Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скачки давления по манометру
Gavrila_1985
сообщение 20.2.2014, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072



Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы.
Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные).
Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.2.2014, 10:50
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 11:48) *
Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы.
Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные).
Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort".
А что за насос? Циркуляционный или повысительный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.2.2014, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



клапан перепада давления есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gavrila_1985
сообщение 20.2.2014, 10:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072



Цитата(HeatServ @ 20.2.2014, 10:50) *
А что за насос? Циркуляционный или повысительный?

Циркуляционный, Grundfos.

Цитата(Ernestas @ 20.2.2014, 10:50) *
клапан перепада давления есть?

Есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.2.2014, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Отвоздушить пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.2.2014, 11:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(A.R. @ 20.2.2014, 11:59) *
Отвоздушить пробовали?

"Броски" давления возможны при большой скорости теплоносителя перед насосом (срыв циркуляции, отсюда и вибрация).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 20.2.2014, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



"При ВЫключении насоса". Если подключение к сетям независимое (через теплообменник), греющий теплоноситель имеет Т более 100 гр. С, то возможно просто вскипание воды в теплообменнике в контуре отопления. Стуки и гидроудары иногда отсутствуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.2.2014, 11:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Лыткин @ 20.2.2014, 10:03) *
"Броски" давления возможны при большой скорости теплоносителя перед насосом (срыв циркуляции, отсюда и вибрация).

Так это при работающем насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.2.2014, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А проблема в чем- часто останавливаете, манометры выходят из строя или другое оборудование. Что за схема включения насоса? Есть обратные клапаны или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gavrila_1985
сообщение 20.2.2014, 12:07
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072



Цитата(KYV86 @ 20.2.2014, 11:09) *
"При ВЫключении насоса". Если подключение к сетям независимое (через теплообменник), греющий теплоноситель имеет Т более 100 гр. С, то возможно просто вскипание воды в теплообменнике в контуре отопления. Стуки и гидроудары иногда отсутствуют.

Максимальная температура от источника теплоносителя у нас 95 по цельсию, температура на подающем трубопроводе у 79 на обратном 76, три градуса теряется, по давлению Рп=5,4 Ро=5,2
Понять не могу ничего, может попробовать "обратку" "поджать"?

Цитата(испытатель @ 20.2.2014, 11:51) *
А проблема в чем- часто останавливаете, манометры выходят из строя или другое оборудование. Что за схема включения насоса? Есть обратные клапаны или нет?

Сделаю скан из проекта, чтобы было понятней и наглядно. Ай момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.2.2014, 12:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:58) *
Есть.


Копайте здесь (внутренний голос)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 12:15
Сообщение #12


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:48) *
Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы.
Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные).
Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort".

а ещё - на улице февраль, у власти Путин и на дворе 2014 год... laugh.gif
кроме "при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут"" - всё остальное к теме не относится... laugh.gif
вопросы по теме - какое давление и куда "скачут" - туда-сюда, только в зашкал и обратно, только в "ноль" и обратно, вопрос второй - с какой видимой амплитудой. вопрос третий - а какое там вааще давление - со стороны сети и в доме. вопрос четвёртый - какая схема: зависимая/назависимая (т.е. есть/нет линия подпитки и как она выполнена) вопрос пятый - как выполнено ГВС (уж не открытый ли водозабор).... короче - да, схему очень нуно... laugh.gif
делаю ставку - поднесло под ОК в группе... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gavrila_1985
сообщение 20.2.2014, 12:27
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072



Копия проекта.
Может он поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scan0000.jpg ( 519,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Scan0001.jpg ( 482,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  Scan0003.jpg ( 305,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Scan0004.jpg ( 830,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Scan0005.jpg ( 361,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Scan0006.jpg ( 529,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Scan0007.jpg ( 545,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.2.2014, 12:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:27) *
Копия проекта.
Может он поможет.

Схема всего теплоузла есть?
клапан перепада давления пробовали крутить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gavrila_1985
сообщение 20.2.2014, 12:51
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072



Цитата(Ernestas @ 20.2.2014, 12:34) *
Схема всего теплоузла есть?
клапан перепада давления пробовали крутить?

К сожалению схемы нет, могу набросать как есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:01
Сообщение #16


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Хотьпоржал!! laugh.gif
Так это у Вас после того, как ПУ врезали - всё колбасить начало??.... вскрывайте фильтры и вытаскивайте оплавыши из обратных клапанов на насосной группе!.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gavrila_1985
сообщение 20.2.2014, 13:24
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072



Цитата(Usach @ 20.2.2014, 13:01) *
Хотьпоржал!! laugh.gif
Так это у Вас после того, как ПУ врезали - всё колбасить начало??.... вскрывайте фильтры и вытаскивайте оплавыши из обратных клапанов на насосной группе!.... laugh.gif

Нет, два года всё работало идеально, началось совсем недавно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.2.2014, 14:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:24) *
Нет, два года всё работало идеально, началось совсем недавно.

Что изменилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.2.2014, 14:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Отвоздушить пробовали?
Я не прикалываюсь.
В наших тепловых сетях это весьма распространённое явление.
Лекарство всегда одно. Причём частенько бывает, что воздух не в самОм проблемном теплоузле, а где-то в теплотрассе. И давление бывает так прыгает, что стрелки манометров о ограничитель со звоном стучат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.2.2014, 18:33
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:58) *
Циркуляционный, Grundfos.
Насос не при делах, это воздух где-то, возможно даже в импульсных трубках регулятора перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 20.2.2014, 19:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Замечал такое явление. Регулирование в АТП идёт по температуре смешивания, когда выключаешь насос, температура смешивания резко увеличивается, так как подмес с обратки прекращается. Регулирующий клапан начинает закрываться, если в момент отключения насоса он был уже почти закрыт, то закрытие происходит быстро, в эти моменты регулятор перепада давления закрывается, давление начинает скакать, манометры ведут себя как бешенные. Как только перепадник закроется, всё стихает. Картина повторяется, когда регулирующий клапан начинает с закрытого состояния открываться. Перепадник начинает открываться и скачки давления повторяются. Это мои наблюдения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.2.2014, 19:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Крестьянин @ 20.2.2014, 20:19) *
Замечал такое явление. Регулирование в АТП идёт по температуре смешивания, когда выключаешь насос, температура смешивания резко увеличивается, так как подмес с обратки прекращается. Регулирующий клапан начинает закрываться, если в момент отключения насоса он был уже почти закрыт, то закрытие происходит быстро, в эти моменты регулятор перепада давления закрывается, давление начинает скакать, манометры ведут себя как бешенные. Как только перепадник закроется, всё стихает. Картина повторяется, когда регулирующий клапан начинает с закрытого состояния открываться. Перепадник начинает открываться и скачки давления повторяются. Это мои наблюдения.

Как исправили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 20.2.2014, 19:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Да, никак. Всё само проходит через минуту, т.е. когда регулятор перепада либо закроется либо откроется. Такие явления происходят в основном тогда, когда регулирование наступает по завышению обратки, т.е. когда требуется совсем закрыть регулирующий клапан, чтобы выравнить обратку по графику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.2.2014, 21:15
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Странно как-то, регуляторы расхода не умеют быстро закрываться, как правило полный ход 120 секунд, с остановками - ещё больше.
И что за контроллеры такие, выравнивающие обратку? ТРМ?
Мы долго однажды воевали с шумами, пока не выпустили воздух из импульсов не отпустило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.2.2014, 23:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Так и нет более подробной информации. Еще одно- у Вас на ветках распределительной сети , случайно AB-QM балансировочники не стоят.
В "вину" регулирующих клапанов тоже не верю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.2.2014, 7:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:27) *
Копия проекта.
Может он поможет.

На петлх, где ПРЭМы нужно установить воздухоотводчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 21.2.2014, 8:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Крестьянин @ 20.2.2014, 18:19) *
Замечал такое явление. Регулирование в АТП идёт по температуре смешивания, когда выключаешь насос, температура смешивания резко увеличивается, так как подмес с обратки прекращается. Регулирующий клапан начинает закрываться, если в момент отключения насоса он был уже почти закрыт, то закрытие происходит быстро, в эти моменты регулятор перепада давления закрывается, давление начинает скакать, манометры ведут себя как бешенные. Как только перепадник закроется, всё стихает. Картина повторяется, когда регулирующий клапан начинает с закрытого состояния открываться. Перепадник начинает открываться и скачки давления повторяются. Это мои наблюдения.

Это воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.2.2014, 11:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:48) *
Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы.
Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные).
Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort".


Заметил, что у любителей Ecl comfort от данфосс чудеса и круче бывают... rolleyes.gif
РПД и рег. клапан тоже от данфосс?... rolleyes.gif
........................................
А зачем выключать насос? Т.е. вы выводите схему из расчетного режима... Проверьте/поверочный расчет клапана на этот режим.
...........
Да.. долбит иногда прилично... на технически "дешевых" клапанах..
Для себя объяснил это следующими возможными причинами и успокоился (работа в расчетных режимах)
1. Кавитация в клапане/парообразование в почти закрытом клапане при нерасчетном режиме расход/давление
2. Автоколебания двух несвязанных регуляторов при нерасчетных режимах (имеются спец. приемы настройки таких рег.)

Сообщение отредактировал Бойко - 21.2.2014, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 21.2.2014, 12:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Бойко @ 21.2.2014, 10:01) *
...2. Автоколебания двух несвязанных регуляторов при нерасчетных режимах (имеются спец. приемы настройки т/аких рег.)

Они самые. А режимы при завоздушивании и становятся нерасчётными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 22.2.2014, 19:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Может авария на трассе? Подпитка включается и давление скачет из-за этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных