Lost_Soul
сообщение 5.3.2014, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



Такой вопрос, может кто сталкивался.
Что необходимо предусмотреть в шкафах автоматики вентиляции, чтобы обеспечить сейсмостойкость II категории (заодно и I)
А так же вопрос, что нужно для 3 и 2 класса безопасности (заодно и 1)
Нашел разные требования для АЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 6.3.2014, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



неужели ни кто не сталкивался с такой автоматикой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 6.3.2014, 10:47
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



те, кто сталкивались, давали соответствующие подписки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 11:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Недавно сталкивался с ВЕЗОЙ присылали ТУ на шкафы и протокол аттестации по сейсмическому воздействию по 1 категории сейсмостойкости (9баллов по шкале МSK-64 высотная отметка 35м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 6.3.2014, 11:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



Цитата(Lex @ 6.3.2014, 13:47) *
те, кто сталкивались, давали соответствующие подписки...

Странно, пока с меня не просили, хотя приближается к работе такой проект, может по окончании попрося... ph34r.gif
Тогда спрошу по другому, предусмотрел АВР, так же питание важных элементов от БП с батареей, способной 2 часа держаться. Насколько знаю в таких условиях не подходят винтовые соединения так ли это? Заказчик одобрил сименс климатикс, но на контроллере винтовые клеммы, поидее нехорошо...
Может кто какие идеи подкинет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinat_r
сообщение 23.1.2019, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2012
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 136187



Цитата(Lost_Soul @ 5.3.2014, 13:55) *
Такой вопрос, может кто сталкивался.
Что необходимо предусмотреть в шкафах автоматики вентиляции, чтобы обеспечить сейсмостойкость II категории (заодно и I)
А так же вопрос, что нужно для 3 и 2 класса безопасности (заодно и 1)
Нашел разные требования для АЭС.

Здравствуйте! Тоже столкнулся с этим. категория сейсмостойкости II по НП 031 01, и III класс безопасности по НП 001-15.
Оборудование должно пройти испытания на сейсмику и радиационную стойкость. От заказчика смог узнать только то, что щиты и пульты должны быть из нержавейки, и что сигнальные лампы СКЛ проходят такие испытания. Подскажите, каких отечественных производителей промежуточных электромагнитных реле и блоков питания используете, сертифицированного ни чего не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных