Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> воздухозабор, Воздухозабор приточной системы для помещения категории Д.
Ksenya_PkS
сообщение 6.3.2014, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



Воздухозабор приточной системы для помещения категории Д. Рядом располагается помещение КиП и электрики (ШП). Там стоит старая приточная система, она забирает воздухиз помещения воздуходувок и подает его в КиП и ШП. Чтобы демонтировать систему данную, мне нужен пункт, в котором говорится, что воздух должен забираться с улицы. Но такого я не нашла. ни в СНиП 41-01-2003, ни в ПБ, Ни в СП, ни в ВСН21-77, нигде. По логике вентиляционщики понимают, что воздух должен быть наружный, а как это подтвердить нормативами? Пожалуйста, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



А раздел 7.3 Приемные устройства наружного воздуха" СП 60.13330.2012 чем не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 14:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Кстати по определению п.7.4.1 Требуемый расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять по расчету в соответствии с приложением И и принимать большую из величин, необходимую для обеспечения санитарно-гигиенических норм или норм взрывопожаробезопасности.
Обратите внимание на слово "наружного".
А в ВСН 21-77 тут однозначно наружным воздухом) см.раздел 7 и приложение 5 понятие "воздухозаборное устройство приточной системы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 6.3.2014, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



Дело в том, что у этой приточки воздухозабор в помещении направлен на окна-фромуги, которые открыты+осевые вентиляторы в этих окнах, так что отчасти чистый-наружный воздух доходит до трубы, но с сильным подмесом. в моем случае мне нужен конкретный пункт . Воздухозабор располагать на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Категория помещения воздуходувок какая? Для чего они предназначены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 6.3.2014, 15:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



а по поводу всн 21-77, опять же - щахта и труба, (тут есть труба, направленная в верхнюю зону), но не написано, воздух с улицы, наружный воздух. Есть п. 11.26 - но он только для помещений категории А,Б. а вот за 7.4.1 - спасибо)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 15:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



А где вы прочитали, что п.11.26 относится к категориям А и Б)? Там этого не было и нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 6.3.2014, 15:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



категория Д, воздуходувная станция забирает воздух и отправляет его на очистные сооружения нефтяного завода. Данная станция удалена от всех опасных объектов, взрывоопасных смесей не образуется вблизи. Мне нужно сформулировать замечание, сославшись на пункт. Потому что логика упрямых заказчиков порой сводится к фразе - "покажите где написано, что запрещено, если нет - то можно".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 15:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Если это именно нефтеперерабатывающий завод ориентируйтесь на п.11.26 ВСН 21-77 для предзаводской или подсобной зоны....не ниже 5м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 6.3.2014, 15:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



Взрывопожароопасная смесь образовывается в помещении кат.А,Б., выезжала на заводы неоднократно, и сама наблюдала - 15м воздухозаборные трубы у помещений категорий А,Б (насосные, компрессорные, как правило)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 15:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



) так это не из-за помещений категории А и Б. Там само-собой и делается приточно-вытяжная вентиляция, а на территоррии НПЗ могут быть свои взрывоопасные зоны с тяжелыми газами) которые могут попасть в воздухозабор при разгерметизации оборудования. Поэтому и делают воздухозабор выше 15м что гарантированно ничего не попало туда.

Чтоб понятно взрывоопасные зоны на наружных установках, этажерках, колоннах и т.д. (снаружи здания)

Сообщение отредактировал KVD - 6.3.2014, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 6.3.2014, 15:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



Но опять же я понимаю что нужно делать с улицы, но как объяснить упрямому заказчику, нужно показать слова- воздухозабор с улицы, или наружный воздух. таким текстом. потому что демонтаж огромной системы+проект новой+закупка оборудования+монтаж это дорого, и всячески не хотят вкладывать в вентиляцию. Спасибо, интересный был вопрос) Сама задумка - вроде вещь очевидная, а пункт с трудом нашла. Да и если честно я опешила, когда увидела эту конструкцию, понимаю что так нельзя, а документом не могу подтвердить)

Так там генплан не дает, у них строго нормированы расстояния, так что с соседней установки, до другой ничего не долетит. 15 м - это в частности касаемо пределов одной установки. А если все помещения не выше кат Д, то нет 15 м воздухозаборов, даже если соседняя установка крайне опасна))) потому что между ними далекие дали)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 15:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



см.п.11.26 ВСН21-77 пусть Вам технологи скажут какая зона завода
Высота воздухозабора от категории помещения не зависит) а зависит от зоны где здание расположено,
и еще от его конструктивных особенностей, или отметки вытяжки по сравнению с воздухозабором, если 10м не выдерживается - 6м превышения по высоте.

Сообщение отредактировал KVD - 6.3.2014, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 6.3.2014, 16:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Не упирайтесь. Забор воздуха из помещения с категорией Д, если там никакой гадости, кроме вентиляторов нет - это нормальное явление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.3.2014, 16:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



но вопрос остался открытым есть там 5м по высоте или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных