Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из помещений
joyride
сообщение 19.2.2014, 12:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30257



Добрый день!
Офисное многоэтажное здание с открывающимися окнами.
Поэтажные офисные помещения, площадью более 800м2 с естественным проветриванием (т.е все требования п.8.5 соблюдены).
Вопрос- нужно ли ставить приводы на данные окна и нужно ли делать компенсационный подпор воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.2.2014, 13:19
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



какой-то сумбурный вопрос, причем тут пункт 8,5? он относится к коридорам. А если у вас офисы более 800м2, вам в любом случае нужно делать механику из помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 19.2.2014, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Второй абзац пункта 8.5 относится к помещениям. Автоматизированные приводы допускается сейчас не ставить. Обязательны только ручные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.2.2014, 14:20
Сообщение #4


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



я понял в чем вопрос, да, в соответствии с 7.2ж и 8.5 ДУ делать не требуется, если глубина помещения от окон не более 20м. Компенсации в таком случае как я понимаю делать не надо. Если только у вас нет незадымляемых ЛК, тогда 7.2ж не работает в этом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
joyride
сообщение 19.2.2014, 16:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30257



Большое спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
joyride
сообщение 19.2.2014, 16:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30257



Цитата(zvyagaaa @ 19.2.2014, 15:20) *
я понял в чем вопрос, да, в соответствии с 7.2ж и 8.5 ДУ делать не требуется, если глубина помещения от окон не более 20м. Компенсации в таком случае как я понимаю делать не надо. Если только у вас нет незадымляемых ЛК, тогда 7.2ж не работает в этом случае.


Поясните почему при незадымляемых ЛК я должна делать механическое дымоудаление?
п.7.2 ж звучит так: " из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми ЛК, ИЛИ из кажого помещения без естественного проветриявания при пожаре.."
естественное проветривание обеспечивается, тем что окна открываются, а выхода из помещений в ЛК напрямую нет, только через коридор, из которого будет сделана механическая система ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 20.2.2014, 16:19
Сообщение #7


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



потому что пункт 7.1 3 абзац есть, к сожалению.
Там не написано, что при подпоре в ЛК можно не делать ДУ, если есть естественное проветривание. Поэтому я читаю этот пункт так - если делаете подпор в ЛК, то обязательно должны где-то сделать ДУ механику. Если не прав - поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
joyride
сообщение 21.2.2014, 14:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30257



Цитата(zvyagaaa @ 20.2.2014, 17:19) *
потому что пункт 7.1 3 абзац есть, к сожалению.
Там не написано, что при подпоре в ЛК можно не делать ДУ, если есть естественное проветривание. Поэтому я читаю этот пункт так - если делаете подпор в ЛК, то обязательно должны где-то сделать ДУ механику. Если не прав - поправьте.


Перечитала весь п.7.1 СП7.13130. О каком абзаце вы говорите?
ДУ механика будет сделана из коридора, примыкающего к незадымляемым ЛК.
Повторюсь, что из самих офисов нет выхода напрямую в ЛК, только через незадымляемый коридор, в котором будет предусмотрена система мехнаической ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 22.2.2014, 19:44
Сообщение #9


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



я об этом пункте
Цитата(СП7 п7.1)
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не
допускается.

Цитата(joyride)
только через незадымляемый коридор, в котором будет предусмотрена система мехнаической ДУ.

Не внимательно прочитал ваше сообщение. Если делаете - хорошо, правильно.
Вопросов нет. Из офисов достаточно проветривания, из коридоров механика, в ЛК подпор.
Отлично.

Сообщение отредактировал zvyagaaa - 22.2.2014, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных