|
  |
Схема регулятора перепада давления, Как правильно? |
|
|
|
28.2.2014, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Добрый день, форумчяне!!!! Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 9:41)  Добрый день, форумчяне!!!! Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать? Похоже на очередное бездумное применение типовой схемы. Вы не пытались обосновать, зачем Вам оно надо? Что, без регулирования перепуском в данном случае никак?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Это требование не наше... Я бы с удовольствием обошелся без него... просто хочу понять будет он работать или нет
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
СП41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов(кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
То есть так как показано на схеме Данфосс регулятор перепада давления устанавливать нельзя???
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Ну разве что если очень хочется
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Не то, чтобы очень хочется...просто они производители... Можно уточнить обводная линия это ведь не перемычка между прямой и обраткой...это же байпас Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще... И куда же тогда его ставить?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Да никуда. Где у Данфоса написано, что эта схема предназначена для теплового пункта?
Сообщение отредактировал BogOnPoBog4uk - 28.2.2014, 11:52
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 10:46)  ...Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще... А чему Вы удивляетесь? Первый раз с таким столкнулись? Для мазутных насосов регулирование перепуском - самое то. А для циркуляционника в теплоузле... Развод это. Кстати, насос у Вас не с электронным управлением случайно?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.2.2014, 10:29)  СП41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов(кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается. Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется. Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов.
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Ну вот сама схема...Ну там нигде не прописано про тепловые пункты в этом Вы правы...Но насосы же обычно устанавливают в тепловом пункте... как же тогда быть??? Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04)  Ну вот сама схема... В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:10)  В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы спасиб)) чтоб я без вас делал  )
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Вот как должен быть установлен...я правильно понимаю...правда без импульсных... Только вот вопрос труба Ду80 а регулятор был Ду65...поменять на Ду80??? было по обводной...
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:02)  Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется. Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов. Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41)  Добрый день, форумчяне!!!! Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Как жить, кому верить...
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04)  ...Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой? Цитата(jota @ 28.2.2014, 11:10)  ...Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы... А заказчик точно именно такой функционал имел ввиду? Не шла ли речь о обычном регуляторе перепада на вводе? Узел новый? Какой предусмотрен насос? Если с электронным управлением (а другие в Европе запрещены), выставляется режим DeltaP = const и регулятор перепада становится совершенно не нужным. Разница в цене между простым насосом и управляемым наверняка будет существенно меньше, чем цена этого чуда.
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе
Узел новый...реконструкция существующего...
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Тогда рекомендую объяснить заказчику неудобства от регулятора на байпасе насоса, получить письменное ТЗ от заказчика, желательно со схемой и далее делать в соответствии с заданием.
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41)  Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе
Узел новый...реконструкция существующего... Тогда и устанавливать надо регулятор перепада, а не регулятор перепуска. Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада закрывается. А предложенный регулятор при повышении перепада открывается.
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:53
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Попытаюсь с Закачиком решить вопрос...и обойтись без регулятора... если это не поможет буду думать дальше...
спасибо за пояснения!!!
|
|
|
|
|
28.2.2014, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Цитата(A.R. @ 28.2.2014, 13:51)  Тогда и устанавливать надо регулятор перепада, а не регулятор перепуска. Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада закрывается. А предложенный регулятор при повышении перепада открывается. ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65 не подходит как регулятор перепадов давления???
|
|
|
|
|
28.2.2014, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:59)  ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65 не подходит как регулятор перепадов давления??? Нет, не подходит. Это не регулятор перепада. В первом абзаце выложенной Вами инструкции об этом ясно говорится.
|
|
|
|
|
28.2.2014, 13:07
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Все Заказчик одназначно сообщил, что нужен регулятор перепада давления  ) Будем искать!  )
|
|
|
|
|
28.2.2014, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Как все-таки хорошо, что есть такие умные ребята как ВЫ!!!!  ) ПРямо жить хочется  ) А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson и поставить его на обратный трубопровод?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
В двух словах не сказать ТЫЦ!
|
|
|
|
|
28.2.2014, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 12:32)  ...А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson... Можно, конечно. Учтите только, что такой клапан применять, это примерно то же, что на Бентли ездить.
|
|
|
|
|
28.2.2014, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
И что тогда делать?
какой посоветуете?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
2SERGEI_RK_1 Кроме Данфоса (у него есть, что вам надо) есть еще и Белорусские клапаны заводов Теплосила и Этон, как вариант, если нужно подешевле...
Сообщение отредактировал borm - 28.2.2014, 14:17
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|