Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проект ИТП – нижние этажи замерзают!, помогите разобраться
Lagus
сообщение 19.2.2014, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Уважаемые специалисты, помогите!!!
Новостройка 13 этажей, нижние этажи замерзают!!! А на верхних тепло!

Приглашали спецов, те сказали, что схема ИТП в принципе неудачная и нормально работать не будет, надо менять схему подключения насосов, и клапан поз.9 по проекту d32, а стоит d20. (рис.2)

Помогите разобраться, как решить проблему? Действительно ли плохое (ошибочное) проектное решение? Или схему менять не надо, а в этой надо что то отлаживать? Может ли быть причиной только не тот диаметр клапана?
Не дайте нам замерзнуть helpsmilie.gif

Изначально планировалась реконструкция ЦТП, и проект ИТП выглядел так, рис.1.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 907,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
Прикрепленный файл  2.JPG ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2014, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Без схемы системы отопления говорить не о чём
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.2.2014, 14:59
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но можно сразу констатировать - насосы на перемычке. и скорее всего с постоянным расходом. по этому, имеем переменный расход в СО.
а дальше... действительно надо смотреть проет отопления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
panzerock
сообщение 19.2.2014, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218907



до реконструкции все грелось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 6:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Я не специалист, а житель сего злополучного дома, скажите какие данные нужны, раздобуду.
Система отопления: верхняя разводка, три подъезда. Какие данные нужны по системе отопления?

По первым техусловиям планировалась реконструкция ЦТП и был выполнен проект схема 1, затем застройщик выпросил техусловия без реконструкции ЦТП и сделал и смонтировал схему номер 2. Т.е. никакой реконструкции не выполнялось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 20.2.2014, 6:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 6:03) *
Я не специалист, а житель сего злополучного дома, скажите какие данные нужны, раздобуду.
Система отопления: верхняя разводка, три подъезда. Какие данные нужны по системе отопления?

По первым техусловиям планировалась реконструкция ЦТП и был выполнен проект схема 1, затем застройщик выпросил техусловия без реконструкции ЦТП и сделал и смонтировал схему номер 2. Т.е. никакой реконструкции не выполнялось.
Перепад давления на 13 этажей в три очка... По-моему маловато будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.2.2014, 8:39
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Lagus, сходите в ИТП и запишите фактические значения давлений и температур, а лучше всё сфотографируйте (в том числе и один из радиаторов с арматурой и со стояком в своей квартире)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Селезнев
сообщение 20.2.2014, 8:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897



Холодно/тепло - субъективное мнение, нужны цифры.
1 этажи - самое холодное место, т.к. тепло всегда уходит вверх.
ИТП - может быть не причем.

А может у вас окна на первом этаже дырявые? Причем тут отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.2.2014, 8:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
По первым техусловиям планировалась реконструкция ЦТП и был выполнен проект схема 1, затем застройщик выпросил техусловия без реконструкции ЦТП и сделал и смонтировал схему номер 2. Т.е. никакой реконструкции не выполнялось

Откуда здесь известно, что Вы считаете схемой 1 и схемой 2?

На левой схеме имеется только подмешивающий насос. Он только снижает температуру в системе отопления, при этом перепад для системы отопления не выше, чем перепад на вводе.

На правой схеме дополнительно установлен "подкачивающий" насос. По идее он должен повысить перепад в системе отопления, но стоит явно не на том месте, где надо.

И имеются какие-то подозрительные ответвления Д=89 до насосов почему-то названные "в тепловую сеть" и "из тепловой сети". Это что, какая-то сторонняя система? Так в ней и могут быть все проблемы - "короткое замыкание" и никакие ваши насосы не помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 9:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Егор, количество манометров и термометров в ИТП пугает обывателя, может надо показания не всех, а каких то конкретных?

По проекту у нас везде конвекторы, но как водится жильцы их поменяли на радиаторы.
Подающий стояк (прямая) идет в одной из квартир, на тех этаже разводка, и обратки в каждой квартире (коряво наверное описала), как я понимаю это называется однотрубная система.

Дмитрий Селезнев, квартиры у нас со 2го этажа, так вот на 2ом этаже температура в квартирах 18-20 градусов с электрообогревателями в каждой комнате круглосуточно включенными (без обогревателей не меряли, кто их согласиться выключить).
На 12 этаже (последний жилой) 24-26 градусов, батареи прикрываем.

Температура стояка наверху 57 градусов, внизу 43-45.

Месяц назад частично отключили автоматику, оба циркуляционных насоса запустили на полную, и клапан регулятора давления открыли на полную и прикрутили обводную трубку (вместо манометров вкрутили). Температура стояков внизу поднялась до 50 градусов, теперь в квартирах 20 градусов без обогревателей. Но не вариант же оставлять все так, в аварийном режиме…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 9:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Татьяна Удальцова, левая схема 1, правая 2.

Сейчас имеем правую (левую привела, потому как из левой родилась правая, и возможно где то тут и закралась ошибка).

По первым техусловиям (левая схема) на подаче давление Р=64 (если бы реконструировали ЦТП), а имеем всего Р=45, видать для повышения давления и поставили насос. А почему не там? Где должен стоять?

Что за ответвления сама понять не могу, подумала что так и надо, спрошу в управляющей компании, что это и есть ли по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 20.2.2014, 10:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 9:17) *
Месяц назад частично отключили автоматику

Поясните, что значит частично.
Цитата
...и прикрутили обводную трубку (вместо манометров вкрутили).

А это зачем? У вас же параллельно клапану байпас по проекту (рис 2)
Цитата
Температура стояков внизу поднялась до 50 градусов, теперь в квартирах 20 градусов без обогревателей.
Вот и получается, что снизив перепад на регуляторе, увеличили перепад в системе отопления, и пошла водичка по трубам... Как я понял у вас непроектный регулятор давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 10:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Цитата(Энерджайзер @ 20.2.2014, 14:13) *
Поясните, что значит частично.

А это зачем? У вас же параллельно клапану байпас по проекту (рис 2)
Вот и получается, что снизив перепад на регуляторе, увеличили перепад в системе отопления, и пошла водичка по трубам... Как я понял у вас непроектный регулятор давления?


Сама не знаю... Знаю только, что насосы вручную включены оба, и клапан от автоматики отключен...
(полагаю что то еще от автоматики осталось, типа защиты от холостого хода... но я не знаю, это я так)

Да по проекту клапан 32, а по факту 20, чтобы увеличить проход воды еще обходную трубку поставили...
Байпас да есть, полагаю его тож открыли, иначе не понимаю зачем обходная трубка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.2.2014, 10:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
По проекту у нас везде конвекторы, но как водится жильцы их поменяли на радиаторы.

И, "как водится" каждый кто поменял, поставил побольше секций. "Сколько войдет". Вот в результате и создали тепловую разрегулировку системы. На "добавленных" радиаторах вода сильнее остывает и на нижние этажи опускается уже охлажденная. После этого и увеличение расхода не поможет.

Цитата
видать для повышения давления и поставили насос. А почему не там? Где должен стоять?

Чтобы повысить давление в подающем трубопроводе системы отопления, повысительный насос надо было ставить в циркуляционном контуре этой системы. Тогда он бы работал последовательно с подмешивающим насосом и повышал бы перепад. Сейчас повысительный и подмешивающий насосы включены паралльно друг другу, "задавливают", да еще там регулятор стоит.

Если бы надо было повышать давление на весь ввод, повысительный насос надо было ставить до ответвления загадочной "см. проект...".

Но это мы все гадаем, не видя всех схем систем, подключенных к ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 20.2.2014, 10:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.2.2014, 10:41) *
Чтобы повысить давление в подающем трубопроводе системы отопления, повысительный насос надо было ставить в циркуляционном контуре этой системы. Тогда он бы работал последовательно с подмешивающим насосом и повышал бы перепад. Сейчас повысительный и подмешивающий насосы включены паралльно друг другу, "задавливают", да еще там регулятор стоит.
... И РД до подмеса (на обратке СО) что ли? Если по вашей схеме собрать, то в обратке СО давка будет больше, чем на выхлопе циркнасосов (тогда зачем они?), а если вы на выходе циркнасосов сделаете давку выше, чем в обратке СО (перепадец-то для циркуляции нужен-таки), то из ТС не пройдет ни капли... Все замерзнут, даже верхние этажи... smile.gif
Схема рабочая, только за РД я не уверен...

Сообщение отредактировал Энерджайзер - 20.2.2014, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 11:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



«И, "как водится" каждый кто поменял, поставил побольше секций. "Сколько войдет".»

Конечно! Но проще чего то сделать в ИТП, чем заставить всех соседей переварить батареи…
А почему увеличение расхода не поможет? Если вода быстрее будет крутиться, будет не успевать остыть, разве не так?

Могу предположить, что это ответвления для будущей второй очереди нашего дома, она пока не построена, т.е. этих ответвлений пока нет.

А как узнать где нам надо повышать давление в системе отопления, или на весь ввод?


Энерджайзер, что такое РД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 11:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Аааа, регулятор давления ))))

Ну вот спецы, которых мы приглашали посмотреть систему, сказали, что этот клапан надо поставить по проекту, но этого не хватит, надо еще и схему подключения циркнасосов изменить, а повысительный насос тогда вообще можно будет убрать… что данная схема нормально работать не будет…

И вопрос то в том, не ошибаются ли эти ребята, проект то тоже вроде солидная фирма делала…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 11:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



И еще про разбалансировку системы, ну увеличили жильцы теплоотдачу батарей, нагрели до температуры комфорта и батареи то прикрывают, таким образом происходит регулировка системы. Т.е. это не должно очень сильно повлиять, или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 20.2.2014, 12:09
Сообщение #19


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 12:59) *
И еще про разбалансировку системы, ну увеличили жильцы теплоотдачу батарей, нагрели до температуры комфорта и батареи то прикрывают, таким образом происходит регулировка системы. Т.е. это не должно очень сильно повлиять, или нет?


Есть такая древняя поговорка: "Благими намерениями вымощена дорога в ад".

Вам объяснить её смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 12:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 16:09) *
Есть такая древняя поговорка: "Благими намерениями вымощена дорога в ад".

Вам объяснить её смысл?


Меняют батареи не столько с целью увеличения температуры в квартире, сколько по эстетическим соображениям.

По теме можете что то сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 12:38
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 14:13) *
Аааа, регулятор давления ))))

Ну вот спецы, которых мы приглашали посмотреть систему, сказали, что этот клапан надо поставить по проекту, но этого не хватит, надо еще и схему подключения циркнасосов изменить, а повысительный насос тогда вообще можно будет убрать… что данная схема нормально работать не будет…

И вопрос то в том, не ошибаются ли эти ребята, проект то тоже вроде солидная фирма делала…

Уважаемый Lagus!
У Вас смонтированы приборы учета. У Вас не проведена пусконаладка. У Вас на 3-х подъездную 13-ти этажку спроектировано ИТП на ГИГУ с лишним (!!!). У Вас сети - 25 метров (по проекту). Даже ентот минимальный "джентельменский" набор позволяет ЛЕГКО провести наладку дома и понять в чем реальная проблема, если Вы пригласите нормальных спецов.
ИТП у Вас - нормальное!... это - как минимум... наличиствующий функционал даже немного избыточен - для того чтоб нормально отпусконаладить, что бы всё работало.
Проект у Вас - с двумя большими синими печатями... соответственно - если нет таких - значит не проект. но если ИТП сдано удачно - то значит и проект "проверен-перепроверен". ищите нормального пусконаладчика. он - разберётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 12:45
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 12:17) *
Месяц назад частично отключили автоматику, оба циркуляционных насоса запустили на полную, и клапан регулятора давления открыли на полную и прикрутили обводную трубку (вместо манометров вкрутили). Температура стояков внизу поднялась до 50 градусов, теперь в квартирах 20 градусов без обогревателей. Но не вариант же оставлять все так, в аварийном режиме…

ну - дык... расход увеличили, перепад увеличили..это правильно....ну - так скажем: правильная "аварийная" мера - дальше надо всё по-нормальному делать...а вот с регулятором подпора - промахнулись... ну - т.е. то же вполне себе "аварийная" мера...т.к. он - был почти закрыт всегда, потому как был не отпусконалажен... только забайпасировав регулятор - готовьте бабосы - Вы дом регулярно сливаете... что не может не отразится на показаниях приборов... ну - это если там у Вас и правда - 25 метров в обратке...

Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 13:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Так вот знать бы как дальше то, по нормальному???

Разных уже людей приводили, кто говорит мощности насосов не хватает, кто клапан менять надо… КИПовец вот врубил все вручную на полную… зима уже заканчивается, а воз и ныне там…

Печати это хорошо, только в нашей стране они мало что значат, к сожалению… у нас дома сдают в таком состоянии, что сразу требуют капремонта ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:15
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(jota @ 19.2.2014, 17:51) *
Без схемы системы отопления говорить не о чём

и чего Вы там увидеть собираетесь? стандартный перепад в 5 метров?? laugh.gif
ситуёвина - типичная... если "дальние ветки" не греют - значит перепада не хватает, если "нижние этажи" при верхней разводке - значит температура подачи маленькая=расхода сетевого не хватает... а расхода сетевого не хватает из-за 1) малой шайбы 2) затыки в виде не настроенного регулятора подпора... что елементарно по ПУ вычисляется... в уме по школьной формуле...
тут, правда, некоторые пытаются на завышенный теплосъём из-за самоустановленных приборов намекать, на что я отвечу - если бы сейчас не февраль был, с -10...-15 градусами на улице, а январь-декабрь с -25...-30 - то это бы ещё имело смысл... но в феврале - всё "летать" должно... в феврале, наоборот - про автоматику вспоминают, чтоб перетопов не было... тут ж логика простая - если в феврале мерзнут при -15, то что при -40 будет то?? laugh.gif

Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 16:06) *
Так вот знать бы как дальше то, по нормальному???

Разных уже людей приводили, кто говорит мощности насосов не хватает, кто клапан менять надо… КИПовец вот врубил все вручную на полную… зима уже заканчивается, а воз и ныне там…

Печати это хорошо, только в нашей стране они мало что значат, к сожалению… у нас дома сдают в таком состоянии, что сразу требуют капремонта ((((

э-э-э...а нанимать - не пробывали? laugh.gif
бесплатные советы раздавать - эт народу навалом... а если деньги взял - выдай результат... или - деньги верни.. laugh.gif
у Вас там ТСЖ, али УК?

Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 13:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Ну вот наняли КИПовца он нам все и отключил ))))
Спецы, которые сказали что схему подключения насосов менять надо, тоже нанятые люди... только мы приостановили с ними работу, потому как усомнились в их решении...

У нас УК ((((

Сообщение отредактировал Lagus - 20.2.2014, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:45
Сообщение #26


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Забавных Вы людей находите... laugh.gif
у Вас насос подкачивающий на 15 метров, а они Вам советуют "схему подключения насосов менять надо"... laugh.gif .. и куда - если не секрет? неужели опять - на подачу??... на обратку то ставить смысла нет - у Вас там и так регулятор подпора... заперемыченный... laugh.gif
если были подозрения, что насос по рабочей точке на 6 метров не прокачивает - так Вы уже и второй включили... теперь - точно прокачивает...
так всё-таки - приборы учета у Вас эсть?? али ещё нэт??
хотя...если УК - то скорее всего есть и работают... ну - так а УК Вам что глаголит? проблемы индейцев шерифа не колышат?? laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.2.2014, 13:48
Сообщение #27


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я думаю им рекомендовали убрать насосы с перемычки на подачу или обратку (на сторону потребителя)
и было бы практически пофиг на напор в сети... лишь бы продавливал регулирующий клапан да преодолевал основные сопротивления типа грязевика и расходомеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:52
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 16:06) *
Разных уже людей приводили, кто говорит мощности насосов не хватает, кто клапан менять надо… КИПовец вот врубил все вручную на полную… зима уже заканчивается, а воз и ныне там…

если мощности одного не хватает, то мощности двух включённых - вполне хватит... тут главное что шайба расчётный расход пропускала...и регулятор подпора - соответственно... если дальние ветки не "встают", то напора, значит хватает... а вот температуру смеси (подачи Т11) - смотреть надо... вааще то - именно для таких "интересных" случаев, нормативом предусматривается РД при установке насоса на перемычке... который в Вашем случае - встроенными частотниками на насосах реализован... пусконаладить надо, пусконаладить!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lagus
сообщение 20.2.2014, 13:58
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Цитата(Usach @ 20.2.2014, 17:45) *
Забавных Вы людей находите... laugh.gif
у Вас насос подкачивающий на 15 метров, а они Вам советуют "схему подключения насосов менять надо"... laugh.gif .. и куда - если не секрет? неужели опять - на подачу??... на обратку то ставить смысла нет - у Вас там и так регулятор подпора... заперемыченный... laugh.gif
если были подозрения, что насос по рабочей точке на 6 метров не прокачивает - так Вы уже и второй включили... теперь - точно прокачивает...
так всё-таки - приборы учета у Вас эсть?? али ещё нэт??
хотя...если УК - то скорее всего есть и работают... ну - так а УК Вам что глаголит? проблемы индейцев шерифа не колышат?? laugh.gif


Подкачивающий они сказали вообще лишний, циркуляционные переподключить, а этот вообще убрать.

Приборы учета есть! Какого то резкого скачка в платежах не замечено, может немного выросли , надо посмотреть... (у нас в доме веселые платежи, так что нас не напугать))))

А че УК? Сами они ничего не могут, нанимать кого то не предусмотрено сметой... и вообще денег нет...
Короче они сами не знают че делать, так вроде бы и готовы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:59
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(ssn @ 20.2.2014, 16:48) *
я думаю им рекомендовали убрать насосы с перемычки на подачу или обратку (на сторону потребителя)
и было бы практически пофиг на напор в сети... лишь бы продавливал регулирующий клапан да преодолевал основные сопротивления типа грязевика и расходомеров.

при етом, что параллельно сети, что последовательно, на насосах как был перепад в 5-6 метров, которые на СО дома падают, так и останется... какой смысел их переваривать?? у нас перепад сеть+насос повысительный - больше 2-х атмосфер!!... у нас - повысительный насос стоит!!... такой халявы - ни у кого вааще нет... обычно... это же - "курорт" со стороны сети... а они систему разогнать не могут... я плакаль... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных