdf ( 79,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 182
Сообщение отредактировал Aleatory - 18.2.2014, 14:40
|
|
|
|
|
18.2.2014, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Чего-то вопросы не ясны. Ч/з испаритель чиллера постоянный расход обеспечит циркуляционный насос (да еще и с резервированием (зачем, кстати)). А это Вам для чего? Без аккумулирущего бака постоянной температуры холодоносителя (и воздуха тоже) на приточках Вам не добиться. Что за объект? Если магазин какой, то может и прокатит, если больничка или технология, - тады ой.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
мне все время казалось, что шутки надо заканчивать где-то на 20-30 кВаттах...
|
|
|
|
|
18.2.2014, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Цитата(v-david @ 18.2.2014, 19:23)  мне все время казалось, что шутки надо заканчивать где-то на 20-30 кВаттах... шутки надо заканчивать в институте, где они грозят, ну, максимум, пересдачей чегото как-то...
|
|
|
|
|
18.2.2014, 18:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
Понятно, что с таким регулированием необходимой температуры воздуха добиться будет крайне сложно. Отсутствие аккумулирующего бака - приказ зака из разряда "Умрите, но бака быть не должно". Нет помещений - и всё. Резервирование насоса необходимо. Технология. Не поняла про "...Ч/з испаритель чиллера постоянный расход обеспечит циркуляционный насос.." Т.е. в данной схеме он будет обеспечен или в схеме неправильно установлена регулирующая арматура? Вопрос всего один: будет или нет (и почему, если нет) при данной схеме, несмотря на количественное регулирование без второго контура через бак, постоянный расход воды через испаритель?
Сообщение отредактировал Aleatory - 18.2.2014, 18:52
|
|
|
|
|
18.2.2014, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для постоянного расхода надо было на СКВ не 2-ходовые, а 3 - ходовые. Второй вариант - замкнуть чиллер на гидравлический разделитель (вместо аккумулятора) насосы переставить на сеть СКВ, а на чиллер другие с меньшим напором.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 19:03
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
3-х ходовые использовать нельзя, поэтому система на двухходовых. Про гидрострелку и доп.насосы можно сразу забыть, думаю - нет помещений.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Aleatory @ 18.2.2014, 18:03)  3-х ходовые использовать нельзя, Конституция запрещает? Я понял, что Вас удовлетворит только положительный ответ на вопрос 1 поста! Ждите, может и получите....
Сообщение отредактировал jota - 18.2.2014, 19:14
|
|
|
|
|
18.2.2014, 20:49
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
ТС все можно, потому что впервый раз. Повыкидывайте все поз.16, поставьте обратные клапана на насосы, примените трехходовые на регулирование т-ры и проект можно отдавать.
Расширительный бак забыли.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Трэш....
|
|
|
|
|
18.2.2014, 21:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
Я,конечно, понимаю, что на форуме слишком много вопросов прилетают от начинающих проектантов. Но говорить мне прописные истины, не прочитав первый пост до конца или не поняв его- это как то не очень. Сбросьте Спесь, к вам за советом обращаются, а не за глумлением из-за вашей же невнимательности. Естественно, в схеме стоит и расш бак, и обратные, и запорные, и термометры/манометры, и даже ( О Боже!!!!!!) фильтры и т д. Я же написала, что не прикрепляю всю схему, ибо там нет больше регулирующей арматуры. А интересует только вопрос регулирования. Слово "нельзя" означает "нельзя", а не "можно,но я не хочу/не умею". Видимо, вы сидите на сугубо гражданских объектах и просто не знаете спец требований к арматуре, что опять же не мешает вам язвить. В общем, мне, наверное, хватит регулирующих с двухходовыми на каждой приточке. И давайте обсуждать Все вопросы корректно, я не на концерт юмористов зашла, вроде бы
Сообщение отредактировал Aleatory - 18.2.2014, 21:56
|
|
|
|
|
18.2.2014, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Скажите мне, пожалуйста, будет ли при этой схеме обеспечен постоянный (ну или почти постоянный) расход через испаритель чиллера? Не будет. Принцип работы регляторов давления сможете объяснить ?
|
|
|
|
|
18.2.2014, 23:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
На приточках регулирующие работают в противофазе с 2ходовыми - 2ходовые по температуре воздуха закрываются-одновременно открываются регулирующие на перепускной линии. В схеме некорректно обозначены регулирующие клапаны как РД - в приточках они работают как и 2 ходовые по температуре воздуха.
Сообщение отредактировал Aleatory - 18.2.2014, 23:47
|
|
|
|
|
19.2.2014, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ув. Aleatory! Спесь здесь давно уже не в моде, просто немного шокирует, когда человек "рисует" схему не понимая что в ней и к чему и при этом еще обижается на "прописные истины". Увы, Вам надо начинать именно с них. А ответ на Ваш вопрос "будет\не будет" прадедушка Крылов дал - лебедь, рак и щука это как раз Ваши 3 регулятора.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну кагбэ схему за полную бестолковость уже покритиковали, так что про это писать не буду, к сожалению действительно бывают обстоятельства непреодолимой силы. Ответ на вопрос - сделать то что Вы хотите можно, но немного не так. Насосы на частотник с управлением по расходу, из всех клапанов оставляем только байпасный. В итоге гарантированный постоянный расход на чиллере. В чем Вы ошибаетесь фатально - в такой системе нет достаточно жидкости. Когда все двухходовые закрыты, фактический объем системы пренебрежимо мал. Соответственно и это лечится без бака - чиллера с плавным регулированием компрессоров, не обязательно даже инверторы, винты это тоже позволяют. Вопрос в том насколько лечится. Байпасы соответственно желательно оставить именно те которые на схеме у потребителей.
Сообщение отредактировал daddym - 19.2.2014, 11:42
|
|
|
|
|
19.2.2014, 13:43
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
daddym, спасибо за ответ  Да, на насосах стоят частотники, а холодилки заказала именно с винтовыми компрессорами - как раз для плавного регулирования в широком диапазоне. Регулирующие клапаны вчера решила оставить только на байпасах у всех приточек, вроде бы должны справиться. К вопросу была прикреплена не схема холодоснабжения, а схема возможного месторасположения регулирующих клапанов, чтобы лишних вопросов не возникло. А они, наоборот, возникли
Сообщение отредактировал Aleatory - 19.2.2014, 13:45
|
|
|
|
|
19.2.2014, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Винты или 3-4 ступенчатые или плавное регулирование производительности. Вам говорят про инверторное управление оборотами вала. Работа на 25-35% производительности продолжительное время ( управляемой золотником) компрессора не есть гуд.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
RusBuka , к чему была фраза Цитата(RusBuka @ 19.2.2014, 19:20)  Винты или 3-4 ступенчатые или плавное регулирование производительности. Вам говорят про инверторное управление оборотами вала. Мы где-то обсуждали способы регулирования компрессоров? В принципе, вопрос про золотник или инвертор, конечно, интересен, хотя я склоняюсь всё же к золотнику. Кстати, сопутствующий вопрос. Вы сказали, что "..Работа на 25-35% производительности продолжительное время (управляемой золотником) компрессора не есть гуд..." С чем это связано?
|
|
|
|
|
19.2.2014, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
В любой системе, что инверторной, что золотниковой, что с байпасом гг - при работе на минимум уходит масло.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 22:50
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222317

|
Daddym. В винтовых компрессорах большой производительности стоит своя масляная система, которая имеет 3 предназначения:1) смазка узлов трения и сопрягаемых поверхностей( в частности, винтовой поверхности), и это несмотря на то что радиальный зазор получается путем занижения теоретического профиля винта; 2) отвод теплоты сжатия компрессора (для этого масляная система снабжена собственным маслоохладителем; 3) герметизация полости сжатия для увеличения коэффициента подачи компрессора. (Кстати, вследствие двух последних пунктов увеличивается изотермический КПД и степень термодинамического совершенства установки) К тому же массовые расходы хладагента и жидкости отличаются в разы, а то и на порядок в пользу последнего ( т.е на 1 кг сжимаемого фронта - неск- ко кг масла). Естественно, при таких колоссальных расходах масла после винтовых компрессоров ставится маслоотделитель. Поэтому проблемы уноса масла при небольших расходах у меня не будет.
Сообщение отредактировал Aleatory - 19.2.2014, 23:10
|
|
|
|
|
20.2.2014, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Это Вы сами "ручками" попробовали или прочитали в рекламных проспектах?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Подумайте почему при использовании низшей ступени ставят экономайзер. Маслу похер, у вас будут компакты к гадалке не ходи, если не выносной конденсатор то все похрен.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|