Расчет шума |
|
|
|
28.2.2014, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Коллеги, подскажите формулу по которой зная объем и скорость воздуха можно прикинуть уровень шума
|
|
|
|
|
28.2.2014, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
|
|
|
|
|
28.2.2014, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.2.2014, 15:16)  Ну почему же нет? ) Вот здесь, например
|
|
|
|
|
28.2.2014, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
А где там объем например?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.2.2014, 15:30)  А где там объем например? Ну мне, например, понятно, что человек имел ввиду "расход". А вы хотите цеплятся к словам?)
|
|
|
|
|
28.2.2014, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Вот, считайте на здоровье )
Vozduchovod.xls ( 64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
|
|
|
|
|
28.2.2014, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Цитата(Ernestas @ 28.2.2014, 16:39)  Ну мне, например, понятно, что человек имел ввиду "расход". А вы хотите цеплятся к словам?) Кстати не факт. Объем помещения тоже может в аккустическом расчете фигурировать. А откуда такая уверенность, что вопрос о генерации шума в воздуховоде?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.2.2014, 16:53)  А откуда такая уверенность, что вопрос о генерации шума в воздуховоде? Пардоньте, если это не так ))
|
|
|
|
|
28.2.2014, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Похоже, мы этого так никогда и не узнаем))))
|
|
|
|
|
28.2.2014, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Большое спасибо за файлик)). Но мне надо посчитать уровень звуковой мощности при выходе воздуха из решетки. Ведь имеется же зависимость между уровнем звуковой мощности, расходом и скоростью истечения воздуха, значит должна быть формула?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Alex_77 @ 28.2.2014, 18:35)  Большое спасибо за файлик)). Но мне надо посчитать уровень звуковой мощности при выходе воздуха из решетки. По моему, это экспериментальные данные для конкретной решетки Цитата(Alex_77 @ 28.2.2014, 18:35)  Ведь имеется же зависимость между уровнем звуковой мощности, расходом и скоростью истечения воздуха, значит должна быть формула? А вам зачем это?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Alex_77 @ 28.2.2014, 18:35)  Большое спасибо за файлик)). Но мне надо посчитать уровень звуковой мощности при выходе воздуха из решетки. Ведь имеется же зависимость между уровнем звуковой мощности, расходом и скоростью истечения воздуха, значит должна быть формула? Вообще то это в большей степени зависит от шумовых характеристик конкретной вентустановки.
|
|
|
|
|
1.3.2014, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Согласен, если решетки и воздуховоды подбирать по рекомендациям, основной шум от вентиляторов.
|
|
|
|
|
3.3.2014, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168555

|
У установок различных моделей и производителей, даже при одинаковом расходе, шумовые характеристики могут существенно отличаться. Для того, чтобы определить уровень шума на выходе решётки нужно произвести расчет потерь по трассе/каналу, в качестве исходных данных: шумовые характеристики завода изготовителя в октавной полосе часто в канал, а также вся трасса. Методику расчёта можно взять тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2889&hl=
|
|
|
|
|
14.8.2014, 17:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10905
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для расчётов "на пальцах", т.е. инженерных, можно пользоваться методом "влоб" сколько ватт теряется на участке воздуховода, столько ватт шума вы с него и получите. плюсуете его с начальным уровнем, т.е. фоновым, и получаете искомое. что-то, конечно, сразу станет теплом, но не много. остальное он самый, любимый шум. перевод ваттов в децибелы - в любой справочник по шумам.
|
|
|
|
|
  |