> Дымоудаление из изолированной рампы, Нужен совет
zvyagaaa
сообщение 3.3.2014, 9:16
Сообщение #1


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Коллеги, столкнулся с изолированной рампой серпантином.
Не могу понять, как считать дымоудаление из нее? Посчитал как для гаража, но проблема в том, что как я понимаю, дым будет скапливаться на верхнем этаже (на выезде) и там я должен обеспечить безопасную зону 2м. По моим расчетам выходит расход 176000 м3/ч. Как-то многовато. И еще, зачем в нормативных документах требую клапана на каждом этаже рампы? Если воздух будет собираться весь в верху?
Надеюсь на вашу помощь. Прикладываю планчик и разрез по рампе. Может кто умную мысль скажет?

Сообщение отредактировал zvyagaaa - 3.3.2014, 9:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _2__28_44__Model.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 3.3.2014, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Возможно рассчитывать как из смежного помещения, хотя мне кажется что где-то была тема или посты про рампы и в ней оговаривалась модель горения машины именно в самой рампе, но я не уверен что мне это не показалось.
На счет клапанов на каждом уровне, кажется мне что дым не так охотно как вы подразумеваете будет перемещаться под потолок верхнего уровня, от сюда и требование об установке клапанов на каждом уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.3.2014, 21:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Прежде чем рассчитывать количество удаляемого дыма, попробуем определиться с направлением эвакуации людей из рампы с горящим автомобилем.

Зачем эвакуироваться из горящего помещения через дымовой люк? Наверное, надо спускаться по рампе вниз и выходить через нижний этаж.

Поэтому худший сценарий - загорание автомобиля сразу после въезда автомобиля из нижнего этажа в рампу и высота слабозадымляемого слоя 2 м над уровнем пола нижнего этажа. Т.е. никаких 176 тысяч не будет получаться.

Само требование о дымоудалении из рампы очень спорно. В автостоянке надо удалять дым и применять спринклерное пожаротушение для того, чтобы огонь не распространился на соседние автомобили и пожар не получил дальнейшего развития.

Время эвакуации из рампы - секунды, а наличие в рампе рядом оставленных исправных автомобилей вообразить трудно. Так м.б. загоревшемуся бедняге следует догорать самому по себе, без помощи принудительной вентиляции?

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 3.3.2014, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 4.3.2014, 8:21
Сообщение #4


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Цитата
Так м.б. загоревшемуся бедняге следует догорать самому по себе, без помощи принудительной вентиляции?

Может быть, и я даже согласен. Но в СП113 п.6.3.6 б) написано черным по белому. Я бы вообще лучше рампу рассматривал как шлюз, тогда можно было бы не городить дополнительные тамбур-шлюзы, и подавать в нее воздух, чтобы исключить перетекание продуктов горения на смежные через эту рампу этажи. Но имеем что имеем, по тому и работаем.
По поводу высоты незадымляемой зоны - спасибо, так и пересчитаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных