Вентиляция цеха производства жидкости для биотуалетов. |
|
|
|
25.2.2014, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807

|
Здравствуйте, уважаемые профессионалы дел вентиляционных ;-) Собственно вопрос такой, помещение объёмом 120кубов. Производится жидкость для биотуалетов, 2 больших чана где концентрат смешивается с водой, сиё зловоние стоит во всём помещении. Кто знает на вскидку нормативку по подобным заведениям, просто человек хочет сделать не официально, как и контора эта тоже не официальная, поэтому никаких технологов и прочего ибо дорого же! Сдаётся мне улитку тысяч на 10 кубов поставить, зонты над чанами и ВРУ по цеху, и приток, как думаете?
|
|
|
|
|
25.2.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
A почему на 10 тысяч? Ставьте уж на 50. Все равно неофициально и технологии нет. Глядишь, на улице запах СЭС не понравится, они приедут и вкатают штраф, а может и закроют эту шаражкину контору.
|
|
|
|
|
25.2.2014, 13:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ага. А вопрос такой появился - рванёт там чего, люди будут либо травиться, либо с простудными с ног сыпаться тоже неофициально?
|
|
|
|
|
25.2.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807

|
Цитата(Skaramush @ 25.2.2014, 13:31)  Ага. А вопрос такой появился - рванёт там чего, люди будут либо травиться, либо с простудными с ног сыпаться тоже неофициально? Ничего не рванёт, это ж концентрат, банально мешается с водой. Туалеты ж не взрываются. Ну так люди и так дышат этим весь рабочий день. Цитата(Странная Белка @ 25.2.2014, 12:21)  A почему на 10 тысяч? Ставьте уж на 50. Все равно неофициально и технологии нет. Глядишь, на улице запах СЭС не понравится, они приедут и вкатают штраф, а может и закроют эту шаражкину контору. Человек хочет сначала попробовать без притока, чтоб дешевле было, поэтому тянуть будет из соседних помещений))) Короче говоря, чтоб не оплачивать обогрев приточки)) пусть платят соседи по цеху))) Просто если на 50 - это будет п-ц, да и потом это действительно излишне.
|
|
|
|
|
25.2.2014, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Редкостный мракобес ваш заказчик. Напробуется, что его соседи в этот чан макнут.
|
|
|
|
|
25.2.2014, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(8600 @ 25.2.2014, 15:14)  -люди -дышат этим весь рабочий день. -чтоб дешевле было- - это действительно излишне. Другие мнения, отличные от Вашего, Вам не нужны, т.к. решение уже принято...
|
|
|
|
|
25.2.2014, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807

|
Цитата(azar @ 25.2.2014, 15:48)  Другие мнения, отличные от Вашего, Вам не нужны, т.к. решение уже принято... Вот вы умный - ну так и напишите своё мнение. Решение еще не принято. Иначе я бы вопрос не задавал.
|
|
|
|
|
25.2.2014, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807

|
Цитата(Странная Белка @ 25.2.2014, 14:52)  Редкостный мракобес ваш заказчик. Напробуется, что его соседи в этот чан макнут. Ну почему? По-моему классика жанра. Не все же такие продвинутые, зачастую люди думают, что "вентиляционная труба" стоит 5 тысяч...рублей...Да и по-сути такой заказ равносилен просьбе бабушки сделать ей забор на даче за благодарность, вы ведь не станете вызывать геодезистов, и прочих, прочих, прочих...
|
|
|
|
|
25.2.2014, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Решение приняло Ваше сознание.
|
|
|
|
|
25.2.2014, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807

|
Цитата(azar @ 25.2.2014, 20:07)  Решение приняло Ваше сознание. Вам лишь бы что-то написать или как??? По-моему, я задал вопрос, кто знает какую нибудь нормативку по предприятиям по производству жидкости для биотуалетов либо что-то похожее.
|
|
|
|
|
26.2.2014, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
http://www.dymovoi.ru/manual/elterman-vent...roizvodstv.htmlhttp://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1906http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2967Надо только захотеть. Ещё раз - вот эта фраза: " чтоб дешевле было, поэтому тянуть будет из соседних помещений))) Короче говоря, чтоб не оплачивать обогрев приточки)) пусть платят соседи по цеху)))" - и прочие, подобные, у ТС вызывают именно подобную реакцию, не имеющую никакого отношения к уважению... Ничего смешного ))) нет. Крайний всегда будет тот, кто считал и делал. Сам работал давным-давно в подобном цеху - и есть желание большое наказывать по полной таких "бизнесменов", а не потакать безмерной жадности.
|
|
|
|
|
26.2.2014, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807

|
Цитата(azar @ 26.2.2014, 1:21)  http://www.dymovoi.ru/manual/elterman-vent...roizvodstv.htmlhttp://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1906http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2967Надо только захотеть. Ещё раз - вот эта фраза: " чтоб дешевле было, поэтому тянуть будет из соседних помещений))) Короче говоря, чтоб не оплачивать обогрев приточки)) пусть платят соседи по цеху)))" - и прочие, подобные, у ТС вызывают именно подобную реакцию, не имеющую никакого отношения к уважению... Ничего смешного ))) нет. Крайний всегда будет тот, кто считал и делал. Сам работал давным-давно в подобном цеху - и есть желание большое наказывать по полной таких "бизнесменов", а не потакать безмерной жадности. Но это не решение, а мысли.
|
|
|
|
|
26.2.2014, 8:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А решение одно - "Технология - вредности - расчёт - подбор оборудования - исполнение". С остальным - в креативные кафешки.
|
|
|
|
|
26.2.2014, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Собственно вопрос такой, помещение объёмом 120кубов. Цитата Сдаётся мне улитку тысяч на 10 кубов поставить Да проще вообще на улицу все вынести и сделать сие действие под навесом у какой-нить стены, все одно зимой будут мерзнуть.
|
|
|
|
|
26.2.2014, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Да кто этих таджиков считает? Зачем вам вредности удалять?
По существу: состав разбавляемой гадости, наверняка, не секрет. Требования к содержанию ПДК всякой дряни есть в ГОСТ. Дальше сами, думаю справитесь.
|
|
|
|
|
  |