Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВПВ склада, нужна критика (советы)
Serge
сообщение 20.2.2014, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Здравствуйте.

Нужна помощь (критика) по проекту ВПВ склада.
Есть склад общей площадью 1916,7 м2. объем склада больше 5000 м3. Минимальный напор от городской сети 40 м.
Склад имеет 4 отдельных входа 1 этаж + антресоль (общая высота 5.8 м, высата антресоли 2.8 м). Степень огнестойкости здания III, Категория здания по пожарной опасности В.
Склад не имеет пожарного водопровода, в связи чем предприятие получило предписание от пожарников выполнить ВПВ.
Сам ВК-ник но к сожалению с пожарным водопроводом не сталкивался.
Согласно СП 10.13130.2009 Таблицы 2 число пожарных стволов и минимальный расход воды получилось 2х5 л/с.
Я бы поставил по 1 ПК в каждое помещение + по 1 на антресоль, но в связи с тем что должно быть 2 струи сделал так, как показал на чертеже.

Что я сделал не правильно? и не совсем понял как пользоваться таблицей 3 СП 10.13130.200


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 122,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.2.2014, 10:54
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



каждая точка должна быть орошена двумя стрями (от двух шкафов пожарных)... 20м шланг + струя
помещение 1 антресольного этажа не тушиться от двух струй

ПК по возможности надо ставить у входов-выходов, у лестниц, в коридорах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 21.2.2014, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Цитата(Водяной @ 21.2.2014, 11:54) *
каждая точка должна быть орошена двумя струями (от двух шкафов пожарных)... 20м шланг + струя
помещение 1 антресольного этажа не тушиться от двух струй

ПК по возможности надо ставить у входов-выходов, у лестниц, в коридорах


Да так и думал, надеялся что не правильно понял и можно поставить по 1 ПК у входа.
Тогда согласно СП 30.13330.20 при установке 12 и более пожарных кранов необходимо делать 2 ввода (на данный момент отсутствует подача воды в здание).
Воду хотел заводить из соседнего здания подключившись к существующему противопожарному водопроводу, посоветуйте как правильно сделать это подключение (видел что противопожарный водопровод закольцован).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 21.2.2014, 13:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Добавил ПК так что бы каждая точка орошалась 2 струями, вопрос только ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 пришлось ставить не 2, а 4 из-за второго света. Как правильно? С антресолью не совсем понятно как добраться до второго ПК если пожар возник там?

По поводу таблицы 3 так и не могу определится со своими расходами и размерами помещения как подобрать пож. рукав и диам. спрыска


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 151,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 21.2.2014, 15:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Помещения 5,6 только с одного ПК тушатся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.2.2014, 8:51
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



во-первых, стены в здании могут быть 1 или 2 степени огнестойкости или одна стена, тогда пожаротушение может будет не во всех отсеках
во-вторых, уменьшить количество ПК можно....тушить ПК 1-го этажа на антресольном...по расстояниям надо смотреть и прикидывать, там может получиться
в-третьих, берёте свой расход - 5л/с и смотрите таблицу 3...краны у вас 65, при разных диаметрах спрыска при вашем расходе будут разные компактые струи и разные напоры перед кранами

чем больше компактная часть струи, тем лучше для вас, шланг не надо так близко тянуть к точке пожара
но надо чётко понимать, какой располагаемый напор в режиме пожаротушения на вводе в здание

Сообщение отредактировал Водяной - 24.2.2014, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 24.2.2014, 11:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 9:51) *
во-первых, стены в здании могут быть 1 или 2 степени огнестойкости или одна стена, тогда пожаротушение может будет не во всех отсеках
во-вторых, уменьшить количество ПК можно....тушить ПК 1-го этажа на антресольном...по расстояниям надо смотреть и прикидывать, там может получиться
в-третьих, берёте свой расход - 5л/с и смотрите таблицу 3...краны у вас 65, при разных диаметрах спрыска при вашем расходе будут разные компактые струи и разные напоры перед кранами

чем больше компактная часть струи, тем лучше для вас, шланг не надо так близко тянуть к точке пожара
но надо чётко понимать, какой располагаемый напор в режиме пожаротушения на вводе в здание


Спасибо за ответ.
По табл. 3 так и думал, т.е. я беру расход 5,1 л/с и больше, но тогда у меня получается минимальная высота компактной части струи 12 м, получается что антресоли без помещений тогда можно тушить с 1 этажа.
И еще вопрос по размещению ПК как их правильно размещать что бы тушить 2 струями, т.к. я понимаю что при пожаре может оказаться 2-й ПК может оказаться в зоне пожара, можно ли ставить сдвоеные ПК, будет ли это щитаться тушение 2 струями при условие что от ПК до дальней точки будет хватать шланга и струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.2.2014, 11:20
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



4.1.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641)
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
3. Исключен с 1 февраля 2011 года. - Изменение N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641.


Да и вообще СП 10 будет полезным для прочтения...При тушении струёй пожарному надо зайти в помещение, а потом уже можно рассчитывать на длину струи... второй свет можно тушить с первого этажа, если ничего не мешает

Сообщение отредактировал Водяной - 24.2.2014, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 24.2.2014, 15:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 12:20) *
4.1.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641)
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
3. Исключен с 1 февраля 2011 года. - Изменение N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641.


Да и вообще СП 10 будет полезным для прочтения...При тушении струёй пожарному надо зайти в помещение, а потом уже можно рассчитывать на длину струи... второй свет можно тушить с первого этажа, если ничего не мешает



Спасибо, еще раз перечитал СП 10.13130.2009 (те пункты что указали) теперь вроде разобрался.
Поеду на объект посмотрю как лучше разместить ПК, может удастся избавится от лишних ПК и оставить 1 ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 24.2.2014, 15:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



И еще можно с ПК на 1 этаже подняться на антресоль, если хватает длины шланга и компактной струи.
Т.е. я хотел оставить 1 ПК на антресоли, а второй использовать с 1 этажа рядом с лестницей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.2.2014, 17:38
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serge @ 24.2.2014, 16:57) *
И еще можно с ПК на 1 этаже подняться на антресоль, если хватает длины шланга и компактной струи.
Т.е. я хотел оставить 1 ПК на антресоли, а второй использовать с 1 этажа рядом с лестницей.

можно, этим и надо сыграть, чтобы два ввода не городить....и стены у вас точно не противопожарные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 25.2.2014, 9:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 18:38) *
можно, этим и надо сыграть, чтобы два ввода не городить....и стены у вас точно не противопожарные?



Стены не противопожарные, но антресоли как я узнал не будет (как раз замечание пожарников что антресолей на складе не должно быть), будет второй этаж.
Попробую расставить ПК так что бы их кол-во не было больше 12, сыграю за счет длины шланга и высоты компактной части струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 25.2.2014, 10:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



В каком документе можно узнать о том что стены противопожарные. Т.к. заказчик сам не знает но в предписании есть фраза: "Места пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый придел огнестойскости и дымогазонепроницаемость".
Т.е. я так понимаю что все таки есть противопожарные стены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.2.2014, 13:32
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serge @ 25.2.2014, 11:52) *
В каком документе можно узнать о том что стены противопожарные. Т.к. заказчик сам не знает но в предписании есть фраза: "Места пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый придел огнестойскости и дымогазонепроницаемость".
Т.е. я так понимаю что все таки есть противопожарные стены?

это надо у конструкторов спрашивать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 27.2.2014, 14:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 18:38) *
можно, этим и надо сыграть, чтобы два ввода не городить....и стены у вас точно не противопожарные?


Вчера был на объекте, стены между помещениями глухие выполненные из кирпича. к сожалению так и не нашел определения противопожарных стен, но так как в предписании написано "заделать места прохода труб через противопожарные стены..." буду считать что стены противопожарные. Соответственно расход буду считать по самому большому помещению, антресолей не будет, будут 2 этажа на каждом придется ставить по 2 ПК.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.2.2014, 7:51
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serge @ 27.2.2014, 15:36) *
Вчера был на объекте, стены между помещениями глухие выполненные из кирпича. к сожалению так и не нашел определения противопожарных стен, но так как в предписании написано "заделать места прохода труб через противопожарные стены..." буду считать что стены противопожарные. Соответственно расход буду считать по самому большому помещению, антресолей не будет, будут 2 этажа на каждом придется ставить по 2 ПК.

посмотрите по объёму, будет ли у вас вообще пожаротушение внутреннее...какой объём самой большой части?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 28.2.2014, 8:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Цитата(Водяной @ 28.2.2014, 8:51) *
посмотрите по объёму, будет ли у вас вообще пожаротушение внутреннее...какой объём самой большой части?


Да будет гараж там объем 1850 м3 (он неотапливаемый буду сухотрубы делать, 1315 м3 самое большое отапливаемое помещение (это если 1 этаж считать но понимаю что надо 2 этажа считать так что 2630 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.2.2014, 8:31
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serge @ 28.2.2014, 9:28) *
Да будет гараж там объем 1850 м3 (он неотапливаемый буду сухотрубы делать, 1315 м3 самое большое отапливаемое помещение (это если 1 этаж считать но понимаю что надо 2 этажа считать так что 2630 м3

надо два, они лестницей соединены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных