Гость_Михеев_*
сообщение 21.11.2006, 0:44
Сообщение #1





Guest Forum






Кто-нибудь знает, существуют-ли сертифицированные счётчики по учёту расхода холодоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.11.2006, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А чем обычные не подходят? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михеев_*
сообщение 21.11.2006, 15:36
Сообщение #3





Guest Forum






Обычные - это какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 21.11.2006, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Скорее всего - нужен счетчик количества тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.11.2006, 16:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Обычные - просто водосчетчики, устанавливаемые в квартирах. Я видел такое решение - перед водосчетчиком стоял трехходовый клапан, который перепускал холодоноситель мимо квартиры в зависимости от потребности в холоде фанкойлом.

Можно поставить и тепловычислитель, только к нему расходомер нужен + датчики температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 24.12.2006, 20:39
Сообщение #6





Guest Forum






Вам нужен стандартный счётчик тепла, например Sensus (PolluCom E, M) или Actaris. Обычно теплосчётчик устанавливается на обратку, в корпус счётчика встроен расходомер и датчик температуры, а второй датчик тьемпературы подсоединяется в подачу. В случае счётчика хода - просто наоборот, т.е. сам теплосчётчик устанавливается на подачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных