Скачки давления по манометру |
|
|
|
20.2.2014, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072

|
Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы. Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные). Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort".
|
|
|
|
|
20.2.2014, 10:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 11:48)  Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы. Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные). Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort". А что за насос? Циркуляционный или повысительный?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
клапан перепада давления есть?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072

|
Цитата(HeatServ @ 20.2.2014, 10:50)  А что за насос? Циркуляционный или повысительный? Циркуляционный, Grundfos. Цитата(Ernestas @ 20.2.2014, 10:50)  клапан перепада давления есть? Есть.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Отвоздушить пробовали?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(A.R. @ 20.2.2014, 11:59)  Отвоздушить пробовали? "Броски" давления возможны при большой скорости теплоносителя перед насосом (срыв циркуляции, отсюда и вибрация).
|
|
|
|
|
20.2.2014, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
"При ВЫключении насоса". Если подключение к сетям независимое (через теплообменник), греющий теплоноситель имеет Т более 100 гр. С, то возможно просто вскипание воды в теплообменнике в контуре отопления. Стуки и гидроудары иногда отсутствуют.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Лыткин @ 20.2.2014, 10:03)  "Броски" давления возможны при большой скорости теплоносителя перед насосом (срыв циркуляции, отсюда и вибрация). Так это при работающем насосе.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А проблема в чем- часто останавливаете, манометры выходят из строя или другое оборудование. Что за схема включения насоса? Есть обратные клапаны или нет?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:07
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072

|
Цитата(KYV86 @ 20.2.2014, 11:09)  "При ВЫключении насоса". Если подключение к сетям независимое (через теплообменник), греющий теплоноситель имеет Т более 100 гр. С, то возможно просто вскипание воды в теплообменнике в контуре отопления. Стуки и гидроудары иногда отсутствуют. Максимальная температура от источника теплоносителя у нас 95 по цельсию, температура на подающем трубопроводе у 79 на обратном 76, три градуса теряется, по давлению Рп=5,4 Ро=5,2 Понять не могу ничего, может попробовать "обратку" "поджать"? Цитата(испытатель @ 20.2.2014, 11:51)  А проблема в чем- часто останавливаете, манометры выходят из строя или другое оборудование. Что за схема включения насоса? Есть обратные клапаны или нет? Сделаю скан из проекта, чтобы было понятней и наглядно. Ай момент.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:58)  Есть. Копайте здесь (внутренний голос)
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:15
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:48)  Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы. Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные). Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort". а ещё - на улице февраль, у власти Путин и на дворе 2014 год... кроме "при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут"" - всё остальное к теме не относится... вопросы по теме - какое давление и куда "скачут" - туда-сюда, только в зашкал и обратно, только в "ноль" и обратно, вопрос второй - с какой видимой амплитудой. вопрос третий - а какое там вааще давление - со стороны сети и в доме. вопрос четвёртый - какая схема: зависимая/назависимая (т.е. есть/нет линия подпитки и как она выполнена) вопрос пятый - как выполнено ГВС (уж не открытый ли водозабор).... короче - да, схему очень нуно...  делаю ставку - поднесло под ОК в группе...
Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 12:18
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072

|
Копия проекта. Может он поможет.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:27)  Копия проекта. Может он поможет. Схема всего теплоузла есть? клапан перепада давления пробовали крутить?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072

|
Цитата(Ernestas @ 20.2.2014, 12:34)  Схема всего теплоузла есть? клапан перепада давления пробовали крутить? К сожалению схемы нет, могу набросать как есть.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 13:01
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Хотьпоржал!! Так это у Вас после того, как ПУ врезали - всё колбасить начало??.... вскрывайте фильтры и вытаскивайте оплавыши из обратных клапанов на насосной группе!....
|
|
|
|
|
20.2.2014, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072

|
Цитата(Usach @ 20.2.2014, 13:01)  Хотьпоржал!! Так это у Вас после того, как ПУ врезали - всё колбасить начало??.... вскрывайте фильтры и вытаскивайте оплавыши из обратных клапанов на насосной группе!....  Нет, два года всё работало идеально, началось совсем недавно.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:24)  Нет, два года всё работало идеально, началось совсем недавно. Что изменилось?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Отвоздушить пробовали? Я не прикалываюсь. В наших тепловых сетях это весьма распространённое явление. Лекарство всегда одно. Причём частенько бывает, что воздух не в самОм проблемном теплоузле, а где-то в теплотрассе. И давление бывает так прыгает, что стрелки манометров о ограничитель со звоном стучат.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 18:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:58)  Циркуляционный, Grundfos. Насос не при делах, это воздух где-то, возможно даже в импульсных трубках регулятора перепада.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Замечал такое явление. Регулирование в АТП идёт по температуре смешивания, когда выключаешь насос, температура смешивания резко увеличивается, так как подмес с обратки прекращается. Регулирующий клапан начинает закрываться, если в момент отключения насоса он был уже почти закрыт, то закрытие происходит быстро, в эти моменты регулятор перепада давления закрывается, давление начинает скакать, манометры ведут себя как бешенные. Как только перепадник закроется, всё стихает. Картина повторяется, когда регулирующий клапан начинает с закрытого состояния открываться. Перепадник начинает открываться и скачки давления повторяются. Это мои наблюдения.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Крестьянин @ 20.2.2014, 20:19)  Замечал такое явление. Регулирование в АТП идёт по температуре смешивания, когда выключаешь насос, температура смешивания резко увеличивается, так как подмес с обратки прекращается. Регулирующий клапан начинает закрываться, если в момент отключения насоса он был уже почти закрыт, то закрытие происходит быстро, в эти моменты регулятор перепада давления закрывается, давление начинает скакать, манометры ведут себя как бешенные. Как только перепадник закроется, всё стихает. Картина повторяется, когда регулирующий клапан начинает с закрытого состояния открываться. Перепадник начинает открываться и скачки давления повторяются. Это мои наблюдения. Как исправили?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Да, никак. Всё само проходит через минуту, т.е. когда регулятор перепада либо закроется либо откроется. Такие явления происходят в основном тогда, когда регулирование наступает по завышению обратки, т.е. когда требуется совсем закрыть регулирующий клапан, чтобы выравнить обратку по графику.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 21:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Странно как-то, регуляторы расхода не умеют быстро закрываться, как правило полный ход 120 секунд, с остановками - ещё больше. И что за контроллеры такие, выравнивающие обратку? ТРМ? Мы долго однажды воевали с шумами, пока не выпустили воздух из импульсов не отпустило.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Так и нет более подробной информации. Еще одно- у Вас на ветках распределительной сети , случайно AB-QM балансировочники не стоят. В "вину" регулирующих клапанов тоже не верю
|
|
|
|
|
21.2.2014, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:27)  Копия проекта. Может он поможет. На петлх, где ПРЭМы нужно установить воздухоотводчики.
|
|
|
|
|
21.2.2014, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Крестьянин @ 20.2.2014, 18:19)  Замечал такое явление. Регулирование в АТП идёт по температуре смешивания, когда выключаешь насос, температура смешивания резко увеличивается, так как подмес с обратки прекращается. Регулирующий клапан начинает закрываться, если в момент отключения насоса он был уже почти закрыт, то закрытие происходит быстро, в эти моменты регулятор перепада давления закрывается, давление начинает скакать, манометры ведут себя как бешенные. Как только перепадник закроется, всё стихает. Картина повторяется, когда регулирующий клапан начинает с закрытого состояния открываться. Перепадник начинает открываться и скачки давления повторяются. Это мои наблюдения. Это воздух.
|
|
|
|
|
21.2.2014, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:48)  Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы. Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные). Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort". Заметил, что у любителей Ecl comfort от данфосс чудеса и круче бывают... РПД и рег. клапан тоже от данфосс?... ........................................ А зачем выключать насос? Т.е. вы выводите схему из расчетного режима... Проверьте/поверочный расчет клапана на этот режим. ........... Да.. долбит иногда прилично... на технически "дешевых" клапанах.. Для себя объяснил это следующими возможными причинами и успокоился (работа в расчетных режимах) 1. Кавитация в клапане/парообразование в почти закрытом клапане при нерасчетном режиме расход/давление 2. Автоколебания двух несвязанных регуляторов при нерасчетных режимах (имеются спец. приемы настройки таких рег.)
Сообщение отредактировал Бойко - 21.2.2014, 11:02
|
|
|
|
|
21.2.2014, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Бойко @ 21.2.2014, 10:01)  ...2. Автоколебания двух несвязанных регуляторов при нерасчетных режимах (имеются спец. приемы настройки т/аких рег.) Они самые. А режимы при завоздушивании и становятся нерасчётными.
|
|
|
|
|
22.2.2014, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178

|
Может авария на трассе? Подпитка включается и давление скачет из-за этого?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|