Цитата(kolowrat @ 23.2.2014, 14:25)

Добрый день. Очень нужна ваша консультация.
Имеем квартиру (что само по себе уже хорошо) на 16 этаже 21-этажного дома. В стояке ГВС изначально было сделано ответвление под полотенцесушитель: ввод с краном и вывод тоже с краном. Краны на дюйм. Мы проложили металопласт Рехау трубой 3/4. Длинна трассы до полотенцесушителя примерно 4-5 метров, столько же обратно. Труба опускается от стояка до пола, идёт по полу и в стене поднимается до полотенцесушителя. Как итог: подключили полотенцесушитель, горячая вода наполнилась, кранами Маевского спустили воздух и... все остыло. Как я понимаю - не продавливливает давление стояка.
Если решение только насос - то какой? Есть ли с датчиком сухого хода?
Заранее спасибо за помощь.
Ну да - так и должно быть в теории. Вниз-вверх нельзя трубу. Только подключение на отметках этих же кранов.
А насос.. Самый маленький циркуляционный для ГВС (отопительный может быть не рассчитан на давление водопровода)
тема была
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67002Но всё это незаконно - соседи могут в суд подать.