Длина тупика, и снова ПГ на тупике |
|
|
|
4.3.2014, 6:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160509

|
Добрый день. возникла интересная ситуация. Имеется улица с желающими подключиться к централизованному водоснабжению
__________.png ( 106 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77ТОчка подключения в месте где маркером отмечено "442 м". От него проектировщики прокладывают 2 тупика ( 422-0 и 422-745) на которых ставят гидранты. Водоканал забраковал данные решения.
____________002.jpg ( 416,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99Вот что написали проектировщики
___________.jpg ( 414,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115
____________001.jpg ( 491,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 107Т. 443 м- соответсвует ВК-10. Вопрос в том кто дурак и читать нормативку не умеет....
|
|
|
|
|
4.3.2014, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Письма зака - какой-то детский беллетристический лепет.
|
|
|
|
|
4.3.2014, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
А вы кто в этом бутерброде? Требования Водоканала, на первый взгляд, обоснованы(на первый, только потому что надо в целом видеть ТУ и то что было выдано за проект). "Проектировщики" повеселили, что каждый может поставить у себя пожрезервуар, поржал...
Сообщение отредактировал Fatik - 4.3.2014, 11:24
|
|
|
|
|
4.3.2014, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160509

|
Цитата(Fatik @ 4.3.2014, 19:06)  А вы кто в этом бутерброде? Требования Водоканала, на первый взгляд, обоснованы(на первый, только потому что надо в целом видеть ТУ и то что было выдано за проект). "Проектировщики" повеселили, что каждый может поставить у себя пожрезервуар, поржал... Сотрудник водоканала. Автор отказа. Завтра выложу план сетей.
|
|
|
|
|
4.3.2014, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Информационное письмо это, исх. 5 от 27.02.2014. Не содержит просьб или обращения. 200 м - конечная длина тупика, если есть пожарный разбор, имхо. А то на 200 м от кольца мы ставим гидрант, а дальше кладем 5 км тупиковой сети без пожразбора, ага. Водопровод может быть хозяйственно-питьевым, если вообще нигде на сети нет разбора на пожар. Никто не говорит, что х-п водопроводов не бывает - бывают. И т.д. В следующий раз напишите им, что документация не соответствует ГОСТ 21.1101 и требованиям СПСД в целом, что наверняка, судя по письму. И по-русски попросите их писать, и деловым стилем.
|
|
|
|
|
5.3.2014, 0:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160509

|
______________.png ( 3,48 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 79План сетей
Сообщение отредактировал murzzik - 5.3.2014, 0:44
|
|
|
|
|
5.3.2014, 10:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
вопрос на самом деле интересный... 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 8.6 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
с одной стороны, не свыше 200м для хоз-противопожарные нужды, т.е. сеть хоз-противопожарная....первая категория с другой стороны, написано не сеть, а нужды.....т.е. до гидранта нужды хоз-противопожарные, после - только хоз-питьевые
вопрос в том, бывают ли сети хоз-противопожарные и хоз-питьевые в одном флаконе в наших нормативных актах...и не туфталогия ли это получается?
если считать 200м до гидранта, а потом задвижка и далее сеть хоть 300 метров....в случае промерзания, к примеру, в каком-то месте задвижку закрыли и пожар обеспечивается
PS: дерзость проектировщиков просто зашкаливает...это не приемлемо для деловой переписки...
|
|
|
|
|
5.3.2014, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160509

|
Цитата(Водяной @ 5.3.2014, 18:22)  вопрос на самом деле интересный... 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 8.6 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. На мой взгляд противоречий нет, что в принципе и подтверждается коллегами выше. Можно лишь порассуждать на возможные не совсем корректные формулировки, и в связи с этим возникающий соблазн удешевить и упростить.
|
|
|
|
|
5.3.2014, 14:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 5.3.2014, 11:22)  вопрос в том, бывают ли сети хоз-противопожарные и хоз-питьевые в одном флаконе в наших нормативных актах...и не туфталогия ли это получается? Не бывают. ГОСТ 21.205-93, таблица 8, примечание * В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах. Цитата(Водяной @ 5.3.2014, 11:22)  PS: дерзость проектировщиков просто зашкаливает...это не приемлемо для деловой переписки... Это не дерзость, это глупость.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 11:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 5.3.2014, 15:33)  Это не дерзость, это глупость. Я бы тоже постеснялся такое написать. А теперь порассуждаем немножко о наружном пожаротушении сел (небольших поселков). Допустим, в каком-то населенного пункте отсутствует централизованное водоснабжение и, что естественно, отсутствуют пожрезервуары, а до пруда (или речки) не менее 2 км. Живут себе как-то люди, не сильно горюют, воду с колодцев «черпают», сгорит там раз в 20 - 40 лет у кого-то дом (или сарай), но вопрос о наружном пожаротушении все равно никем не подымается (ведь денег то на это никто не даст). И вот представьте, вдруг в этом селе в колодцах потихоньку начинает пропадать вода (остается 2-4 колодца на село) или качество воды в них резко ухудшается (выясняется, что сэкономили на герметизации выгребов). Собираются люди, подумали и решили за свой счет устроить хоз-питьевой водопровод (скважина, ВБ, тупиковая сеть). Но, оказывается, не все то так просто — ведь тут «просыпаются» пожарники (они тоже хотят показать, что не зря получают зарплату ), которые навязывают, согласно норм, решить наружное пожаротушение населенного пункта. Наружное пожаротушение населенных пунктов (до 5000) , как вы все знаете, можно решить путем устройства: - 10 - 20 пожрезервуаров (с разбросом по селу), но ведь земля то уже вся роздана (нету места для размещения пожрезервуаров) да и денег на это «удовольствие» надо астрономическую сумму; - водозабор (минимум 2 скважины), РЧВ, НС 2-го подъема, кольцевая водопроводная сеть. ВБ — на это тоже денежек надо немало, да и эксплуатировать все это надо будет кому-то. И куда «бедному крестьянину» деться? У нас эта проблема решается двумя способами: 1) Если все за денежку населения — делается «теневой» проект (существующая скважина, ВБ, тупиковая сеть) без подписей, за чисто символическую плату и осуществляется «теневое» строительство. На это все, как правило, «закрывают глаза»; 2) если часть денег поступает с бюджета (но их явно недостаточно), то тут без проекта не обойтись. Тогда проектировщик и заказчик «уговаривают» экспертизу и с наружным пожаротушением все, как правило, решается положительно. Считаю, что для решения этой «вечной» проблемы наружного пожаротушения малых населенных пунктов (до 5000чел.), где-то в нормах следует прописать (это мой «черновой» вариант), что «при условии 100% финансирования строительства систем водоснабжения за счет населения, вопросы наружного пожаротушения решаются населением на свой страх и риск». А по другому — или сиди без воды или нарушай нормы.
Сообщение отредактировал Spok_only - 6.3.2014, 11:49
|
|
|
|
|
6.3.2014, 11:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 6.3.2014, 12:47)  Я бы тоже постеснялся такое написать. А теперь порассуждаем немножко о наружном пожаротушении сел (небольших поселков). Допустим, в каком-то населенного пункте отсутствует централизованное водоснабжение и, что естественно, отсутствуют пожрезервуары, а до пруда (или речки) не менее 2 км. Живут себе как-то люди, не сильно горюют, воду с колодцев «черпают», сгорит там раз в 20 - 40 лет у кого-то дом (или сарай), но вопрос о наружном пожаротушении все равно никем не подымается (ведь денег то на это никто не даст). И вот представьте, вдруг в этом селе в колодцах потихоньку начинает пропадать вода (остается 2-4 колодца на село) или качество воды в них резко ухудшается (выясняется, что сэкономили на герметизации выгребов). Собираются люди, подумали и решили за свой счет устроить хоз-питьевой водопровод (скважина, ВБ, тупиковая сеть). Но, оказывается, не все то так просто — ведь тут «просыпаются» пожарники (они тоже хотят показать, что не зря получают зарплату ), которые навязывают, согласно норм, решить наружное пожаротушение населенного пункта. Наружное пожаротушение населенных пунктов (до 5000) , как вы все знаете, можно решить путем устройства: - 10 - 20 пожрезервуаров (с разбросом по селу), но ведь земля то уже вся роздана (нету места для размещения пожрезервуаров) да и денег на это «удовольствие» надо астрономическую сумму; - водозабор (минимум 2 скважины), РЧВ, НС 2-го подъема, кольцевая водопроводная сеть. ВБ — на это тоже денежек надо немало, да и эксплуатировать все это надо будет кому-то. И куда «бедному крестьянину» деться? У нас эта проблема решается двумя способами: 1) Если все за денежку населения — делается «теневой» проект (существующая скважина, ВБ, тупиковая сеть) без подписей, за чисто символическую плату и осуществляется «теневое» строительство. На это все, как правило, «закрывают глаза»; 2) если часть денег поступает с бюджета (но их явно недостаточно), то тут без проекта не обойтись. Тогда проектировщик и заказчик «уговаривают» экспертизу и с наружным пожаротушением все, как правило, решается положительно. Считаю, что для решения этой «вечной» проблемы наружного пожаротушения малых населенных пунктов (до 5000чел.), где-то в нормах следует прописать (это мой «черновой» вариант), что «при условии 100% финансирования строительства систем водоснабжения за счет населения, вопросы наружного пожаротушения решаются населением на свой страх и риск». А по другому — или сиди без воды или нарушай нормы. проблема есть, да...и проблема очень сложная... судя по карте, село не маленькое, а может и район города... PS: а почему не менее 2км? а у нас повсеместно в сёлах тупиковые сети с башнями рожновского, делал когда-то там агрофигкакой-то проект...и как теперь переходить на хаз-противопожарную сеть непонятно...получается только глобальная реконструкция...
Сообщение отредактировал Водяной - 6.3.2014, 11:58
|
|
|
|
|
6.3.2014, 11:56
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 6.3.2014, 12:54)  PS: а почему не менее 2км? Что бы лучше прочувствовать проблему
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 6.3.2014, 12:54)  а у нас повсеместно в сёлах тупиковые сети с башнями рожновского Аналогично, и даже в некоторых райцентрах.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160509

|
В моем случае город на несколько сотен тысяч жителей. Пожарники в случае "что то, где то немножко сгорит" будут спрашивать на каком основании стоит штамп согласования в нарушении норм.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(murzzik @ 6.3.2014, 13:08)  В моем случае город на несколько сотен тысяч жителей. В этом случае проект уличного водопровода должен соответствовать утвержденной схеме водоснабжения города.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 6.3.2014, 13:08)  Аналогично, и даже в некоторых райцентрах. я вот в этой ситуации пожарные части не понимаю...именно от них должен идти караул, и именно с их подачи администрация должна шевелиться в области пожаротушения... столкнулись с тем, что и время добирания пожподразделения на место значительно больше 10 минут...и молчат сидят по-тихому... получается к ним претензий никто не предъявляет, что воды нет в гидрантах, что долго не могут дождаться...удивительно сколько раз видел картину - пожарные тушат дом, а из рукава вода еле идёт...
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:26
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 6.3.2014, 14:24)  я вот в этой ситуации пожарные части не понимаю...именно от них должен идти караул, и именно с их подачи администрация должна шевелиться в области пожаротушения... столкнулись с тем, что и время добирания пожподразделения на место значительно больше 10 минут...и молчат сидят по-тихому... получается к ним претензий никто не предъявляет, что воды нет в гидрантах, что долго не могут дождаться...удивительно сколько раз видел картину - пожарные тушат дом, а из рукава вода еле идёт... +1 Ничего добавить не могу
|
|
|
|
|
6.3.2014, 15:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 6.3.2014, 13:13)  В этом случае проект уличного водопровода должен соответствовать утвержденной схеме водоснабжения города. а мысли по поводу конкретной ситуации как же?
|
|
|
|
|
  |