Что значит номинальная производительность системы 135кв по холоду ???
А что значит суммарная холодопроизводительность внутренних блоков допустим у данного блока пишут от 67,5 до 175,5 ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.2.2014, 16:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Как бы на пальцАх объяснить... biggrin.gif

Номинальная холодопроизводительность системы - сколько холода она выдает при стандартной температуре (как правило, 32-35 град) без учета перегруза (когда холодопроизводительность внутренних блоков = холодопроизводительности наружных блоков системы).

Суммарная производительность внутренних блоков - та, с которой система МОЖЕТ нормально работать. В Вашем примере наружка 135 кВт может работать с внутренними блоками суммарной производительностью от 67,5 до 175,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shadow_3dfx
сообщение 18.2.2014, 18:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136374



Допустим MHI в своих Мултизоналках вообще пишет http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/64/#top
Диапазон мощности прыгает от 50% до 200%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 18.2.2014, 22:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Это значит что на 68кВт наружку можно навесить внутрянок на 135кВт, только ждать от них 135 не стоит wink.gif
При расчете системы учитывается неравномерность нагрузки, то есть не все блоки работают разом или не во все лопатки.
Например, не стоит ставить в один торговый зал, которому надо 100кВт, 10 10кВт внутрянок на 68кВт наружку. Или запас на развитие типа сегодня 2 10кВт блока на 68кВт наружки, а завтра еще пару тройку накинем, до завтра наружка может и не дожить...
Еще надо учитывать потери. Например номинал наружки 68 кВт, пошли отнимать потери по трассе, температуре, разности высот... можем и до 40кВт получить в остатке. Так что католог в топку, считаем по инжиниринг дата бук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.2.2014, 7:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(SSA @ 18.2.2014, 19:20) *
Суммарная производительность внутренних блоков - та, с которой система МОЖЕТ нормально работать. В Вашем примере наружка 135 кВт может работать с внутренними блоками суммарной производительностью от 67,5 до 175,5 кВт.
Немного не правильно сформулировал. Не "МОЖЕТ нормально работать", а "запустится и будет работать". Так, ИМХО, правильнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 6:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных