> Узел учёта тепла на пар
Revvenant
сообщение 26.2.2014, 15:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.7.2011
Пользователь №: 115389



Народ, может кто подскажет какой-нить прибор учёта на пар кроме днепра? Желательно с опытом эксплуатации.

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 26.2.2014, 21:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



ВКТ-5+PhD+Метран 100+Метран ТС.
Эксплуатация около 10 лет.(2 поверки).
Ремонт Метран 100-1раз(развалили датчик гидроударом).
Поверка PhD в Твери, в Питере-увы-"швах".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 26.2.2014, 21:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Цитата(Revvenant @ 26.2.2014, 16:18) *
Народ, может кто подскажет какой-нить прибор учёта на пар кроме днепра?

Ирвис-РС4-Пар - http://irvis-msk.ru/rs4-vihr-par
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 26.2.2014, 21:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



СТД+Эмис-Вихрь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.2.2014, 16:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Народ, может кто подскажет какой-нить прибор учёта на пар кроме днепра? Желательно с опытом эксплуатации.


Странные люди в этом Днепре, похоже, что только они уверены, что их расходомеры могут измерять расходы пара...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 28.2.2014, 6:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



тэкон т19, а вот какие счетчики с ним используются уже не помню, температурные датчики с ним простенькие типа пт-100 вроде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnSvift
сообщение 5.3.2014, 19:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2014
Пользователь №: 225695



Поставил недавно тех. учет пара в котельной на базе Днепр-7 и ВКТ-5. В котельной 3 котла ДКВР 6.5/13. Засады: ВКТ-5 наотрез отказался работать по частотному выходу днепра. Плюнули, настроили по токовому, 4-20. Так вот при работающем одном котле, причем не на полном горении он мне показывает расход пара 11-12 т.в час! Танцы с бубном не помогают. производитель удаленно тоже не очень помог...Народ, в чем может быть косяк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.3.2014, 7:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Ультразвуковыми расходомерами расходы пара не измеряют, есть более подходящие для этой задачи типы приборов: вихревые, шайбы, конусы, трубки Пито и пр., но никак не ультразвуковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 6.3.2014, 8:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Косяк в выборе прибора учета.
Учитывать лучше не рекламу, а совокупность параметров - отзывы о работе, надежность, близость квалифицированного персонала и т.д. Кроме того, крайне желательно собрать максимум информации по тому или иному прибору, его техническим возможностям и о том, как он будет работать именно в данном месте установки. Тогда танцы с бубном Вас интересовать не будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.3.2014, 8:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Косяк в выборе прибора учета.
Учитывать лучше не рекламу, а совокупность параметров - отзывы о работе, надежность, близость квалифицированного персонала и т.д. Кроме того, крайне желательно собрать максимум информации по тому или иному прибору, его техническим возможностям и о том, как он будет работать именно в данном месте установки. Тогда танцы с бубном Вас интересовать не будут.


Согласен. В свое время я собрал информацию и обнаружил много интересного - отсутствие референса с работающими приборами (справлялся и у производителя и у их клиентов) и приборов аналогичного типа, производимых за рубежом. Регулярно бывая на предприятиях и видя множество приборов, все данные устройства я видел, либо выведенными из эксплуатации, либо работающими неудовлетворительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnSvift
сообщение 6.3.2014, 12:31
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2014
Пользователь №: 225695



Вы хотите сказать что это проблемы именно этого прибора(расходомера) или самого метода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.3.2014, 12:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Метода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Revvenant
сообщение 22.3.2014, 0:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.7.2011
Пользователь №: 115389



Народ, всем спасибо за ответы. Проблема решилась привлечением сторонних проектировщиков. Если кому интересно - Тепловизор. Пока не видел их решения. Увижу - отпишу, может кому пригодится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных